Drobne vseobecne rady – skusenosti

Uživatelský avatar
JozefSK
Příspěvky: 328
Registrován: stř srp 10, 2022 10:46 pm
Reputace: 47

Re: Drobne vseobecne rady – skusenosti

Nový příspěvek od JozefSK »

Ak admin najde vhodnejsie vlakno, moze to presunut tam, teda ak by to bolo pre niekoho zaujimave ...
Revízia fotovoltaiky, vyhorené spotrebiče kvôli tejto chybe:

Chyby z videa - stykac a nevhodne zapojenie
Mex
Příspěvky: 1596
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 297
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Drobne vseobecne rady – skusenosti

Nový příspěvek od Mex »

Klasický problém, který způsobí odpojený/shořelý/upadlý N. Bez zátěže nebo se symetrickou zátěží to nic moc neudělá, ale pokud je na jednotlivých fázích velmi výrazný rozdíl v zatížení, tak to udělá přesně toto.
Proto jsem tady už aspoň 10x v různých vláknech psal - nepřepínejte N.
kodl69
Příspěvky: 8143
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 1022
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Drobne vseobecne rady – skusenosti

Nový příspěvek od kodl69 »

Tohle nemůžeš tak obecně plácnout, někdo se toho chytí, a bude to v TT síti a je průšvih na světě. Bude pod napětím N vodič u elektroměru , bude padat fi před elektroměrem. Na Moravě je hromada baráků zapojená jako TT , i když síť na přívodu už je TNC. Ale to je zase na delší diskuzi.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Mex
Příspěvky: 1596
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 297
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Drobne vseobecne rady – skusenosti

Nový příspěvek od Mex »

Citace: Proto jsem tady už aspoň 10x v různých vláknech psal - nepřepínejte N.

Zcela jistě jsem to nepsal nikomu ve vlákně o nějaké exotické síti TT nebo IT, síti na lodi, v letadle nebo třeba v raketě. Ale někomu z těch 99% procent lidí, kteří mají doma u nás běžnou a standardní síť typu TN.

Obvykle se dějí věci obvyklé.
Jen výjimečně se dějí věci výjimečné.
Proto je (podle mě) důležité se zabývat především těmi výrazně většinovými věcmi obvyklými.
Tolik názor můj. Samozřejmě někdo klidně může mít názor jiný.
Já rozhodně sobě a lidem, na kterých mi záleží, doporučuju N určitě nepřepínat. Mít ho pěkně pod pořádně utaženým šroubkem.

A pokud si někdo chce natáhnout třeba dvojité N, tak se mu kvůli tomu rozhodně nebudu posmívat. Já to tak mimochodem mezi měničem a hlavním domovním rozvaděčem mám.
Pokud by někdo chtěl pěkné teoretické zdůvodnění, proč i v 3f sítích může být někdy N výrazně více zatížen (klidně i násobně) než fázové vodiče, tak pěknou přednášku na toto téma má na webu Prof. Poul z ČVUT.
Uživatelský avatar
JozefSK
Příspěvky: 328
Registrován: stř srp 10, 2022 10:46 pm
Reputace: 47

Re: Drobne vseobecne rady – skusenosti

Nový příspěvek od JozefSK »

Dnes som zháňal Al profily - nosníky pod f. panely a predajca mi tvrdil, že vraj u nás od nového roku cena hliníku má stúpnuť o cca 23 %.
Neviem, či je to naozaj pravda.
Informácia pre tých, ktorí v blízkej dobe plánujú nákup tohto materiálu.

PS: Tu obrazky neboli, tu sa svokra so mnou bavila ... :yes:
Matess
Příspěvky: 2042
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Drobne vseobecne rady – skusenosti

Nový příspěvek od Matess »

rád bych navázal na téme přetížení N vodiče... jsou moje vědomosti správné? může v nejhorším možném případě téct N vodičem dvojnásobný proud - je toto ten strop?
Mex
Příspěvky: 1596
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 297
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Drobne vseobecne rady – skusenosti

Nový příspěvek od Mex »

Podle mě kdybych nějakým zběsilým kondenzátorovým/indukčním zařízením posunul jednotlivé do té nejnepříznivější pozice, tak by vodičem N mohl teoreticky téct sumární proud za všechny 3 fáze.
Stejně, jako když někdo využije 3f rozvod a pustí do něho 1f měnič, kde jde do všech fází to samé.
glottis
Příspěvky: 3433
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 436
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Drobne vseobecne rady – skusenosti

Nový příspěvek od glottis »

Nejhur to vyjde, kdy zbys mel jednu fazi se zatezi cinnou, jednu s indukcni a jednu s kapacitni. Pak pri stejnych proudech by ti to vyslo as 1,732*I

Ale to by ses asi musel poradne posnazit. Leda bys to mel vse na jedne fazi, jak pise mex. Pak klidne X*I :)
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 595
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?

Re: Drobne vseobecne rady – skusenosti

Nový příspěvek od lemra79 »

No a kde je to slaby misto? Predpokladam, ze mezi elektromerem a domovnim rozvadecem. Vetsinou je to propojeny cyky 4x 10, ktera je jistena 3B25. Zatizitelnost toho kabelu je dle ulozeni cca 60A.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Multiplus II 5kW, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, venus@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů