Stringy 120V
Souhrn tématu
Uživatelé diskutují optimální zapojení stringů solárních panelů s napětím kolem 120V, konkrétně zda použít 2S nebo 3S konfiguraci. Probírá se vliv délky kabelů na úbytek napětí a vhodnost použití MPPT regulátorů s různými parametry. Zároveň se řeší otázky bezpečnosti, přepólování a správného výpočtu zkratových proudů pro efektivní a bezpečný provoz systému.
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2570
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Stringy 120V
Jako vyrobce musim pocitat ze to nekdo prepolovat muze proto tam hodnota zkratoveho proudu je, takze za me navod je v poradku.Radar píše: ned pro 21, 2025 3:45 pmPodle mého.je návod Victron tedy nejasný, nebo minimálně zavádějící. Buď něco nesmím překročit, anebo to nesmím překročit POUZE když udělám chybu a přepóluju vstup. Jistě uznáte, že to není totéž...
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2570
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Stringy 120V
Nemam na vyber a budu muset udelat 3S s tim ze ale pouziju MPPT 150/100. Nejvzdalenejsi stringy budou cca 20-22m a postupne se bude delka kabelu zmensovat.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
Radar
- Příspěvky: 795
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 49
Re: Stringy 120V
Já hledal vhodné panely pro 3S a prostě aby mi to vyšlo do 120VOC pro zimu jsem nenašel...
Jak to vlastně počítá s tou kabeláží? Že ty dvojice/trojice jdou samostatně do DC boxu? Nebo jak Victron uvažuje?
....
Cipisovi děkuji za vysvětlení.
Jak to vlastně počítá s tou kabeláží? Že ty dvojice/trojice jdou samostatně do DC boxu? Nebo jak Victron uvažuje?
....
Cipisovi děkuji za vysvětlení.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2570
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Stringy 120V
Pocita to ubytek napeti k regulatoru. Ty mas 3S?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
Radar
- Příspěvky: 795
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 49
Re: Stringy 120V
Mám 2S. Pro 6ku vodič mi vyšlo až do 16m..to mám s velkou rezervou méně. Po paralelním spojení z DC boxu mám do MPPT 35mm2
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], berounskygrizly, Claudebot [Bot], ElektroEzs, lzahradil, META, Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů