Zapojeni 3f chranice na 1f

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje správnému zapojení třífázového chrániče na jednofázový systém, zejména v kontextu fotovoltaických elektráren. Uživatelé řeší, jak správně dimenzovat proud nulového vodiče a zda chránič správně detekuje únik proudu při asymetrickém zatížení. Sdílejí zkušenosti s výrobci a diskutují o praktických aspektech měření a bezpečnosti.
ElektroEzs
Příspěvky: 2710
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ahoj jak je to se zapojenim chranice 3f pro 1f. Eaton ma tohle schema a ted me nejak doslo ze ja mam vlastne v pripade prepnuti na FVE misto L1,L2,L3 vsude L1.
Přílohy
IMG_8309.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
pave69
Příspěvky: 186
Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
Reputace: 21
Lokalita: Brno
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od pave69 »

To je jedno, chránič bude pořád vektorově sčítat, ať je posun fází jakýkoli. Ale testovací tlačítko musí být mezi fází a nulou, nesmí být "mezi dvěma fázemi", protože to teď nejsou 2 fáze 😃.
ElektroEzs
Příspěvky: 2710
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Takhle to pouzivam nakresleno rychle v mobilu😂
Přílohy
IMG_8310.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 2710
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Dle vyjádření Eaton to takto nelze zapojit ale zajímá mě proč.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
glottis
Příspěvky: 3624
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 466
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od glottis »

Je mozne, ze pak ten leak se rozplizne pres vsechny tri civky a chranic to nedetekuje. Cekal bych, ze kdyz ten 30mA chranic pada od asi 15mA a ty tu fazi posles pres tri mereni, vybavil by az treba pri 45-90mA
josse
Příspěvky: 1346
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace: 158

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od josse »

glottis píše:
Je mozne, ze pak ten leak se rozplizne pres vsechny tri civky a chranic to nedetekuje. Cekal bych, ze kdyz ten 30mA chranic pada od asi 15mA a ty tu fazi posles pres tri mereni, vybavil by az treba pri 45-90mA
Jediné jádro?
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 5x80P14S = 5600Cells 18650 (~900Ah/47kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
ElektroEzs
Příspěvky: 2710
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja prave vubec netusim. Vy co mate vic menicu v paraelu pouzivate 2p chranice? Bral jsem to ze to co tece tam se vrati pres N v pripade propojeni jedne faze na L1, L2, L3.
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne pát led 30, 2026 4:33 pm, celkem upraveno 1 x.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
glottis
Příspěvky: 3624
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 466
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od glottis »

To mas pravdu. Tak treba je to ok. Ono tam tohle zapojeni neni namalovane a treba je nenapadlo, ze by to tak nekdo chtel delat :)

A vi nekdo, jak ten 3f chranic vypadava? Staci soucet leaku nebo to musi prekrocit tu hranici na fazi? Jestli dela soucet, je sakra rozdil, jestli mam 1x3f chranic nebo 3x1f
ElektroEzs
Příspěvky: 2710
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Musi to podle me scitat. Nedava smysl aby to muselo prekrocit v urcite fazy.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 2710
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Beru ze musi byt dimenzovany chranic na proud N.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Kostěj
Příspěvky: 852
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace: 110
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od Kostěj »

ElektroEzs píše: pát led 30, 2026 4:04 pm
Dle vyjádření Eaton to takto nelze zapojit ale zajímá mě proč.
Protože je každý kontakt dimenzovaný na 40A. Ale pokud je to zapojené 3x na jednu fázi, musel by být kontakt N dimenzovaný na 120A.
ElektroEzs
Příspěvky: 2710
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od ElektroEzs »

To je mi jasne ale mam to rozvrzene tak ze 40a neprekrocim. Me spis jde o to jestli to spravne meri hlavne:-)Myslis ze jediny duvod je proud N tedy?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 2710
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tam kde predpokladam vetsi odber mam 63A chranic prave kvuli N. Mezi rozvadecem FVE a domovnim mam cyky 5x16 taky kvuli N. Je tam 3xMP2 5000VA
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Kostěj
Příspěvky: 852
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace: 110
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od Kostěj »

ElektroEzs píše: pát led 30, 2026 6:14 pm
To je mi jasne ale mam to rozvrzene tak ze 40a neprekrocim. Me spis jde o to jestli to spravne meri hlavne:-)Myslis ze jediny duvod je proud N tedy?
Pro výrobce je to jednodušší, řekne takto nelze. Já si myslím, že to bude OK. Na druhou stranu: Když bude součtové trafo zatížené rovnoměrně třífázovým proudem a nulovým proudem v nuláku, může být chování jádra trafa trochu odlišné, než pokud poteče nulákem 40A. Tam může hrát roli i umístění jednotlivých vinutí, vždyť to trafo musí detekovat nesymetrický proud v hodnotě půl promile jmenovitého proudu. Držím palce, dej vědět.
ElektroEzs
Příspěvky: 2710
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Nevim jak to overit no. Zkusim poptat jineho vyrobe asi. Ale vzhledem k tomu ze jde zapojit 1f tak by nemel byt problem v proudu N.