Zapojeni 3f chranice na 1f

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje zapojení třífázového chrániče do jednofázové elektrické instalace, zejména v kontextu fotovoltaických elektráren (FVE). Uživatelé sdílejí zkušenosti s testováním chráničů, řeší technické detaily jako umístění testovacího tlačítka a správné zapojení rezistorů pro správnou funkci. Důraz je kladen na bezpečnost a správné ověření funkčnosti chrániče i při nestandardním zapojení.
jova
Příspěvky: 325
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Příspěvek od jova »

Jestli ono to nebude trochu jinak.
To tlačítko, mezi fázemi, musí mít odpor spočítaný tak, aby při 400V se na něm vytvořil úbytek cca 30mA. Pokud ho výrobce dal mezi N a fázi, počítá s napětím 230V. Pak je logické, že se při jednofázovém napětí 230V, v té verzi na 400V se nikdy ten proud na 30mA nedostane. V obou případech se bere rozdílový proud před a za transformátorem, tak není důvod, aby i ta verze na 400V při 1fázovém zapojení nevypnula krom toho malého „napětí“ a tím proudu potřebným k vypnutí.
Jestli mám pravdu, tak by ten 400V chránič v jednofázovém zapojení, měl shodit rezistor cca 7,5k ohmů mezi přívodem a odvodem na dvou libovolných fázích. Takhle by se muselo zapojit bokem i to kontrolní tlačítko.
gold1
Příspěvky: 215
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Příspěvek od gold1 »

Tak jsem nelenil a zjistil,ze mam tlacitko mezi N a L1.A kdyz vloni odesla myčka na nadobi,tak chranic fungoval v praxi.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, MPII 48/6k5→MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
pibi
Příspěvky: 1606
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 356
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Příspěvek od pibi »

Předpokládám, že každý pravidelně 1x měsíčně chrániče kontroluje testovacím tlačítkem a tím pádem ví, že mu fungují i na FVE.
Nebo je zde ještě nějaký lempl, kromě mé maličkosti, co na to zapomíná? :uh:
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
ElektroEzs
Příspěvky: 2721
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Příspěvek od ElektroEzs »

Hlasim se k tobe taky jsem lempl😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
glottis
Příspěvky: 3627
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 466
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Příspěvek od glottis »

Kdyby vyrobci techniky nebyli hovada, testoval bych s radosti ale pri predstave, ze budu kazdej mesic nebo pul rok serizovat ctvery hodiny na ruznych troubach, kavovarech a kdo vi cem jeste ... z toho mam osypky. Proc tam nedaj RTC zalohovanej baterkou v cene 50 korun.

Konecne mam plnotucnou FVE i s backupem tak si chrochtam, ze to nemusim delat ani pry vyapdku :D