Zapojeni 3f chranice na 1f
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje zapojení třífázového chrániče v jednofázové instalaci, zejména v kontextu přepnutí na fotovoltaickou elektrárnu (FVE). Uživatelé řeší, proč Eaton nedoporučuje zapojení, kde jsou všechny fáze nahrazeny jednou fází L1. Odborníci vysvětlují, že chránič pracuje na principu vektorového sčítání proudů a testovací tlačítko musí být správně umístěno mezi fází a nulou, nikoliv mezi dvěma fázemi.
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2704
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 88
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Zapojeni 3f chranice na 1f
Ahoj jak je to se zapojenim chranice 3f pro 1f. Eaton ma tohle schema a ted me nejak doslo ze ja mam vlastne v pripade prepnuti na FVE misto L1,L2,L3 vsude L1.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
pave69
- Příspěvky: 186
- Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
- Reputace: 21
- Lokalita: Brno
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Zapojeni 3f chranice na 1f
To je jedno, chránič bude pořád vektorově sčítat, ať je posun fází jakýkoli. Ale testovací tlačítko musí být mezi fází a nulou, nesmí být "mezi dvěma fázemi", protože to teď nejsou 2 fáze
.
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2704
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 88
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojeni 3f chranice na 1f
Takhle to pouzivam nakresleno rychle v mobilu
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2704
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 88
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojeni 3f chranice na 1f
Dle vyjádření Eaton to takto nelze zapojit ale zajímá mě proč.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], betmen, Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], ElektroEzs, Yandex [Bot] a 1 host