Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s měniči 3x3000VA. Popisuje použití 18 panelů, zapojení stringů, bateriový systém EEL V4 a řízení přes Cerbo GX MK2. Uživatelé řeší vhodnost měničů, AC Coupling, pojistky a bezpečnostní aspekty zapojení, včetně možnosti přidání druhé baterie a optimalizace instalace.
-
pibi
- Příspěvky: 1598
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 353
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Ono to je P=U*I*cosφ
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
Radar
- Příspěvky: 910
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 54
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Tak to ta nabíječka moc dobrý účiník nemá, že je tam tolik jaloviny....? (každý multi nabíjí/udržuje baterku proudem 1A)
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
glottis
- Příspěvky: 3607
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 466
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Jestli se nepletu tak mp nemá PFC takže to bude vždy stát za prd.
-
josse
- Příspěvky: 1345
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
- Reputace: 158
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Samozřejmě že má. Rozložený mezi transformátor, plný můstek a firmware.glottis píše:Jestli se nepletu tak mp nemá PFC takže to bude vždy stát za prd.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 5x80P14S = 5600Cells 18650 (~900Ah/47kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
-
glottis
- Příspěvky: 3607
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 466
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
I když jen nabíjí? Vím že čeká korekce když běží střídač ale pro čistém nabíjení bych si tom moc jistý nebyl ale nevím. Vyzkouším to u sebe, jestli dostanu účiník z citronu smartmeteru.
-
josse
- Příspěvky: 1345
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
- Reputace: 158
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Protože musí jako nabíječka zvyšovat, tak to neumí jinak, než být sfázovaný. A proto musí mít dobrý účiník.glottis píše:I když jen nabíjí? Vím že čeká korekce když běží střídač ale pro čistém nabíjení bych si tom moc jistý nebyl ale nevím. Vyzkouším to u sebe, jestli dostanu účiník z citronu smartmeteru.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 5x80P14S = 5600Cells 18650 (~900Ah/47kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
-
Radar
- Příspěvky: 910
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 54
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Přeji všem vše dobré, hlavně zdraví, štěstí a hodně slunečních paprsků do roku 2026!
Ve 2025 to byl pro mě start s FVE, takže hodně poznávání a učení. Ladění a optimalizace budou přicházet postupně (vytěžování, apod.),
tak se to ve 2026 snad vylepší, ale (až na ten katastrofální prosinec a počasí) jsem celkem spokojený...
Hezký Nový rok všem!
Ve 2025 to byl pro mě start s FVE, takže hodně poznávání a učení. Ladění a optimalizace budou přicházet postupně (vytěžování, apod.),
tak se to ve 2026 snad vylepší, ale (až na ten katastrofální prosinec a počasí) jsem celkem spokojený...
Hezký Nový rok všem!
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
Radar
- Příspěvky: 910
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 54
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Zkušenější kolegové, prosím o radu ke "custom nodes" v NODE RED...
Jedním úspěšně dynamicky řídím proudový limit na AC IN, pokud je nutné UPS připojit na síť (přetížení, vybitá baterie).
Tápu ale jak řídit nabíjecí DC proudový limit multiplusů.
Nabíječky mám povoleny a na každém max proud 35A (3000VA verze Multi).
Zkoušel jsem tento custom output node, flow pracuje, debug ukazuje co očekávám, ale měniče to ignorují.
Nabíjejí co mohou až do nastaveného proudového limitu na AC IN.
Cílem je v offgridu (ac ignored) nastavit na 35A (resp 3x35A = 105A), kdy jsou na výstupech galvanicky připojeni Modrásci (absorbování technických přetoků).
Pokud je UPS na síti, pak jsou galvanicky odpojeny a mým cílem je přenastavit v momentě připojení sítě na AC IN nabíjecí proud
na 0A, resp. udržovací minimum 3A (1A na jeden kus Multi).
Nedaří se
děkuju
Jedním úspěšně dynamicky řídím proudový limit na AC IN, pokud je nutné UPS připojit na síť (přetížení, vybitá baterie).
Tápu ale jak řídit nabíjecí DC proudový limit multiplusů.
Nabíječky mám povoleny a na každém max proud 35A (3000VA verze Multi).
Zkoušel jsem tento custom output node, flow pracuje, debug ukazuje co očekávám, ale měniče to ignorují.
Nabíjejí co mohou až do nastaveného proudového limitu na AC IN.
Cílem je v offgridu (ac ignored) nastavit na 35A (resp 3x35A = 105A), kdy jsou na výstupech galvanicky připojeni Modrásci (absorbování technických přetoků).
Pokud je UPS na síti, pak jsou galvanicky odpojeny a mým cílem je přenastavit v momentě připojení sítě na AC IN nabíjecí proud
na 0A, resp. udržovací minimum 3A (1A na jeden kus Multi).
Nedaří se
děkuju
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
Radar
- Příspěvky: 910
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 54
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Kolegové, chystám se na sestavení druhého akupacku (314Ah EVE).
Plánuju na obou JK nastavit vybíjecí proud na max 140A. Výkon v měničích je cca 12kW.
Můžu tam nechat 300A smartshunt?
a zejm
Je lepší dát na odjištění a servisní odpojování baterií jistič, např:
https://www.mivvyenergy.cz/cs/seo-pages ... gJEALw_wcB
Anebo pouzdro a nožovku 160A, např:
https://www.elima.cz/v/26787/001690890- ... y0EALw_wcB
Pojistkový spodek sice stojí pár korun, ale do DC boxu to už nedostanu, potřeboval bych k tomu držák na pojistky, který nemám atd...
AKU bych propojil každou odděleně 70mm2 na busbar, + pol přes pojistky
díky za případné tipy
Plánuju na obou JK nastavit vybíjecí proud na max 140A. Výkon v měničích je cca 12kW.
Můžu tam nechat 300A smartshunt?
a zejm
Je lepší dát na odjištění a servisní odpojování baterií jistič, např:
https://www.mivvyenergy.cz/cs/seo-pages ... gJEALw_wcB
Anebo pouzdro a nožovku 160A, např:
https://www.elima.cz/v/26787/001690890- ... y0EALw_wcB
Pojistkový spodek sice stojí pár korun, ale do DC boxu to už nedostanu, potřeboval bych k tomu držák na pojistky, který nemám atd...
AKU bych propojil každou odděleně 70mm2 na busbar, + pol přes pojistky
díky za případné tipy
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2684
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 88
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Ahoj ja to mam pres pojistkove spodky a nozovky 160A moc tem vypinacum a jisticum na velke proudy neverim:-) Mam pojistkove spodky prisroubovane rovnou na busbar a chycene primo na zed a jako kryt plexi. Smart bych nechal menil bych az pri 3packu:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
Radar
- Příspěvky: 910
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 54
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Já to mám takto, takže se žádná prostorová hitparáda nekoná 
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
pibi
- Příspěvky: 1598
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 353
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Co si od toho nastavení slibuješ? Nečekáš snad, že BMS omezí proud na 140A?Radar píše: pon led 26, 2026 4:06 pmPlánuju na obou JK nastavit vybíjecí proud na max 140A. Výkon v měničích je cca 12kW.
U baterek mám 3f pojistkové odpojovače, za dobrou cenu jsou tady:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/213802 ... ojovac.php
Pojistky v krajních pozicích + i -, střední prázdná. Pro servis mi přijde lepší odpojit i - pól, nehrozí pak zkrat když si klíčem škrtnu o kostru regálu.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
pibi
- Příspěvky: 1598
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 353
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Není možnost pod stávající rozvaděč dát další a pokračovat?
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
Radar
- Příspěvky: 910
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 54
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Stávající rozvodnička je asi 60cm nad zemí, asi by mi nic jiného nezbylo. Ale tyto velké 3f odpojovače tam dva určitě nevejdou.
Já chtěl odpojovat pouze plus, protože mám minus pól uzemněn a jistím jen kladný pól. (Ty ne?)
Já chtěl odpojovat pouze plus, protože mám minus pól uzemněn a jistím jen kladný pól. (Ty ne?)
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
kodl69
- Příspěvky: 8206
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1031
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Jasně, je to řešení, jenom je potřeba řešit dostečný průřezy na pospojování neživejch částí. Na to leckdo zapomíná, že když se někde prodře + od baterky (k měniči...) s jištěním 200A a víc, tak CY 6mm2 shoří jako papír a je vymalovaný. Tj ne kvůli ochraně zrdaví, ale ochrana při poruše.
To Radar: dvakrát měř a jednou objednávej bednu. Pro 3x akupack, 3x multiplus a 2x mppt + nejaký blbiny je na DC tak akorát 60x40 na ležato. odpojovače mám PN00, jsou menší a po drobné úpravě se dají snadno propojit kusem provrtané pásoviny. Zrovna nikde nemám fotku toho celýho, tak aspoň ty PN00 1 pol odpojovače:
https://www.aliexpress.com/item/1005006260934100.html samozřejmě je fajn, když se do rozvaděče vlezse pár dalších jističů, třeba jištění cerba. osvětlení rozvaděče, přídavný ventilátory na multiplusy a pod...
To Radar: dvakrát měř a jednou objednávej bednu. Pro 3x akupack, 3x multiplus a 2x mppt + nejaký blbiny je na DC tak akorát 60x40 na ležato. odpojovače mám PN00, jsou menší a po drobné úpravě se dají snadno propojit kusem provrtané pásoviny. Zrovna nikde nemám fotku toho celýho, tak aspoň ty PN00 1 pol odpojovače:
https://www.aliexpress.com/item/1005006260934100.html samozřejmě je fajn, když se do rozvaděče vlezse pár dalších jističů, třeba jištění cerba. osvětlení rozvaděče, přídavný ventilátory na multiplusy a pod...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pon led 26, 2026 6:32 pm, celkem upraveno 1 x.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
pibi
- Příspěvky: 1598
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 353
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Taky mám uzeměný -, jen pro manipulaci s baterkou mi připadá bezpečnější, když jsou oba póly odpojené, MPPT také odpojuji v obou pólech, střídače, nabíječku, ohřev vody v akunádrži a malé věci jistím jen +, Uzeměnou mám -sběrnu v DC rozvaděči.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
kodl69
- Příspěvky: 8206
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1031
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
odpojení obou polu baterky zajistí třeba tohle : https://ae01.alicdn.com/kf/Sfb1fdff1959 ... &hash=3020
a má to tu výhodu, že po odpojení jsou oba konce itzolovaný a netřeba nástrojů.
a má to tu výhodu, že po odpojení jsou oba konce itzolovaný a netřeba nástrojů.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
Radar
- Příspěvky: 910
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 54
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Uznávám, že odpojení obou pólů má svoje výhody.
(když tedy neberu v potaz bazar) já našel toto: https://www.elektrotechmat.cz/horizonta ... LYXCc1yi9M
Není to za 6 USD. Je to polské, kvalitu neposoudím, ale vesměs všechny ty pojistkové držáky mají uváděny napětí pro AC.
Samo, že nebudu odepínat baterie pod zátěží, ale o DC moc zmínky nejsou, taky aby to v jistých scénářích nevytáhlo oblouk až ven ...
Ten rozvaděček je sibox z Allegra 300x250x140mm, jeden stejný otočený zrcadlově bych pod něj dal, dvířka se dají otočit a ty rozvaděče se dají sešroubovat dohromady přes horní/dolní kabelový prostup. Akorát vše do něj ne dobře vejde.
Dovnitř bych šel od 2 boxů 4x70mm2, propoj mezi pojistkou / DC busbarem pak zdvojeně
(když tedy neberu v potaz bazar) já našel toto: https://www.elektrotechmat.cz/horizonta ... LYXCc1yi9M
Není to za 6 USD. Je to polské, kvalitu neposoudím, ale vesměs všechny ty pojistkové držáky mají uváděny napětí pro AC.
Samo, že nebudu odepínat baterie pod zátěží, ale o DC moc zmínky nejsou, taky aby to v jistých scénářích nevytáhlo oblouk až ven ...
Ten rozvaděček je sibox z Allegra 300x250x140mm, jeden stejný otočený zrcadlově bych pod něj dal, dvířka se dají otočit a ty rozvaděče se dají sešroubovat dohromady přes horní/dolní kabelový prostup. Akorát vše do něj ne dobře vejde.
Dovnitř bych šel od 2 boxů 4x70mm2, propoj mezi pojistkou / DC busbarem pak zdvojeně
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V5 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2684
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 88
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Ja mam sinu - uzemnenou 16mm ale asi tam dam aspon 35mm prave jak pises kvuli pojisce 200A. Ale takovy pospojeni jen v rozvadeci kde je FVE v baraku dal asi neni treba nekodl69 píše: pon led 26, 2026 6:14 pmJasně, je to řešení, jenom je potřeba řešit dostečný průřezy na pospojování neživejch částí. Na to leckdo zapomíná, že když se někde prodře + od baterky (k měniči...) s jištěním 200A a víc, tak CY 6mm2 shoří jako papír a je vymalovaný. Tj ne kvůli ochraně zrdaví, ale ochrana při poruše.
To Radar: dvakrát měř a jednou objednávej bednu. Pro 3x akupack, 3x multiplus a 2x mppt + nejaký blbiny je na DC tak akorát 60x40 na ležato. odpojovače mám PN00, jsou menší a po drobné úpravě se dají snadno propojit kusem provrtané pásoviny. Zrovna nikde nemám fotku toho celýho, tak aspoň ty PN00 1 pol odpojovače:https://www.aliexpress.com/item/1005006260934100.html samozřejmě je fajn, když se do rozvaděče vlezse pár dalších jističů, třeba jištění cerba. osvětlení rozvaděče, přídavný ventilátory na multiplusy a pod...
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2684
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 88
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Takhle delam pripojnice ja:-) Pasovina 30x10mm. - nejistim nikde a pokud si pamatuju dobre Victron nedoporucuje jistit - protoze se muze stat ze pak si vezme - po komunikacnich kabelech.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů