Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Souhrn tématu
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s měřením napětí v distribuční síti, kde zaznamenávají poklesy napětí při zátěži i rozdíly v různých ročních obdobích. Diskutují možné příčiny, jako jsou špatné kontakty, oxidace hliníkových vodičů nebo technický stav spojů. Doporučují kontrolu svorek a případný zásah elektrikáře, aby se předešlo kolísání napětí a zajistila stabilní dodávka elektřiny.
- Lubik
- Příspěvky: 606
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Reputace: 31
- Lokalita: Praha
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Praha
Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Dnes jsem se náhodně podíval kolik mi posílá ČEZ a naprázdno mám 214V. Když zapnu konvici tak napětí spadne na 209V.
Jsem asi 300m od trafa. Nové vedení kabelem na sloupech. V létě je pořád 240V
Už aby vylezlo
Jsem asi 300m od trafa. Nové vedení kabelem na sloupech. V létě je pořád 240V
Už aby vylezlo
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 6kW,48V 230 Ah
- lemra79
- Příspěvky: 602
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Mel jsi to na vsech trech fazich?
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
- Lubik
- Příspěvky: 606
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Reputace: 31
- Lokalita: Praha
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Praha
Re: Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Beru jen z jedné fáze. Tam mám sonoff zásuvky
Teď jsem šel změřit 3f a všude stejně 218V
Teď jsem šel změřit 3f a všude stejně 218V
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 6kW,48V 230 Ah
- lemra79
- Příspěvky: 602
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Furt se to vejde do -10% 
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
- TomHC
- Příspěvky: 3563
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 751
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
To u nás zase býva aj 248V.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- Lubik
- Příspěvky: 606
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Reputace: 31
- Lokalita: Praha
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Praha
Re: Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Já si nestěžuji. Byly časy kdy jsem měl na chodbě velký regulační trafo protože elektronky v tv na 160V stávkovaly 
Lidi tady mají hodně akumulačky a sem tam tepelko. Až si poridi elektromobily tak bude hůř.
Povolené tolerance ± 10 %, tj. napětí může být v rozmezí od 207 V do 253 V
Lidi tady mají hodně akumulačky a sem tam tepelko. Až si poridi elektromobily tak bude hůř.
Povolené tolerance ± 10 %, tj. napětí může být v rozmezí od 207 V do 253 V
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 6kW,48V 230 Ah
-
eman
- Příspěvky: 2781
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Reputace: 301
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Koukám, už je to jak s uzeninama. Už šiděj i tu drahou elektriku..
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- Lubik
- Příspěvky: 606
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Reputace: 31
- Lokalita: Praha
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Praha
Re: Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Mě připadá hodně pokles napětí na přípojce. Spadne to o 4 V při 10 A. Potřeboval bych změřit, kolik voltů je u hodin, ale tam se nedostanu. Od plotu mám asi 15 m AL kabelu 4x16.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 6kW,48V 230 Ah
-
romanf
- Příspěvky: 217
- Registrován: stř úno 02, 2022 3:55 pm
- Reputace: 34
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: on grid
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: okr Senec
Re: Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
nemas pred hodinami poistky ?
-
Valdano
- Příspěvky: 1699
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 238
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Pokles napětí o 4 V při proudu 10 A na přívodu s kabelem 4x16 (hliník) to by odpovídalo délce kabelu cca 115 metrů. Pro kabel o délce jen 15m je to
poměrně vysoká hodnota, která naznačuje, že problém zřejmě nebude v přívodním kabelu, ale spíš v přechodových odporech nebo špatném technickém stavu spojů.
Zkontrolujte uvolněné svorky (tzv. "tečení" hliníku): Hliník má vlastnost, že se pod tlakem deformuje. Pokud nejsou svorky v rozvaděči pravidelně dotahovány, vzniká uvolněný spoj s vysokým odporem.
Oxidace kontaktů: Hliník na vzduchu oxiduje. Vrstva oxidu je nevodivá. Pokud nebyla při montáži použita kontaktní pasta (např. Wago Alu-Plus), spoj časem degraduje.
Narušený nulový vodič (PEN): Toto je nebezpečný stav. Pokud je špatný kontakt na vodiči PEN, může docházet ke kolísání napětí v závislosti na zatížení jednotlivých fází.
poměrně vysoká hodnota, která naznačuje, že problém zřejmě nebude v přívodním kabelu, ale spíš v přechodových odporech nebo špatném technickém stavu spojů.
Zkontrolujte uvolněné svorky (tzv. "tečení" hliníku): Hliník má vlastnost, že se pod tlakem deformuje. Pokud nejsou svorky v rozvaděči pravidelně dotahovány, vzniká uvolněný spoj s vysokým odporem.
Oxidace kontaktů: Hliník na vzduchu oxiduje. Vrstva oxidu je nevodivá. Pokud nebyla při montáži použita kontaktní pasta (např. Wago Alu-Plus), spoj časem degraduje.
Narušený nulový vodič (PEN): Toto je nebezpečný stav. Pokud je špatný kontakt na vodiči PEN, může docházet ke kolísání napětí v závislosti na zatížení jednotlivých fází.
-
ChlapeczDediny
- Příspěvky: 614
- Registrován: sob říj 16, 2021 10:55 am
- Reputace: 148
- Lokalita: Juh BBSK
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3100
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Pokles napätia pozorujem aj ja už dlhodobo. Dom je 1F, v dome sú nové medené TN-S rozvody.
Takto to vyzeralo tento týždeň: To je meranie na konci domu, rovnaké to je aj na prvej zásuvke 2 m od hodín.
Meranie bez záťaže.
Takto to vyzeralo tento týždeň: To je meranie na konci domu, rovnaké to je aj na prvej zásuvke 2 m od hodín.
Meranie bez záťaže.
Modulárna rozšíriteľná FVE pod kopcom: 3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
Naša dôchodková reforma, naša sbestačnosť
Naša dôchodková reforma, naša sbestačnosť
- Lubik
- Příspěvky: 606
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Reputace: 31
- Lokalita: Praha
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Praha
Re: Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Na sloupu je litinová krabice s pojistkami. Nechci se v tom ale vrtat. Zkusím ještě proměřit kam se dostanu. Někde bude špatný kontakt. Když nic nenajdu tak zkusím zavolat na distribuci.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 6kW,48V 230 Ah
-
Soban
- Příspěvky: 4530
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 303
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Tam plomby nejsou tak to skoukni a přeměř, nejednoduší, když najdeš chybu tak pak elektrikář a rozplombovat elektroměr.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 
- JozefSK
- Příspěvky: 356
- Registrován: stř srp 10, 2022 10:46 pm
- Reputace: 54
Re: Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Nic prekvapive. Byvas blizko atomky v Jaslovskych Bohuniciach.
Hm, a pockaj, ked tam Fico postavi novy reaktor. To mozno budete tam mat aj 300 V ...
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], vladca a 0 hostů