Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže a domu. Hlavními tématy jsou bezpečnost, správné zapojení, volba komponentů jako 11 kW ostrovní střídač a 16 kWh baterie, a možnost manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Uživatel hledá rady ohledně revize, bezpečnostních opatření a funkčnosti systému, přičemž klade důraz na dodržení norem a spolupráci s elektrikářem.
- sindyk
- Příspěvky: 656
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Reputace: 74
- Bydliště: Semily
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Však se dá ke střídači koupit selektivní chránič typu B se zpožděnou reakcí, který umožní řadit za sebe chrániče s různou reakční dobou.
Náhodně jsem vygooglil třeba Schneider A9Z65440. Jo, stojí ranec, ale existuje to.
Náhodně jsem vygooglil třeba Schneider A9Z65440. Jo, stojí ranec, ale existuje to.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6629
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 914
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Že je to B, tak značí, že přežije DC složku bez ztráty funkce, ale kvůli té DC složce nevypne!
To DC tam nevznikne únikem, ale posunem vstupu, jenže chránič reaguje na rozdíl na výstupu, tj. až když mu do N neteče to, co teče z L.
Aby to vyplo, tak musí to DC utéct stejným způsobem, jako to střídavé.
Takže když se dá na výstup měniče třeba 100mA nebo ten pomalý, tak se při DC složce nic nestane, a ta oslepí všechny další chrániče za tím velkým.
Tj. řešení, které se tu objevuje zase a znovu, totiž jeden B chránič a pak už cokoliv, tak není správné.
To DC tam nevznikne únikem, ale posunem vstupu, jenže chránič reaguje na rozdíl na výstupu, tj. až když mu do N neteče to, co teče z L.
Aby to vyplo, tak musí to DC utéct stejným způsobem, jako to střídavé.
Takže když se dá na výstup měniče třeba 100mA nebo ten pomalý, tak se při DC složce nic nestane, a ta oslepí všechny další chrániče za tím velkým.
Tj. řešení, které se tu objevuje zase a znovu, totiž jeden B chránič a pak už cokoliv, tak není správné.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
Franta2776
- Příspěvky: 5332
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 527
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Takže stav, který nemůže prakticky nastat. Musí dojít k závadě na měniči(ten to nesmí zjistit a vypnout) a zároveń k dotyku živé části
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
- TomHC
- Příspěvky: 3521
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 739
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
To je ako keď sa u nás v práci stane nejaký incident, ktorého opakovanie je štatisticky nemožné, ale my urobíme protiopatrenia, všetkých (vrátane upratovačiek alebo vrátnikov) preškolíme, a budeme to školenie opakovať každoročne. A potom sa stane niečo úplne iné, čo má tiež mizivú šancu na zopakovanie a kolotoč sa roztočí znova 
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6629
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 914
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Ale to je prece princip chranice, ze vypne, kdyz dojde k uniku. B chranice jsou od toho, aby fungovaly i v pripade, ze dojde k poruse menice.
Rocne se stane cca 400 nepracovnich urazu, z toho nemale mnozstvi deti, ktere si mohou odnest nasledky do konce zivota. Kazde dite, ktere ma uraz el. proudem, musi opakovane na ekg, na kontroly, a to i v pripade, ze se na prvni pohled nic nestalo. Hrozi srdecni arytmie a dalsi ... To tech par tisic korun za to nestoji.
Jestli tu zase nekdo rozjede debatu o zbytecnosti ci nejake nesmysly o lobby atd., tak to smazu. Chranice jsou jednoznacne dane normou. Jestli si to doma nekdo udela v rozporu s normou, tak byl varovany.
Rocne se stane cca 400 nepracovnich urazu, z toho nemale mnozstvi deti, ktere si mohou odnest nasledky do konce zivota. Kazde dite, ktere ma uraz el. proudem, musi opakovane na ekg, na kontroly, a to i v pripade, ze se na prvni pohled nic nestalo. Hrozi srdecni arytmie a dalsi ... To tech par tisic korun za to nestoji.
Jestli tu zase nekdo rozjede debatu o zbytecnosti ci nejake nesmysly o lobby atd., tak to smazu. Chranice jsou jednoznacne dane normou. Jestli si to doma nekdo udela v rozporu s normou, tak byl varovany.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
pibi
- Příspěvky: 1564
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 340
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Ghost86 píše: pon led 12, 2026 9:58 amAaaa mohol by mi niekto odfotit AC rozvadzac - tj pripojenie AC strany invertora ku spotrebicom. Idealne keby som videl ako mate riesene manualne prepinanie medzi FVE a grid.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
Franta2776
- Příspěvky: 5332
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 527
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Cipis a co s baráky do roku 1996, kterých je většina.Jak tam ten chránič zapojìš??Nebo tam se FV nemontují??
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6629
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 914
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Franto, nezlob se, ale zkus si to pořádně přečíst, bez emocí a sraček typu lobbing atd.
A nepoužívat vychytralou AI. Prostě si tu normu přečti, zejména se soustřeď na slovní spojení "Je-li ...".
712.530.3.101
Zcela jistě pak přestaneš psát takové nesmysly, co teď píšeš.
A nepoužívat vychytralou AI. Prostě si tu normu přečti, zejména se soustřeď na slovní spojení "Je-li ...".
712.530.3.101
Zcela jistě pak přestaneš psát takové nesmysly, co teď píšeš.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.