Jirka sdílí své zkušenosti s provozem a plánovanou přestavbou své fotovoltaické elektrárny (FVE). Diskutuje o rozšíření panelů, zvětšení bateriového i vodního uložiště a využití DC ohřevu vody. Žádá o kritiku a rady od zkušených uživatelů, zejména ohledně nabíjení baterií, zapojení měničů Victron a optimalizace provozu v ostrovním režimu i s připojením k síti.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2007
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 277
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Kluci, jdu opět pro radu, jde mě o to - CO VŠECHNO SE MOHLO STÁT - všechny možné a nemožné teorie a řešení.

Moje synchronizace SOC předevčírem proběhla, ale už asi jen na těch dvou starších baterkách - každý set - 200Ah.

Třetí, 280Ah, nejnovější vypadá jako odpojená a BMS nereaguje - nelze se s ní spojit přes BT - BMS DALY 250A 16S myslím...

Že je ta baterka odpojená je pouze teorie ale asi logický závěr, protože má úplně jiné napětí než vidím na Victoronu a těch dvou starých.
Jiné napětí vidím na takovém malém displeji - voltmetru - který jsem si jen tak pro sychr ke každé baterce dal úplně zvlášť.

Ještě je varianta, že by odešla jedna z nožovek, které mám na plus i mínus, ale to nepředpokládám.

Bohužel se tomu nemohu věnovat nyní a jen přemýšlím co s tím a co se vlastně mohlo stát :fuuu:

Mnoho otázek, na které neznám odpovědi :dontknow:

Pokud odejde BMS automaticky i baterku odpojí ??? Odešla už někdy někomu BMS ? (asi ano) a co se pak stalo ?
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Migel
Příspěvky: 1701
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 269
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Migel »

No bez toho ze to premerias ci uz poistku alebo bateriu si nepomozes.A potom mozes uvazovat dalej..
Skusit odpojit a znovu pripojit BMS-ku.
Ked nepomoze tak skusit odpojit bateriu od systemu, odpojit bmsku, zmerar baterku respektive premerat jednotlive clanky, skontrolovat cidla teploty, kabelaz a ked bude vsetko ok tak zapojit nieco na tu bateriu nejaku zataz, napriklad tie spiraly co mas na DC a skontrolovat napetie ci si drzi.Ak ano bateria je OK odisla BMS-ka, ak klesne napetie rychlo vies ze je vybita a BMS je ok.Ale to ze BMS nekomunikuje bude najskor problem v BMS ako v baterke si myslym.

Este otazka.: ty mas nozovku medzi bateriou a bmskou? Alebo az za bmskou?
Ked pises o poistke ze by mohla byt vadna.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2007
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 277
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Nožovky jsou ty od Tebe Michale, za baterkama přímo na tý kolejnici 30x10mm 😉 tedy za BMS


Edit situace : pojistky v pořádku.

Na článkách 52,6V na výstupu z BMS - respektive u nožovek, protože tam se tam k BMS nedostanu - 42,3V :fuuu:

Bude muset z regálu a nová BMS. Hm... To moc dlouho nevydržela.


Dotaz prosím. Kdybych neměl další jiné baterky, co by se stalo....co se stane když BMS takhle brutálně odpojí baterku multiplusům a MPPT-regulátorům za provozu ?
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
MikroCZ
Příspěvky: 146
Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
Reputace: 6
Lokalita: STredni čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od MikroCZ »

Jirko, mě se stalo, při instalaci nového tepelka Sinclair SMH-80IRBC bralo 4Kw a já na baterkách jen 90 pojistka. Pustilo se a chtělo se zachránit, nebyla ještě zaplaveno vodou, první spouštění, prostě chtělo ject nafull, zachránit se, má to nějaký self safe mod. Venku už kolem nuly. No a 90A pojistka prostě puff. šlo hned do bypasu. EASUn SMH III 6,2Kw 48V. Takže to bezproblému přežilo, PV vstup byl kolem 300W. Nic se nestalo
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 2007
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 277
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od JirkaE »

Děkuji. No já mám ostrov, na AC IN není nic tak to asi bude trošku jiný...

Pojistky mám na všech třech baterkach 160A na obou pólech.
Nemělo by být problém pokud se jakákoli z nich odpojí a to byl i od počátku úmysl = tu situaci nechci zažít ;)
Naposledy upravil(a) JirkaE dne úte led 13, 2026 2:17 pm, celkem upraveno 1 x.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
MikroCZ
Příspěvky: 146
Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
Reputace: 6
Lokalita: STredni čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od MikroCZ »

Jsem nedopsal, že toto mám vyzkoušeno také. Jelo jen v ostrovu, stejný měnič. Odpojil sem baterky, nechtěně, jen cvaklo rele a tma. Vše opět přežilo. Zátěž teda jen kolem 1,2Kw. Podobně se už nekolikrát stalo na low voltage cutoff (měl sem zapojení hodně freestyle.. :) ) prostě řev alarmu a pak jen cvak a ticho.
Pravda oboje bylo ve stavu, kdy nebyl nějaký extra výkon z PV pole.
Párkrát se stalo na ostrově v garáži, tam jedu na 24V kdy baterka na 100proc, zátež výhřevu garáže (1Kw) a topítko se vyplo, tak měniš spadl na bus voltage overvoltage (pochopitelně, nebylo kam dávat energii..)
Migel
Příspěvky: 1701
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 269
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Migel »

JirkaE píše: úte led 13, 2026 1:54 pm
Nožovky jsou ty od Tebe Michale, za baterkama přímo na tý kolejnici 30x10mm 😉 tedy za BMS


Edit situace : pojistky v pořádku.

Na článkách 52,6V na výstupu z BMS - respektive u nožovek, protože tam se tam k BMS nedostanu - 42,3V :fuuu:

Bude muset z regálu a nová BMS. Hm... To moc dlouho nevydržela.


Dotaz prosím. Kdybych neměl další jiné baterky, co by se stalo....co se stane když BMS takhle brutálně odpojí baterku multiplusům a MPPT-regulátorům za provozu ?
Menice to ustoja a vdome by bola maximalne tma.No problem by nastal u regulatoroch kde by dodavaly do systemu niekolko kw a zrazu sa im odpoji vystup cice bateria.Isli by pravdepodobne do kremikoveho neba.
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)
Diablo1st
Příspěvky: 2168
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 200
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Jirkova FVE

Nový příspěvek od Diablo1st »

mppt od Victronu odpojenie baterky väčšinou prežijú (nechcene otestované :D ), ale neodporúčam to riskovať. Ono Victron mppt prežije toho dosť, ale žiaľ nemusí to byť pravidlo. 10x to bez ujmy vydrží a 11x zhorí.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS