Zapojeni 3f chranice na 1f

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje zapojení třífázového chrániče do jednofázového systému, přičemž uživatelé sdílejí zkušenosti s různými značkami, zejména Eaton. Probírá se správné testování chráničů, možné závady, vliv přepravy na funkčnost a doporučení pro pravidelnou kontrolu. Uživatelé také diskutují o rozdílech v chování chráničů a tipy na ověřování jejich funkčnosti pomocí testerů a vadasek.
jova
Příspěvky: 325
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od jova »

Jestli ono to nebude trochu jinak.
To tlačítko, mezi fázemi, musí mít odpor spočítaný tak, aby při 400V se na něm vytvořil úbytek cca 30mA. Pokud ho výrobce dal mezi N a fázi, počítá s napětím 230V. Pak je logické, že se při jednofázovém napětí 230V, v té verzi na 400V se nikdy ten proud na 30mA nedostane. V obou případech se bere rozdílový proud před a za transformátorem, tak není důvod, aby i ta verze na 400V při 1fázovém zapojení nevypnula krom toho malého „napětí“ a tím proudu potřebným k vypnutí.
Jestli mám pravdu, tak by ten 400V chránič v jednofázovém zapojení, měl shodit rezistor cca 7,5k ohmů mezi přívodem a odvodem na dvou libovolných fázích. Takhle by se muselo zapojit bokem i to kontrolní tlačítko.
gold1
Příspěvky: 215
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od gold1 »

Tak jsem nelenil a zjistil,ze mam tlacitko mezi N a L1.A kdyz vloni odesla myčka na nadobi,tak chranic fungoval v praxi.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, MPII 48/6k5→MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
pibi
Příspěvky: 1609
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 357
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od pibi »

Předpokládám, že každý pravidelně 1x měsíčně chrániče kontroluje testovacím tlačítkem a tím pádem ví, že mu fungují i na FVE.
Nebo je zde ještě nějaký lempl, kromě mé maličkosti, co na to zapomíná? :uh:
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
ElektroEzs
Příspěvky: 2726
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 89
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Hlasim se k tobe taky jsem lempl😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
glottis
Příspěvky: 3628
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 466
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od glottis »

Kdyby vyrobci techniky nebyli hovada, testoval bych s radosti ale pri predstave, ze budu kazdej mesic nebo pul rok serizovat ctvery hodiny na ruznych troubach, kavovarech a kdo vi cem jeste ... z toho mam osypky. Proc tam nedaj RTC zalohovanej baterkou v cene 50 korun.

Konecne mam plnotucnou FVE i s backupem tak si chrochtam, ze to nemusim delat ani pry vyapdku :D
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6721
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 926
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od cipis »

Ja uz ty hodiny neserizuji, jen u tech, co se jinak nepusti, tak odmacknu to, co tam zrovna je, aby to prestalo blikat.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Mex
Příspěvky: 1762
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 324
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od Mex »

Mimochodem - stalo se vám někdy, že by chránič na tlačítko nezareagoval a nevypnul?
Funguje to na jednoduchém fyzikálním principu, a fyzika se zas tak moc nekazí.
Řekl bych, že podobné otravné povinnosti, jako pravidelné testování, by měly být úměrné pravděpodobnosti selhání.
Airbagy v autě taky pravidelně netestuju.

A pokud vám to někdy selhalo - zjišťovali jste, co bylo příčinou?
pibi
Příspěvky: 1609
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 357
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od pibi »

Ano, před Vánocema, když jsem u známých kompletoval rozvaděč. Byl to Eaton, funglovka z eshopu elektro Malínský, obratem vyměnili za funkční.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 934
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace: 163
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od betmen »

testujem to tak raz za rok...
vzdy treba riadene vypnut server, 3ks raspberry, chladnicku, klimu. teraz pribudol NUC.

po teste opat vsetko pozapinat, ponastavovat hodiny na spotrebicoch a je to fakt otravne.

a k tym chybnym chranicom:
mam za sebou uz par bytoviek roztahanych a skompletovanych, vacsinou Eaton vyzbroj a z cca 100ks byvaju tak 4 chranice nefunkcne.
bud nefunguje test tlacitko, alebo pri revizii je vypinaci prud nad 30mA (pripadne nevybavi vobec).
takze za mna je Eaton spolahlivy.
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6721
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 926
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od cipis »

4/100 není spolehlivý ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 934
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace: 163
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od betmen »

cipis dovod?
jedna sa o funglovky, s ktorými prepravcovia narabaju ako so zemiakmi, takze to davam za vinu narazom a otrasom pri preprave.
zlyhanie opotrebovanim som zatial zazil tak pri 2 z 1000.
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6721
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 926
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od cipis »

4% zmetkovost je těžce nad rozumnou hodnotou. Nebo to jen neumí zabalit? Co to je za přístroj, který se rozbije v krabičce během přepravy?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Mex
Příspěvky: 1762
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 324
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od Mex »

Díky.
U té funglovky bych to chápal. Nějaká Rumunka zapomene při montáži osadit nějaký šroubek, a jiná Rumunka na výstupní kontrole jenom zkontroluje, že je škatulka pěkná a nepomačkaná.
(Eaton se myslím dělá v Rumunsku)

Ale co se na tom tak často kazí později, že se to má testovat každý měsíc?
Součtové trafo zapomene sčítat?
Pokud o pár procent ujedou parametry - no a co?
Hodnota 30mA je stanovená jako nějaká průměrná. Ale každý člověk má jinou toleranci na procházející proud.
A třeba jističe taky nikdo pravidelně netestuje.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6721
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 926
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od cipis »

Zatuhne mechanismus. Je to neco jineho nez spoust v jistici. Psal tu nejaky revizak, ze je je bezne, ze na prvni dobrou neprojde mereni stareho ficka. Parkrat zacvaka a hodnoty uz souhlasi.
Takze tim mesicnim cvakanim se to udrzuje v kondici, aby to definovany proud opravdu shodil.
A proto to ma souvislost s tou prepravou, jak kolega poznamenal. Trisknout s chranicem o zem neni to same, jako trisknout s jisticem.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ACDC
Příspěvky: 632
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od ACDC »

Zkoušet to můžete vadaskou, když to tlačítkem nejde😃
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
pibi
Příspěvky: 1609
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 357
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od pibi »

Ten můj výše zmiňovaný Eaton nefungoval ani se ZNF-95, která funkční chrániče spolehlivě vybavuje, ani s testerem UNI-T UT526. Takže skutečně vadný kus.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
betmen
Příspěvky: 934
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Reputace: 163
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od betmen »

pibi, chranic zarucene vybavi vadaska s elmag ukazovatelom napatia (tvoju spominanu ZNF-95 nemam, takze neviem).
tieto ledkove to nie vsetky dokazu (napr emos vt-320 s led to nedokaze).

edit: teraz ma napadla este jedna LED vadaska (nespomeniem si na vyrobcu) a ta pri prvom merani chranic vybavila a ked zostali kondiky v nej nabitr, tak najblizsich 5min nevybavovala.
po tomto zisteni isla do zberu...
stacionárny dom :
2kWp - Siton210, 2x 100L Drazice
7,3kWp (JV - 3,7kWp, J - 1,2kWp, SZ - 2,4kWp) - Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
pibi
Příspěvky: 1609
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 357
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od pibi »

Tuto mám ověřenou, ne vždy se mi chce vytahovat tester. Navíc je maličká a skladná.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 3 hosti