JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu
Zdravím zkušenější, vyměnil jsem "hloupé" BMS ve třech bateriích za JK BMS PB2A16S15P. Je to o dost lepší, ale řeším problém, že BMS chybně dopočítává SOC. V noci dobíjím např. na 70%, tak, aby se přes den do baterií vešla běžná denní výroba a zároveň, aby mi baterie pokryla spotřebu přes den a za ten den udělám cca 0.2 až 0.6 cyklu. Vybíjím na 20%.
Pokud nedojde k dobití na 100% a baterií projdou 3cykly, tak BMS je o 20% vedle, resp. tvrdí, že zbývá 20%, ale napětí odpovídá 0%, následně BMS zasáhne a dá příkaz střídači k dobití mimo plánovaný řešim. Protože těch 20% chci držet jako rezervu pro případ výpadku DS je takové chování no ... .
BMS evidentně počítá, stejně jako ty starší BMS se 100% účinností, což není pravda. Jak BMS přemluvit, aby počítala např. s 93% účinností? Nebo lze to nějak kalibrovat?
Pokud nedojde k dobití na 100% a baterií projdou 3cykly, tak BMS je o 20% vedle, resp. tvrdí, že zbývá 20%, ale napětí odpovídá 0%, následně BMS zasáhne a dá příkaz střídači k dobití mimo plánovaný řešim. Protože těch 20% chci držet jako rezervu pro případ výpadku DS je takové chování no ... .
BMS evidentně počítá, stejně jako ty starší BMS se 100% účinností, což není pravda. Jak BMS přemluvit, aby počítala např. s 93% účinností? Nebo lze to nějak kalibrovat?
- GHLL
- Příspěvky: 163
- Registrován: úte pro 17, 2024 8:41 am
- Reputace: 62
- Lokalita: Kroměříž
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu
BMS bude vždycky udávat nesprávné údaje. Neumí měřit malé proudy a tím vzniká odchylka. Nejlepší řešení je měřit například přes SmartShunt 500A Victron. Mrkni na videa od Off-Grid Garage
-
glottis
- Příspěvky: 3367
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 424
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK BMS PB2A16SxxP a účinnost cyklu
Je to tak, pises 3 baterie ale ne jejich velikost. Cim mensi proud budes brat, tim vic to bude kecat. Pod asi 1-2A to pak ukazuje cistou nulu. Dokazal bys tak vytahnotu 100% soc a porad by to ukazovalo asi 100%. Cim silnejsi BMS, tim to asi hur meri. Jak radi GHLL ... pridat si neco presnejsiho a smartshunt je dobra volba. A orientovat se podle nej. A nebo si tu automatizaci predelat taky na napeti.