AEG baterie - balancování - názory

Souhrn tématu

Uživatelé diskutují o problémech s balancováním baterií AEG AS-BBH1-10000/HV, které se přestaly správně vybíjet a nabíjet. Sdílejí zkušenosti s omezenými diagnostickými možnostmi v aplikacích Solar GO a Storage Mate a nedostupností podrobnějších dat z baterií přes Home Assistant. Vzhledem k záruce a nejasnostem ohledně servisu se doporučuje reklamace, přičemž uživatelé upozorňují na časté problémy s vysokonapěťovými bateriemi a složitost manuálního balancování.
neogenx
Příspěvky: 5
Registrován: stř pro 24, 2025 1:25 pm
Reputace: 0
Lokalita: Dolní Lutyně
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

AEG baterie - balancování - názory

Nový příspěvek od neogenx »

Dobrý den všem.

Elektrárna stará necelé 2 roky.
Vše bylo OK až donedávna, kdy se baterie přestala vybíjet do limitu SOC. Při nabíjení zase z ničeho nic skočila z 80% na 100%.
Níže snímek z HA a hodnoty MIN a MAX článků (více info z toho nedostanu).
poradíte, co s tím? Je to velký problém? Díky předem za reakce. A hezký svátky ;)
Přílohy
Bez názvu.png
Soban
Příspěvky: 4494
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 299
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: AEG baterie - balancování - názory

Nový příspěvek od Soban »

A jak to SOC měříš? Data z BMS kecají takže podle toho se nedá nějak moc řídit.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3433
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 711
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: AEG baterie - balancování - názory

Nový příspěvek od TomHC »

Ahoj, presný model batérie, ako je pripojená ku meniču - iba silovka alebo aj RS485 / CAN. Nevybíja sa do SoC limitu... To je čo ako? Ako sa to prejavuje? Odpojí to bms? V nadpise témy je balancing - čo s ním? 🔮
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
neogenx
Příspěvky: 5
Registrován: stř pro 24, 2025 1:25 pm
Reputace: 0
Lokalita: Dolní Lutyně
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: AEG baterie - balancování - názory

Nový příspěvek od neogenx »

Ahojte.
Nejsem expert přes FVE, přišel jsem za experty pro radu.
Zkusím tedy popsat, co se děje. Ve snímku níže přikládám průběh napětí v okamžiku, kdy baterie (BMS) řekla STOP, už se nevybíjím, pravděpodobně protože nejslabší článek klesl pod 3 V. Jak můžete vidět, bylo to v době, kdy SOC dle střídače bylo 38 %, ale limit je nastaven na 20 %.
Toto se děje stále dokola, využitelná energie tím klesla na cca 5,5–6 kWh.
Střídač: AEG (převlečené Goodwe 10 kW)
Baterie: AEG 10 kWh
Přílohy
Bez názvu.png
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6530
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 896
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: AEG baterie - balancování - názory

Nový příspěvek od cipis »

Sehnat diagnostiku te baterie a zjistit, ktery clanek to dela. Kdyz to nema ani dva roky, tak do niceho nehrab a volej servis.

Kdyby to byla "domaci" baterka, tak tu najdes na foru spoustu pripadu, a co s tim. Pocinaje utazenim spoju, dobitim toho clanku ci cele baterie na 100%, konce rozebranim baterie a vymenou clanku ci pripojenim nejakeho mensiho paralelne na dorovnani kapacity.
Je ale mozne, ze se ti to jen rozesralo tim bidnym pocasim, a ze to bude stacit srovnat nahore.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
neogenx
Příspěvky: 5
Registrován: stř pro 24, 2025 1:25 pm
Reputace: 0
Lokalita: Dolní Lutyně
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: AEG baterie - balancování - názory

Nový příspěvek od neogenx »

Díky moc. Už jsem samozřejmě na servis psal.
Snažil jsem se baterku nabít 1% výkonu (cca 100W do ní šlo) od cca 30% až do 100%. Pak vybít, stejně to udělala. V tom Home Assistentu vidím, že ty rozdíly mezi články jsou docela velké (viz níže příklad). Může být opravdu vadný článek?
Přílohy
Bez názvu.png
rva
Příspěvky: 4618
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 865
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: AEG baterie - balancování - názory

Nový příspěvek od rva »

Z takového záznamu není zřejmé, jestli je to nejnižší napětí stále na tom samém článku.
Pokud by na jednom článku bylo stále nižší napětí, než na ostatních, tak bych hledal problém v balancování - jestli funguje, od jakého napětí a jakého rozdílu mezi články se spouští a jaký je balanční proud. A tento článek bych dobil externí dobíječkou - teda připojil ji přímo na terminály daného článku a doplnil třeba 10 Ah. Třeba i opakovaně až by na tomto článku přestalo být nejnižší napětí.
Screenshot 2025-12-25 at 13-53-00 Overview – Home Assistant.jpg
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
neogenx
Příspěvky: 5
Registrován: stř pro 24, 2025 1:25 pm
Reputace: 0
Lokalita: Dolní Lutyně
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: AEG baterie - balancování - názory

Nový příspěvek od neogenx »

Díky za odpověď.
To bohužel nezjistím, resp. ani HA, ani standardní aplikace mi toto info nedává. Navíc AEG baterie je uzavřený monoblok, do kterého se nedostanu.
Valdano
Příspěvky: 1582
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 221
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: AEG baterie - balancování - názory

Nový příspěvek od Valdano »

Podle popisu bude baterie zřejmě ještě v záruce. Takže řešit přes servis jako reklamaci a nehrabat se v tom. Zejména ne když o tom tazatel jak je vidět prakticky vůbec nic neví a ani nedokáže získat dlouhodobé průběhy napětí na jednotlivých článcích. Neuvádí ani konkrétní typ baterie jen obecně AEG 10kWh bez bližší specifikace typu. Při hledání AEG baterie 10kWh jsem našel jen návod na vysokonapěťovou baterii AEG AS-BBH1-10000/HV. Otázkou tedy je jestli je to skutečně tento konkrétní typ vysokonapěťové baterie AEG? I kdyby ano tak moc informací k tomu v tom datasheetu není. Je to uzavřený systém a pokud je to skutečně HV tak tam nebude nějaká obyčejná LV BMSka.
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv pro 25, 2025 3:38 pm, celkem upraveno 2 x.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6530
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 896
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: AEG baterie - balancování - názory

Nový příspěvek od cipis »

Vsak jsem to psal, reklamacka ...

Jinak ze nekde pisi HV baterka jeste neznamena, ze je vevnitr tolik clanku. Viz. LG baterka, co se na venek tvari jako 400V, tak ma vevnitr vsehovsudy jen 30 clanku a obousmerny dc/dc menic.

Tak jak tak, nevrtat do toho a servis/reklamacka.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Valdano
Příspěvky: 1582
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 221
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: AEG baterie - balancování - názory

Nový příspěvek od Valdano »

Tady je odkaz na českou verzi instalačního manuálu. O interním DC/DC měniči tam nikde není ani zmínka. Deklarované jmenovité napětí je 268.8 VDC což naznačuje 84 LFP článků v sérii. Diskuse k HV bateriím se na tomto serveru moc nevyskytují. Je tedy otázkou zda s touto konkrétní baterií AEG tady vůbec bude mít někdo tak podrobné zkušenosti, aby dokázal poradit nějaký použitelný postup na lepší diagnostiku bez nutnosti zásahu dovnitř té baterie, ale pokud je to v záruce tak bych to vůbec neřešil přes diskusi ať už kdekoli, ale pouze přes příslušný servis jak už zde zmínil cipis.
Soban
Příspěvky: 4494
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 299
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: AEG baterie - balancování - názory

Nový příspěvek od Soban »

Jestli to nebude firma udělali jsme elektrárnu shrábli peníze a víc nás neuvidíš...........

A neopovažuj se použít to sprosté slovo reklamace..........

A teď vážně pokud je to FVE od firmy tak u nás je záruční doba 2 roky - píšeš že ještě 2 roky neuplynuly takže reklamace!

A i na baterky je záruka 2 roky ty různé bláboly o kratší neber nezakládají se na pravdě, samozřejmě nedá se vyreklamovat pokles kapacity v průběhu životnosti, ale určitě baterka nemá životnost kratší jak 2 roky.

Pokud jsi to stavěl sám tak třeba to popsat podrobněji co je to přesně za baterii konkrétní typ jak se to projevuje atd... atd.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Valdano
Příspěvky: 1582
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 221
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: AEG baterie - balancování - názory

Nový příspěvek od Valdano »

neogenx píše: čtv pro 25, 2025 2:58 pm
...Už jsem samozřejmě na servis psal... ...ani HA, ani standardní aplikace mi toto info nedává. Navíc AEG baterie je uzavřený monoblok, do kterého se nedostanu.
Z těchto vyjádření tazatele soudím, že tu baterii sám rozhodně nestavěl a zřejmě ani nezprovozňoval a je to pro něj v podstatě uzavřený systém dodaný patrně tzv. "na klíč" jako celek zřejmě v rámci FVE. Z vyjádření tazatele je rovněž patrné i to, že o tom má celkově jen velmi málo informací jak co se týče softwarových a datových možností viz zde již uvedené ukázky spíše jen obecných grafů z HA (tj. Home Assistantu) tak i co se týče hardware té baterie a jelikož je v záruce tak pro něj není přijatelné se v tom začít hrabat fyzicky navíc evidentně s naprostým minimem znalostí k tomu.

Lépe než to tady tazatel doposud popsal to zřejmě už popsat nedokáže jelikož ten systém zná jen velmi povrchně. Předpokládám, že se pravděpodobně jedná o zde již zmíněnou baterii AEG AS-BBH1-10000/HV, ke které na Internetu mnoho podrobnějších informací není k dispozici ani přímo od výrobce.

To, že se k tomu tazatel obrátil zde s dotazem bylo tedy zřejmě jen v domnění, že by se tady snad mohl najít někdo kdo s tou baterií AEG má více zkušeností v tom smyslu, že ji zná mnohem podrobněji a dokáže poradit nějaké specifické možnosti softwarové diagnostiky (bez fyzického zásahu do samotné baterie). Servis od dodavatele teď bude minimálně do konce roku pravděpodobně zcela bez reakcí.

Těmi specifickými možnostmi diagnostiky by mohly být například nějaké specifické náhledy, datové tabulky s podrobnými výpisy dat k jednotlivým článkům baterie, a to buď v HA nebo v aplikaci určené konkrétně přímo k té AEG baterii, jak zde obecně tazatel zmínil aniž by vůbec uvedl konkrétní název a verzi té aplikace. Z dosavadního popisu tazatele taková data v běžném uživatelském režimu ta aplikace zřejmě vůbec neposkytuje a je tedy otázkou jestli vůbec jsou k dispozici například v nějakém podrobnějším servisním režimu, který však zřejmě pro běžného uživatele není jen tak volně dostupný (pokud vůbec nějaké takové možnosti v té aplikaci jsou).

To co zde tazatel uvedl jsou jen velmi obecné grafické výpisy z HA, které jsou pro účely nějaké lepší diagnostiky nedostatečné, ale jak sám zmínil víc z toho nedokáže získat. Ve vztahu k HA by zřejmě bylo vhodné použít nějakou jinou specifickou SW konfiguraci HA pro čtení dat z té baterie AEG AS-BBH1-10000/HV než tazatel dosud používá, ale to by chtělo někoho kdo by dokázal poradit jak nakonfigurovat v HA podrobné čtení dat k jednotlivým článkům toho konkrétního již zmíněného typu baterie a nikdo takový se tady dosud neozval.
neogenx
Příspěvky: 5
Registrován: stř pro 24, 2025 1:25 pm
Reputace: 0
Lokalita: Dolní Lutyně
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: AEG baterie - balancování - názory

Nový příspěvek od neogenx »

Díky všem za reakce.
Nejlépe moji situaci shrnul Valdano.
Jedná se skutečně o baterii AEG AS-BBH1-10000/HV. V integraci z HA nedostanu ke článkům už více informací,. než jsem poslal.
Aplikaci používám Solar GO a Storage mate. V nich také žádné podrobnější info k baterii není.
Takže čekám na servis, až se ozve. Původní dodavatel/realizátor - S-Power - je samozřejmě v insolvenci a závazky za ně převzala FVE podpora s.r.o.
Díky všem za čas
kuba47
Příspěvky: 75
Registrován: pát dub 18, 2025 10:09 am
Reputace: 14
Lokalita: Krušné hory
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: AEG baterie - balancování - názory

Nový příspěvek od kuba47 »

Tenhle youtuber měl velmi podobný problém, taky S-Power, ale baterky Pylontech, jestli si dobře pamatuju: https://youtu.be/aAHzekVghDw

Vyreklamoval to úspěšně. Samozřejmě instalační firma na to nemá žádný vliv, je to prostě častá nemoc vysokonapěťových baterek. Já to řešil u kolegy na GroundHV, několikrát jsme je rozebírali a balancovali manuálně, stejně se to vždycky rozjelo. Jsou v tom nějaké čipy pro automotive baterky, dokumentaci výrobce tají, takže příčinu se zjistit nepodařilo. Články ale byly ok, kapacitu měly.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD