Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje domácímu přepínači sítí, který využívá cívky a mechanický přepínač ABB. Uživatelé sdílejí zkušenosti s časovými relé, spolehlivostí stykačů a rychlostí přepínání mezi fotovoltaikou a distribuční sítí. Hlavním tématem je správné zapojení a minimalizace prodlev při přepínání, aby nedocházelo k výpadkům nebo poškození zařízení.
ElektroEzs
Příspěvky: 2591
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 84
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Stykace co mam maji taky 20ms ale vzhledem k tomu ze tam jsou jeste zapadky casove rele tak se ty casy nacitaji
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6523
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 895
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od cipis »

Problem jsou ty zapadky, jak jsem psal, podle dokumentace musi byt ty zapadky minimalne 200ms zapnute, aby spolehlive vycvakly.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], gold1 a 4 hosti