Stringy 120V

Souhrn tématu

Uživatelé diskutují o správném zapojení stringů solárních panelů s výkonem 480Wp, konkrétně zda zvolit 2S nebo 3S konfiguraci, aby napětí bylo kolem 120V. Probírá se také bezpečnostní aspekt, jako je uzemnění profilů a použití vhodných kabelů a chrániček. Cílem je najít optimální řešení pro efektivní a bezpečnou instalaci fotovoltaiky.
ElektroEzs
Příspěvky: 2577
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Radar píše: ned pro 21, 2025 3:45 pm
Podle mého.je návod Victron tedy nejasný, nebo minimálně zavádějící. Buď něco nesmím překročit, anebo to nesmím překročit POUZE když udělám chybu a přepóluju vstup. Jistě uznáte, že to není totéž...
Jako vyrobce musim pocitat ze to nekdo prepolovat muze proto tam hodnota zkratoveho proudu je, takze za me navod je v poradku.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 2577
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Nemam na vyber a budu muset udelat 3S s tim ze ale pouziju MPPT 150/100. Nejvzdalenejsi stringy budou cca 20-22m a postupne se bude delka kabelu zmensovat.
Přílohy
MPPT1.jpg
MPPT2.jpg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Radar
Příspěvky: 798
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Radar »

Já hledal vhodné panely pro 3S a prostě aby mi to vyšlo do 120VOC pro zimu jsem nenašel...
Jak to vlastně počítá s tou kabeláží? Že ty dvojice/trojice jdou samostatně do DC boxu? Nebo jak Victron uvažuje?
....
Cipisovi děkuji za vysvětlení.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
ElektroEzs
Příspěvky: 2577
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Pocita to ubytek napeti k regulatoru. Ty mas 3S?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Radar
Příspěvky: 798
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Radar »

Mám 2S. Pro 6ku vodič mi vyšlo až do 16m..to mám s velkou rezervou méně. Po paralelním spojení z DC boxu mám do MPPT 35mm2
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
ElektroEzs
Příspěvky: 2577
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Kdyz dam teplotu 45C tak mi 2S vychazi na delku 22m a vodic 6mm2 a pak uz ty delky stejne ubyvaji ale je to na hrane no.

Jaky kabel pouzivate od kombiboxu do regulatoru? Spravne by mel mit taky dvojitou izolaci tak me napadlo https://www.emas.cz/1-yy-1x-25-cerny?ga ... gL_JfD_BwE nebo pouzivate taky klasiku CYA?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Dagus
Příspěvky: 2135
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace: 223
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Dagus »

Však si to dej do chráničky a druhou izolaci máš.
 ! Zpráva od: cipis
Ne, nemas, to je spatna informace!
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6512
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 894
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od cipis »

Dvojita izolace musi byt mezi vodici, ne mezi vodicem a vnejsim prostredim.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Migel
Příspěvky: 1688
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 263
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Migel »

ElektroEzs píše: ned pro 21, 2025 7:02 pm
Kdyz dam teplotu 45C tak mi 2S vychazi na delku 22m a vodic 6mm2 a pak uz ty delky stejne ubyvaji ale je to na hrane no.

Jaky kabel pouzivate od kombiboxu do regulatoru? Spravne by mel mit taky dvojitou izolaci tak me napadlo https://www.emas.cz/1-yy-1x-25-cerny?ga ... gL_JfD_BwE nebo pouzivate taky klasiku CYA?
Cya 25mm2 aj 35mm2 v chranicke plus aj minus zvlast.Je mi jedno co pise norma. Cela fv je aj tak postavena z veci ktore nesplnuju normy ako napriklad starsie istice, odpajace bez stitkov, skrine z bazosa a xy ostatnych veci)
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)
pibi
Příspěvky: 1543
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 329
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od pibi »

Solární kabely se dělají i 10mm2, případně 2 paralelně.
https://www.eshopelektronika.cz/solar-k ... 10mm-cerny
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
ElektroEzs
Příspěvky: 2577
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Migel píše: ned pro 21, 2025 9:17 pm
ElektroEzs píše: ned pro 21, 2025 7:02 pm
Kdyz dam teplotu 45C tak mi 2S vychazi na delku 22m a vodic 6mm2 a pak uz ty delky stejne ubyvaji ale je to na hrane no.

Jaky kabel pouzivate od kombiboxu do regulatoru? Spravne by mel mit taky dvojitou izolaci tak me napadlo https://www.emas.cz/1-yy-1x-25-cerny?ga ... gL_JfD_BwE nebo pouzivate taky klasiku CYA?
Cya 25mm2 aj 35mm2 v chranicke plus aj minus zvlast.Je mi jedno co pise norma. Cela fv je aj tak postavena z veci ktore nesplnuju normy ako napriklad starsie istice, odpajace bez stitkov, skrine z bazosa a xy ostatnych veci)
Jo to mas pravdu:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Radar
Příspěvky: 798
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od Radar »

PV kabeláž ale má sama o sobě dvojitou izolaci nebo se mýlím?
U rozvodu <120VDC se musí tahat v separátních chráničkách + a - ...?
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
ElektroEzs
Příspěvky: 2577
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od ElektroEzs »

pibi píše: ned pro 21, 2025 10:02 pm
Solární kabely se dělají i 10mm2, případně 2 paralelně.
https://www.eshopelektronika.cz/solar-k ... 10mm-cerny
Natahnu to 6mm2 2S a kdyby to nejak zlobilo holt bych to prepojil na 3S i pres tu praci ale ted mi to nedalo a meril jsem u sebe delku kabelu od 2S stringu a mam 23m a funguje to😂Popripade jak pises ty nejvzdalenejsi 2 stringy natahnout 10mm2
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
glottis
Příspěvky: 3454
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 437
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od glottis »

Proc by to nefungovalo. Fungovat to bude, jen budou vetsi ztraty. Myslim ze to bude v pohode
ElektroEzs
Příspěvky: 2577
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Radar píše: pon pro 22, 2025 8:37 am
PV kabeláž ale má sama o sobě dvojitou izolaci nebo se mýlím?
U rozvodu <120VDC se musí tahat v separátních chráničkách + a - ...?
Solarni kabel ma dvojitou izolaci ale kdyz se to taha od kombi boxu k MPPT treba 25mm2 nebo 35mm2 tak uz nikdo vtesinou dvojitou izolaci nepouziva ja dal akorat + a - zvlast do trubek.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 2577
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od ElektroEzs »

glottis píše: pon pro 22, 2025 8:59 am
Proc by to nefungovalo. Fungovat to bude, jen budou vetsi ztraty. Myslim ze to bude v pohode
Bude to 15 stringu 2S (14,4kWp) takze myslim ze ty ztraty budou v pohode. Kdyz uz se to dela nove proste bych rad dodrzel tech 120V i za cenu 500m kabelu😂
Hlavni pater na strese pujde stredem pod panelama v https://www.shopelektro.cz/zlaby/19043- ... e315dd6c03 dolu pak v chranickach zvlast + a -
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
unicast
Příspěvky: 2181
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Reputace: 404
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od unicast »

Stejnou funkci by zastal i C profil na sádrokarton, za zlomek ceny. A pokud bych to chtěl extra bezpečné, dal bych jeden ten profil pro kladný pól, druhý pro záporný a ještě bych ušetřil... 😃
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3418
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 708
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od TomHC »

Ja som to dal do CD profilov, solárne káble sú ešte v PVC chráničkách. CD profily sú na konzolách, oddialené od krovu.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6512
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 894
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od cipis »

A máš ty profily uzemněné? :D
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ElektroEzs
Příspěvky: 2577
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stringy 120V

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Taky me to napadlo ale dam tam tenhle zlab i s vikem + na jedne strane - na druhe ale je to fuk kdyz je kovovy😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, kuba47 a 2 hosti