Nové modely Victron Multiplus II

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje novým modelům Victron Multiplus II 4K5 a 6K5, které nahrazují starší verze s podobným výkonem, ale rozdíly jsou v nabíjecím proudu, váze a účinnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením výkonu, hlučností a spolehlivostí, přičemž některé výsledky VRM se liší od měření klešťákem. Modely 4K5 a 6K5 jsou považovány za budoucí náhradu stávajících 3000 a 5000 VA modelů s tichým chodem a stabilním výkonem.
Radar
Příspěvky: 791
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Nové modely Victron Multiplus II

Nový příspěvek od Radar »

A podmínky datasheetu (teplota) byly dodrženy?
S těmi výkony je to fakt hrozná hříčka... Když u něčeho deklaruju, že to ten výkon dává TRVALE, tak ho to má dávat TRVALE :-/ :-(
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
leoshavla
Příspěvky: 327
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 50

Re: Nové modely Victron Multiplus II

Nový příspěvek od leoshavla »

gold1 píše: čtv pro 11, 2025 9:57 pm
leoshavla píše: čtv pro 11, 2025 6:22 pm
Pres allegro jsem ho od mulace koupil za 19062kc.
Tak jestli ho máš už zapojený, dej nějaké info, spotřeba naprázdno atd.
Díky
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Franta2776
Příspěvky: 5134
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 483

Re: Nové modely Victron Multiplus II

Nový příspěvek od Franta2776 »

Radar píše: pát pro 12, 2025 6:48 am
A podmínky datasheetu (teplota) byly dodrženy?
S těmi výkony je to fakt hrozná hříčka... Když u něčeho deklaruju, že to ten výkon dává TRVALE, tak ho to má dávat TRVALE :-/ :-(
Oni uvádí teplotu, ale to neni teplota okolí, ale mĕniče.A ona při 4kW pořád stoupá, až padne na přehřátí.Při těch 3,5kW se uchladi při okolní teplotĕ 25st trvale.
Předpokládám , že už nového mĕniče budou lži podobné.
Ten kdo má EV by mohl vyzkoušet.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Radar
Příspěvky: 791
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Nové modely Victron Multiplus II

Nový příspěvek od Radar »

Já jsem 3x MULTI 3000VA trápil 6kW bojlerem, tzn. 2000W na fázi + random spotřeba 100-300W k tomu v letních vedrech několik hodin a nelehly,
možná je to tím, že 90% té zátěže bylo odporové, určitě tam ale bylo kolem 30st
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
gold1
Příspěvky: 205
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nové modely Victron Multiplus II

Nový příspěvek od gold1 »

leoshavla píše: čtv pro 11, 2025 6:22 pm
Tak jestli ho máš už zapojený, dej nějaké info, spotřeba naprázdno atd.
Díky
Moc info nedam,jelikoz je zapojen jako generator v systemu a vzhledem k pocasi je vlastne porad vypnuty.Kotel jede z DS a v domacnosti takovy soubeh jen tak neudelam.A v den kdy se peklo cukrovi byla FVE vypnuta uplne.Za poslednich 5 dnu vyrobeno mene nez 10kWh.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, MPII 48/6k5→MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
Mogul
Příspěvky: 501
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Reputace: 45
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nové modely Victron Multiplus II

Nový příspěvek od Mogul »

Tak už se zabydlel i u nás. :celebrate2: :yes:
Přílohy
MVIMG_20251219_151618.jpg
Mogul
Příspěvky: 501
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Reputace: 45
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nové modely Victron Multiplus II

Nový příspěvek od Mogul »

To už by se mohlo používat i jako hudební nástroj ... 😂
Všechny šrouby dotaženy. Nejtišší je to u trafa.

mischanek
Příspěvky: 47
Registrován: sob bře 04, 2023 10:24 pm
Reputace: 25
Lokalita: Beskydy
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nové modely Victron Multiplus II

Nový příspěvek od mischanek »

Pročítal jsem nějaké starší diskuze na světové FB Victron skupině a tady je to černé na bílém - přímo od Johannese Boonstra (to je ten člověk, kterého je možné znát mj. z Victron TechTalk videí):
IMG_2249-2.jpg
V překladu tedy že, 4k5 je budoucí náhrada 3000kVA modelů a 6k5 je budoucí náhrada 5000kVA modelů.. :wood:
gold1
Příspěvky: 205
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nové modely Victron Multiplus II

Nový příspěvek od gold1 »

Tak jestli ho máš už zapojený, dej nějaké info, spotřeba naprázdno atd.
Díky
Jsem se prinutil potrapit baterii(celodenni inverzni tma u nas stale pokracuje) a premerit ten novy menic.
Vystup dle vrm / vystup dle klestaku /vstup dle klestaku
0w 0w 23,2w
222w 336w 206w
1000w 1070w 1092w
2082w 2183w 2292w
2827w 3036w 3240w
3800w 4094w 4401w
5480w 5927w 6467w
Mereno na vstupu i na vystupu tesne pod terminaly,takze ztraty na smartshuntu a nozovkach v tom nejsou.Mereni ve druhem radku je podivne,ale i kdyz jsem klestak vypnul/zapnul a zkousel dat na jine misto tak presto zmeril tak vysokou hodnotu na ACOUT.
Ne ze bych slepe duveroval tomu klestaku,ale ze vsech mereni mi vychazi,ze VRM ukazuje mene nez je skutecny vykon(krome druheho radku) i vzhledem k tomu,ze vim co jsem zapinal.Vetrak se v menici zapnul az pri 4kw,ale na druhou stranu mam v garazi jen 12st.
PS.Je rozhodne mnohem tissi nez 48/8000 pri stejnych vykonech.Myslim tim ten vnitrni "brum" nebo jak to nazvat,nikoliv hluk chlazeni.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) ,2x Smartsolar 150/85, MPII 48/6k5→MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron Smartshunt 500A.
Radar
Příspěvky: 791
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 49

Re: Nové modely Victron Multiplus II

Nový příspěvek od Radar »

No ta účinnost není žádná sláva, ale ani průser.
Ale proč to VRM tak kecá..? To jsou šílené rozdíly :-o
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Paulob
Příspěvky: 297
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Reputace: 43
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Nové modely Victron Multiplus II

Nový příspěvek od Paulob »

Mě spíš přijde divné, že VRM ukazuje méně než klešťák. Obvykle je to naopak. U mých měničů ukazuje VRM více, než je realita. Tedy měřeno elektroměry, né klešťákem.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 1 host