Nové modely Victron Multiplus II
Souhrn tématu
Diskuze se zaměřuje na nové modely Victron Multiplus II 4K5 a 6K5, které jsou náhradou starších verzí s podobným výkonem, ale nižší váhou a odlišnou účinností. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením výkonu a rozdíly mezi VRM a klešťákem, přičemž novinky slibují lepší tichost a optimalizaci. Modely 4K5 a 6K5 jsou považovány za budoucí náhradu stávajících 3000 a 5000 VA verzí.
-
Radar
- Příspěvky: 794
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 49
Re: Nové modely Victron Multiplus II
A podmínky datasheetu (teplota) byly dodrženy?
S těmi výkony je to fakt hrozná hříčka... Když u něčeho deklaruju, že to ten výkon dává TRVALE, tak ho to má dávat TRVALE :-/
S těmi výkony je to fakt hrozná hříčka... Když u něčeho deklaruju, že to ten výkon dává TRVALE, tak ho to má dávat TRVALE :-/
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
leoshavla
- Příspěvky: 327
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 50
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Tak jestli ho máš už zapojený, dej nějaké info, spotřeba naprázdno atd.gold1 píše: čtv pro 11, 2025 9:57 pmPres allegro jsem ho od mulace koupil za 19062kc.leoshavla píše: čtv pro 11, 2025 6:22 pmTady mají za dobrou cenu 6K5
https://www.mulac.cz/menice-napeti/ups/ ... energy.htm
Díky
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A
-
Franta2776
- Příspěvky: 5136
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 483
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Oni uvádí teplotu, ale to neni teplota okolí, ale mĕniče.A ona při 4kW pořád stoupá, až padne na přehřátí.Při těch 3,5kW se uchladi při okolní teplotĕ 25st trvale.Radar píše: pát pro 12, 2025 6:48 amA podmínky datasheetu (teplota) byly dodrženy?
S těmi výkony je to fakt hrozná hříčka... Když u něčeho deklaruju, že to ten výkon dává TRVALE, tak ho to má dávat TRVALE :-/![]()
Předpokládám , že už nového mĕniče budou lži podobné.
Ten kdo má EV by mohl vyzkoušet.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
Radar
- Příspěvky: 794
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 49
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Já jsem 3x MULTI 3000VA trápil 6kW bojlerem, tzn. 2000W na fázi + random spotřeba 100-300W k tomu v letních vedrech několik hodin a nelehly,
možná je to tím, že 90% té zátěže bylo odporové, určitě tam ale bylo kolem 30st
možná je to tím, že 90% té zátěže bylo odporové, určitě tam ale bylo kolem 30st
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
gold1
- Příspěvky: 206
- Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Moc info nedam,jelikoz je zapojen jako generator v systemu a vzhledem k pocasi je vlastne porad vypnuty.Kotel jede z DS a v domacnosti takovy soubeh jen tak neudelam.A v den kdy se peklo cukrovi byla FVE vypnuta uplne.Za poslednich 5 dnu vyrobeno mene nez 10kWh.leoshavla píše: čtv pro 11, 2025 6:22 pmTak jestli ho máš už zapojený, dej nějaké info, spotřeba naprázdno atd.
Díky
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, MPII 48/6k5→MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
-
Mogul
- Příspěvky: 501
- Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
- Reputace: 45
- Lokalita: Litoměřice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
-
Mogul
- Příspěvky: 501
- Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
- Reputace: 45
- Lokalita: Litoměřice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nové modely Victron Multiplus II
To už by se mohlo používat i jako hudební nástroj ... 
Všechny šrouby dotaženy. Nejtišší je to u trafa.
Všechny šrouby dotaženy. Nejtišší je to u trafa.
-
mischanek
- Příspěvky: 47
- Registrován: sob bře 04, 2023 10:24 pm
- Reputace: 25
- Lokalita: Beskydy
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Pročítal jsem nějaké starší diskuze na světové FB Victron skupině a tady je to černé na bílém - přímo od Johannese Boonstra (to je ten člověk, kterého je možné znát mj. z Victron TechTalk videí):
V překladu tedy že, 4k5 je budoucí náhrada 3000kVA modelů a 6k5 je budoucí náhrada 5000kVA modelů..
V překladu tedy že, 4k5 je budoucí náhrada 3000kVA modelů a 6k5 je budoucí náhrada 5000kVA modelů..
-
gold1
- Příspěvky: 206
- Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Jsem se prinutil potrapit baterii(celodenni inverzni tma u nas stale pokracuje) a premerit ten novy menic.Tak jestli ho máš už zapojený, dej nějaké info, spotřeba naprázdno atd.
Díky
Vystup dle vrm / vystup dle klestaku /vstup dle klestaku
0w 0w 23,2w
222w 336w 206w
1000w 1070w 1092w
2082w 2183w 2292w
2827w 3036w 3240w
3800w 4094w 4401w
5480w 5927w 6467w
Mereno na vstupu i na vystupu tesne pod terminaly,takze ztraty na smartshuntu a nozovkach v tom nejsou.Mereni ve druhem radku je podivne,ale i kdyz jsem klestak vypnul/zapnul a zkousel dat na jine misto tak presto zmeril tak vysokou hodnotu na ACOUT.
Ne ze bych slepe duveroval tomu klestaku,ale ze vsech mereni mi vychazi,ze VRM ukazuje mene nez je skutecny vykon(krome druheho radku) i vzhledem k tomu,ze vim co jsem zapinal.Vetrak se v menici zapnul az pri 4kw,ale na druhou stranu mam v garazi jen 12st.
PS.Je rozhodne mnohem tissi nez 48/8000 pri stejnych vykonech.Myslim tim ten vnitrni "brum" nebo jak to nazvat,nikoliv hluk chlazeni.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, MPII 48/6k5→MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
-
Radar
- Příspěvky: 794
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 49
Re: Nové modely Victron Multiplus II
No ta účinnost není žádná sláva, ale ani průser.
Ale proč to VRM tak kecá..? To jsou šílené rozdíly
Ale proč to VRM tak kecá..? To jsou šílené rozdíly
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
Paulob
- Příspěvky: 297
- Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Mě spíš přijde divné, že VRM ukazuje méně než klešťák. Obvykle je to naopak. U mých měničů ukazuje VRM více, než je realita. Tedy měřeno elektroměry, né klešťákem.
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V,
-
glottis
- Příspěvky: 3452
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 437
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Nové modely Victron Multiplus II
a klestakem jsi meril i napeti a vykon to spocitalo se spravnym ucinikem?
-
gold1
- Příspěvky: 206
- Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Nevim jestli nemam neco v systemu spatne nastavene,ale VRM mi ukazuje vystup i z druheho menice o par wattu mensi nez ze Smartshuntu(pokud je na reglech 0w).A ten klestak pri tom malem odberu zjevne ukazoval nesmysly.
To Glottis:Mozna se mi budete ted vsichni smat,ale nejsem zadny elektrikar a moje FVE je vrchol mych dovednosti.Takze jsem samozrejme pri kazdem mereni zapocetl i aktualni napeti z baterie(smartshunt+MP=klestak se rozchazi az na druhem desetinnem miste),ale o spravnem uciniku nevim vubec nic.Takze watty jsem pocital nasobenim amper a voltu.Jestli vite jak to prepocitat,tak muzu dodat ty hodnoty pred prepoctem.
PS.Vsechny zateze pri pokusu byly odporove az na obehovku u bojleru a vetracek u primotopu(takze par wattu).
To Glottis:Mozna se mi budete ted vsichni smat,ale nejsem zadny elektrikar a moje FVE je vrchol mych dovednosti.Takze jsem samozrejme pri kazdem mereni zapocetl i aktualni napeti z baterie(smartshunt+MP=klestak se rozchazi az na druhem desetinnem miste),ale o spravnem uciniku nevim vubec nic.Takze watty jsem pocital nasobenim amper a voltu.Jestli vite jak to prepocitat,tak muzu dodat ty hodnoty pred prepoctem.
PS.Vsechny zateze pri pokusu byly odporove az na obehovku u bojleru a vetracek u primotopu(takze par wattu).
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, MPII 48/6k5→MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6510
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 893
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Si tam dej wattmetr, a ten ti to všechno ukáže.
Proč asi Victron nepodporuje zapojení wattmetru na výstupu
Proč asi Victron nepodporuje zapojení wattmetru na výstupu
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Diablo1st, linkfluence.com [Bot], vk_1 a 0 hostů