Zapojeni 3f chranice na 1f
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje zapojení třífázového chrániče do jednofázové elektrické instalace, zejména v kontextu fotovoltaických elektráren (FVE). Uživatelé sdílejí zkušenosti s testováním chráničů, řeší technické detaily jako umístění testovacího tlačítka a správné zapojení rezistorů pro správnou funkci. Důraz je kladen na bezpečnost a správné ověření funkčnosti chrániče i při nestandardním zapojení.
-
jova
- Příspěvky: 325
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojeni 3f chranice na 1f
Jestli ono to nebude trochu jinak.
To tlačítko, mezi fázemi, musí mít odpor spočítaný tak, aby při 400V se na něm vytvořil úbytek cca 30mA. Pokud ho výrobce dal mezi N a fázi, počítá s napětím 230V. Pak je logické, že se při jednofázovém napětí 230V, v té verzi na 400V se nikdy ten proud na 30mA nedostane. V obou případech se bere rozdílový proud před a za transformátorem, tak není důvod, aby i ta verze na 400V při 1fázovém zapojení nevypnula krom toho malého „napětí“ a tím proudu potřebným k vypnutí.
Jestli mám pravdu, tak by ten 400V chránič v jednofázovém zapojení, měl shodit rezistor cca 7,5k ohmů mezi přívodem a odvodem na dvou libovolných fázích. Takhle by se muselo zapojit bokem i to kontrolní tlačítko.
To tlačítko, mezi fázemi, musí mít odpor spočítaný tak, aby při 400V se na něm vytvořil úbytek cca 30mA. Pokud ho výrobce dal mezi N a fázi, počítá s napětím 230V. Pak je logické, že se při jednofázovém napětí 230V, v té verzi na 400V se nikdy ten proud na 30mA nedostane. V obou případech se bere rozdílový proud před a za transformátorem, tak není důvod, aby i ta verze na 400V při 1fázovém zapojení nevypnula krom toho malého „napětí“ a tím proudu potřebným k vypnutí.
Jestli mám pravdu, tak by ten 400V chránič v jednofázovém zapojení, měl shodit rezistor cca 7,5k ohmů mezi přívodem a odvodem na dvou libovolných fázích. Takhle by se muselo zapojit bokem i to kontrolní tlačítko.
-
gold1
- Příspěvky: 215
- Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojeni 3f chranice na 1f
Tak jsem nelenil a zjistil,ze mam tlacitko mezi N a L1.A kdyz vloni odesla myčka na nadobi,tak chranic fungoval v praxi.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, MPII 48/6k5→MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
-
pibi
- Příspěvky: 1606
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 356
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojeni 3f chranice na 1f
Předpokládám, že každý pravidelně 1x měsíčně chrániče kontroluje testovacím tlačítkem a tím pádem ví, že mu fungují i na FVE.
Nebo je zde ještě nějaký lempl, kromě mé maličkosti, co na to zapomíná?
Nebo je zde ještě nějaký lempl, kromě mé maličkosti, co na to zapomíná?
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2721
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 88
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojeni 3f chranice na 1f
Hlasim se k tobe taky jsem lempl
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
glottis
- Příspěvky: 3627
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 466
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Zapojeni 3f chranice na 1f
Kdyby vyrobci techniky nebyli hovada, testoval bych s radosti ale pri predstave, ze budu kazdej mesic nebo pul rok serizovat ctvery hodiny na ruznych troubach, kavovarech a kdo vi cem jeste ... z toho mam osypky. Proc tam nedaj RTC zalohovanej baterkou v cene 50 korun.
Konecne mam plnotucnou FVE i s backupem tak si chrochtam, ze to nemusim delat ani pry vyapdku
Konecne mam plnotucnou FVE i s backupem tak si chrochtam, ze to nemusim delat ani pry vyapdku