Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Souhrn tématu
Diskuze se věnuje zapojení přepínače sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, který umožňuje automatické přepínání mezi fotovoltaikou a distribuční sítí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými stykači, relé a časovými spínači, včetně doporučení pro bezpečné a efektivní zapojení. Důraz je kladen na spolehlivost, správné dimenzování a prevenci přehřívání kontaktů.
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2638
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 86
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Stykace co mam maji taky 20ms ale vzhledem k tomu ze tam jsou jeste zapadky casove rele tak se ty casy nacitaji
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6615
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 909
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Problem jsou ty zapadky, jak jsem psal, podle dokumentace musi byt ty zapadky minimalne 200ms zapnute, aby spolehlive vycvakly.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 19+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
ACDC
- Příspěvky: 607
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Já to prakticky nepoznám. UPS nereaguje a čistička vzduchu , která se vypne po nepatrném výpadku (IONIC CARE) taky nic neví.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
gold1
- Příspěvky: 211
- Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Mam pravdepodobne stejne stykace,ale 50A s mech.blokovanim(bez zapadek) a pri prepnuti vidim bliknuti,ale nic to neschodi.Bezici pracka ani nemrkne.Zadne hodiny nenastavuju.V datasheetu vidim rychlost sepnuti 12-22ms,vypnuti 4-19ms a rychlost pomocneho kontaktu 10-15ms.Takze mi vychazi v idealnich podminkach 36ms.Prepinam 1/3 a 3/1.Cele to prepina ACOUT z MP.Kdyby vypadla DS ve chvili kdy nejsem doma a MP je ve stavu VYP,tak by to melo zapnout NC rele pripojene k DS a do cerba,ale toto jsem jeste nenastavil,tak nevim jestli to bude fungovat.DS k MP neni fyzicky pripojena.ElektroEzs píše: stř pro 24, 2025 1:35 pmStykace co mam maji taky 20ms ale vzhledem k tomu ze tam jsou jeste zapadky casove rele tak se ty casy nacitaji
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, MPII 48/6k5→MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
-
Radar
- Příspěvky: 868
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 52
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Konkrétně k Victron Mutiplus s připojeným AC IN a AC ignore + ATS:
Změřil jsem L-fve/L-grid a potvrzuji, není to synchronní, napětí lítá, ale kdo to chce provozovat odděleně, řešení existuje s node red.
V momentě kdy sepnou transfer relé (např dle SOC), externím relé 1 Cerba přes AUX, v ten moment VE.BUS zahlásí status GRID ENABLED.
(Já to používám pro odepínání modráska na AC OUT.)
To může Relém 2 přepnout ATS na AC OUT FVE/GRID.
Přepíná sfázovanou = tutéž síť, bezpečné, čisté, rychlé...
Změřil jsem L-fve/L-grid a potvrzuji, není to synchronní, napětí lítá, ale kdo to chce provozovat odděleně, řešení existuje s node red.
V momentě kdy sepnou transfer relé (např dle SOC), externím relé 1 Cerba přes AUX, v ten moment VE.BUS zahlásí status GRID ENABLED.
(Já to používám pro odepínání modráska na AC OUT.)
To může Relém 2 přepnout ATS na AC OUT FVE/GRID.
Přepíná sfázovanou = tutéž síť, bezpečné, čisté, rychlé...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2638
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 86
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Tady je komplet prepinani siti vcetne zapadek stykacu a hlidani vypadku fazi. Nejvetsi problem je najit rozvadec kam se vejdou stykace 50A vyskove
.
Edit: Samozrejme to je jeste nezapojene lezi to na stole zatim
Edit: Samozrejme to je jeste nezapojene lezi to na stole zatim
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
Franta2776
- Příspěvky: 5288
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 520
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
K čemu je dobrá taková obluda??
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2638
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 86
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Prepinani 3F DS a 1F FVE samozrejme se da pouzit i tohle https://www.hadex.cz/t549c-automaticky- ... a6EALw_wcB ale potrebuju neco spolehlive u ceho se nemusim bat prepnuti pod plnou zatezi
Nemuselo by tam byt hlidani fazi to uz ke tak trosku navic a ani zapadky ale diky nim nebruci stykace a funguje to zaroven jako rucni prepimac pro pripad poruchy FVE
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne čtv led 08, 2026 6:02 pm, celkem upraveno 1 x.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
Franta2776
- Příspěvky: 5288
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 520
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Na to stači 3F ruční přepinač síti za 400kč a nechat přepínat mĕnič.Všude na svĕtĕ to funguje a proč by nemělo v ČR??
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2638
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 86
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Ono tezko prepnu vykon z FVE treba 10Kw na 1F DS 25A
Dum kde jsou elektro topne rohoze a vse na ele nejde resit na 1F DS 25A tam je potreba 25A 3F
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
gold1
- Příspěvky: 211
- Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Tu din listu jsem nasrouboval na zadni stenu a do 250mm rozvadece se to vleze.Ty zapadky sice jeste nemam,ale misto tam na ne je.ElektroEzs píše: čtv led 08, 2026 5:31 pmTady je komplet prepinani siti vcetne zapadek stykacu a hlidani vypadku fazi. Nejvetsi problem je najit rozvadec kam se vejdou stykace 50A vyskove.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, MPII 48/6k5→MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
-
Franta2776
- Příspěvky: 5288
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 520
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Já mám 3 mĕniče na každé fázi jeden a ty přepinají nezávisle na sobĕ.Při nabijeni EV přepínám sečtený výkon 10kW bĕžnĕ.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2638
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 86
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Ja stavim FVE kde je 3xMP2 5000VA v parallelu 1F a DS 3F proto nemuzu pouzit prepnuti pres menice
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2638
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 86
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Jakej pouzivas rozvadec? Tady je taky din lista pro stykace na spodku rozvadecegold1 píše: čtv led 08, 2026 6:10 pmTu din listu jsem nasrouboval na zadni stenu a do 250mm rozvadece se to vleze.Ty zapadky sice jeste nemam,ale misto tam na ne je.ElektroEzs píše: čtv led 08, 2026 5:31 pmTady je komplet prepinani siti vcetne zapadek stykacu a hlidani vypadku fazi. Nejvetsi problem je najit rozvadec kam se vejdou stykace 50A vyskove.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
Franta2776
- Příspěvky: 5288
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 520
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Ten Victron je samá nevýhoda.To mě nedošlo.Aby nebylo levnější a jednodušší koupit další měnič a přidělat ho na fázi vedle.Stejně ho časem koupíš.ElektroEzs píše: čtv led 08, 2026 6:14 pmJa stavim FVE kde je 3xMP2 5000VA v parallelu 1F a DS 3F proto nemuzu pouzit prepnuti pres menice
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2638
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 86
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Tohle je pro segru ja pouzivam 2ks MP2 v parallelu. 3ks je 12kw to v pohode staci. Tak sel by udelat 3F system ale to zase budu resit aby se nektera faze nepretizila. Takhle proste na FVE pojede 1F 12kW a na DS 3F za cenu tech stykacu
Ty mas za menicema faze spojene? Nebo proste pro kazdou fazi menic? Uprimne nevim co jineho nez Victron bych pouzil
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
Franta2776
- Příspěvky: 5288
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 520
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Každý mĕnič má svoje spotřebiče.1)EV 2)prádelna+bojler 3)7,2kW dům
Ani nevim,že je mám a nic mi nebliká
Ani nevim,že je mám a nic mi nebliká
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv led 08, 2026 7:00 pm, celkem upraveno 1 x.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2638
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 86
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Jo takhle ted uz to chapu:-)To je taky fajn reseni to by slo i s Victronem ale musel bych pouzit na fazi 2ks MP2 5000 nebo verzi 8000VA a to uz je o dost drazsi varianata jak ty stykace. 3ks ve fazi uz je dostatecny vykon.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
leoshavla
- Příspěvky: 351
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 54
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Já se toho nebojím
Použil jsem Hadexe na přepínání bojleru 10A snad vydrží. Taky přepínám Multiplusem, tak abych ulehčil ACIn při bypassu tak přepne bojler na DS noční proud.
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2638
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 86
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Na 10A je to v pohode to bych se taky nebal:-) U rodicu mam ty stykace 4polove tak 4 pol pouzivam taky na bojler.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], vladask a 0 hostů