Zapojeni 3f chranice na 1f

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje správnému zapojení třífázového chrániče (3f) do jednofázového (1f) obvodu, zejména při přepnutí na fotovoltaickou elektrárnu (FVE). Uživatelé sdílejí zkušenosti s Eaton schématem a upozorňují na správné umístění testovacího tlačítka mezi fází a nulou, nikoli mezi dvěma fázemi. Chránič funguje vektorově a bezpečně detekuje poruchy i při různých fázových posunech.
ElektroEzs
Příspěvky: 2703
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Zapojeni 3f chranice na 1f

Příspěvek od ElektroEzs »

Ahoj jak je to se zapojenim chranice 3f pro 1f. Eaton ma tohle schema a ted me nejak doslo ze ja mam vlastne v pripade prepnuti na FVE misto L1,L2,L3 vsude L1.
Přílohy
IMG_8309.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
pave69
Příspěvky: 186
Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
Reputace: 21
Lokalita: Brno
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Příspěvek od pave69 »

To je jedno, chránič bude pořád vektorově sčítat, ať je posun fází jakýkoli. Ale testovací tlačítko musí být mezi fází a nulou, nesmí být "mezi dvěma fázemi", protože to teď nejsou 2 fáze 😃.
ElektroEzs
Příspěvky: 2703
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zapojeni 3f chranice na 1f

Příspěvek od ElektroEzs »

Takhle to pouzivam nakresleno rychle v mobilu😂
Přílohy
IMG_8310.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], linkfluence.com [Bot] a 1 host