dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry

ElektroEzs
Příspěvky: 2511
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS

Příspěvek od ElektroEzs »

Jen tohle tam je
Přílohy
IMG_6814.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6471
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 884
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry

Příspěvek od cipis »

Na to je myslim nejaka polozka v tom konfiguraku.
Ale od prvnich verzi se zmenil do obludne velikosti, ze se v tom ztraci prehled.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6471
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 884
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry

Příspěvek od cipis »

A ve starem GUI to take nevidis?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
kigen
Příspěvky: 56
Registrován: stř led 04, 2023 9:28 am
Reputace: 2

Re: dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry

Příspěvek od kigen »

Stare GUI jiz nejde po aktualizaci nacist, mam to stejne jako ,,ElektroEzs,, co je potreba doinstalovat, abychom to videli jako ,,glotiss,, ?
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6471
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 884
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry

Příspěvek od cipis »

BATTERY_CELL_DATA_FORMAT = 1

512. radek v orig. konfigu:
https://github.com/mr-manuel/venus-os_d ... efault.ini

Kdyz je tam nula (a asi i nic), tak to publikuje jen min a max clanek. A je to vychozi u GX, jak to tam pise v komentari, totiz jen min max.

Jinak v tom konfigu aby se prase vyznalo. Predalat ty serepeticky z lifepo na li-ionku, a vyhazet vselijake rizeni, trochu jsem si zanadaval. A stejne jsem jako trubka musel nektere udaje vyplnit, ikdyz by se nemely, kdyz mam nejake volby vyple.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Radar
Příspěvky: 703
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 46

Re: dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry

Příspěvek od Radar »

tak se to tu objevilo ve 3 tématech zároveň, až jsem se ztratil... :-)
Vlákno o Driveru serial battery jsem prošel, chápu, že to v čase naznalo nějaký vývoj, ale jsem absolutně v lese a nevím kde začít... do VENUS OS systému přes SSH a putty nechodím, tak mi není vůbec jasné co stáhnout, jak a kam nahrát, abych cerbo nakonfiguroval a jelo to po stávajícím CAN.
A potvrzuji, základní konfigurace JK BMS ve Venus ukazuje v "details" pouze "min cell voltage" a "max cell voltage" a jejich čísla..

Chtěl jsem docílit toho, abych dostal data o všech 16 článcích (mám jen jeden battery pack) a systém vypisoval stav napětí a zároveň umožnil zanést to do grafu, abych monitoroval a viděl jak se články chovají v čase...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6471
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 884
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry

Příspěvek od cipis »

Tak to ti pak nezbude nic jineho, nez tam pres putty vlezt a zmenit konfiguraci.
Anebo winscp.
Na githubu toho projektu je to popsane krok za krokem. Ja to zvladl taky 😆
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ElektroEzs
Příspěvky: 2511
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry

Příspěvek od ElektroEzs »

Ja na to kaslu😂Vymenim JK BMS za JK BMS Inverter propojim pres CAN nastavim rizeni podle BMS a na clanky se podivam kdyztak pres BT😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6471
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 884
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry

Příspěvek od cipis »

https://mr-manuel.github.io/venus-os_db ... cationpath

V konzoli si nastavit heslo, pak se pomocí WinSCP přihlásit na IP adresu konzole, root a to zadané heslo, vlézt do daného adresáře, F4 otevřít, zeditovat a uložit.

Config.ini se nepřepisuje s novou verzí, config.default.ini ano, ten se při instalaci nové verze přepíše.

Tedy do config.ini asi to nejdůležitější, aby to fungovalo i po upgrade, jako počet článků, napětí a proudy, případně pak i ostatní věci, ale oni někdy přidají spoustu nových parametrů, no a jak jsem psal, začíná v tom být celkem velký guláš, je tam toho totiž spousta.
Přílohy
scp.JPG
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
kigen
Příspěvky: 56
Registrován: stř led 04, 2023 9:28 am
Reputace: 2

Re: dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry

Příspěvek od kigen »

Neni nahodou problem v tom , jak u me, tak treba u ,,ElektroEzs,, ze jsme tenkrat nainstalovali od Louise ten prvni ovladac co na neho daval navod Andy's Garage a od te doby jsem neudelal update a victron jak udelal nove prostredi, tak to prestalo zobrazovat. Protoze ja kdyz kouknu do configu default tak tam mam to co ty:

; Select the format of cell data presented on dbus [Valid values 0,1,2,3]
; 0 Do not publish all the cells (only the min/max cell data as used by the default GX)
; 1 Format: /Voltages/Cell (also available for display on Remote Console)
; 2 Format: /Cell/#/Volts
; 3 Both formats 1 and 2
BATTERY_CELL_DATA_FORMAT = 1

a presto napeti clanku nevidim. Moje verze je DRIVER_VERSION = "1.0.20230531"
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6471
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 884
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry

Příspěvek od cipis »

Já to tam měl od začátku, hned s první verzí. Ale používám JBD. Principiálně by neměl být problém.
Každopádně jsem to už dvakrát aktualizoval, teď mám poslední, a pokaždé jsem si to rozvrtal. A posledně čučel, že je tam 2x tolik parametrů.
S Li-Ion baterkou to vůbec nepočítá, že by někdo mohl mít, prostě ty default hodnoty jsou pro Lifepo ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
kigen
Příspěvky: 56
Registrován: stř led 04, 2023 9:28 am
Reputace: 2

Re: dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry

Příspěvek od kigen »

No vsak ja to mam taky na tom puvodnim ovladaci takhle nastavene, akorat ze jakmile Victron vylepsil VRM, prestalo se to zobrazovat a ja ted jako LAMA zase nevim, jak dostat novou verzi ovladace do Cerba
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6471
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 884
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry

Příspěvek od cipis »

Máš tam návod, je to fakt jak pro blbé, tak stačí postupovat podle něj. A dokonce i ten výrazný skok, z té první verze, na nějakou začátkem roku, a i teď na poslední, tak to zvládne. Akorát se to přehodí do default, tak si prvně schovej konfigurák, abys věděl, cos tam měl a co nastavit v novém.

https://mr-manuel.github.io/venus-os_db ... l/install/
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6471
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 884
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry

Příspěvek od cipis »

Tak co, už ty ostatní články vidíte?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Ivo12s
Příspěvky: 666
Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
Reputace: 50
Lokalita: Kolínsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry

Příspěvek od Ivo12s »

Nemám nastaveno upozornění, tak jsem si nevšimnul diskuse...😎

1. Při přechodu VENUS z verze 3.5x na verzi 3.6x bylo nutné ten driver přehrát. viz viewtopic.php?t=14480
2. Funguje i stará verze rozhraní VENUS. Stačí změnit URL z http://192.168.x.xx/gui-v2/ na http://192.168.x.xx/gui-v1/
ElektroEzs píše: stř lis 12, 2025 1:48 pm
Ja na to kaslu😂Vymenim JK BMS za JK BMS Inverter propojim pres CAN nastavim rizeni podle BMS a na clanky se podivam kdyztak pres BT😂
Není důvod házet flintou třeba i do žita. Já provozuji převodník 4xRS485/USB a funguje tak dobře, že o přechodu na CAN jsem uvažoval jen kvůli zábavě. Nová verze toho driveru by už měla umět i adresaci po RS485, takže by měl stačit i jen jeden převodník a 25% kabelu, ale to bych to stejně rozdrbal, takže zatím nic.
Obrázek
Ty postupy z https://github.com/mr-manuel/venus-os_d ... ialbattery fungují úplně v pohodě. Jasně, přístup třeba přes Putty a čtení postupu co nastavit v Config, ale jinak to funguje na dva řádky...
Přílohy
Snímek obrazovky 2025-11-13 184343.png
Snímek obrazovky 2025-11-13 184216.png
Snímek obrazovky 2025-11-13 183938.png
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
kigen
Příspěvky: 56
Registrován: stř led 04, 2023 9:28 am
Reputace: 2

Re: dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry

Příspěvek od kigen »

cipis píše: čtv lis 13, 2025 6:43 pm
Tak co, už ty ostatní články vidíte?
Jasan slo to v pohode. Dik za popostrceni, ale jako lama vim , ze kdyz se jedno pismenko po..., ze je to pak horor na nekolik hodin nebo i tydnu.
serialbattry.png
.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6471
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 884
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry

Příspěvek od cipis »

Našel jsem možná nějakou chybu (anebo mám něco špatně nastavené). Jak si teď hraju s tou baterií z článků Samsung, tak to mám v průjezdu, kde je už poněkud zima. No a překvapilo mě, co mi hlásí Victron/serialbattery za teploty:
teploty.png
Skutečná teplota baterie je uvedená jako MOSFET, a teploty BMSky jako Temp1 a Temp2.
V appce je to vidět jako 1, 2 a 3.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Migel
Příspěvky: 1668
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 256
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry

Příspěvek od Migel »

A kde tie cidla Temp1 a Temp2 mas realne dane na baterke?..
A co potom znamena ta teplota "battery" tych 18,6C, kedze vravys ze teplota baterky je ta hodnota mosfet?
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6471
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 884
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry

Příspěvek od cipis »

JBD má jen jedno teplotní čidlo externí, Temp1, tak to mám na baterce. Zbylé dvě měří teplotu v sobě, nevím, kde je mají, obzvláště, když mám verze se stykačem a ne mosfety (možná ten mosfet spíná ten stykač).
Ukazovaná je průměr Temp1 a Temp2, v reálu 2 a 3.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Migel
Příspěvky: 1668
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Reputace: 256
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry

Příspěvek od Migel »

Jaj tak..
Tak potom by som bral iba tu teplotu co mas na tej baterke za dvoveryhodny udaj.
Ale je dost pravdepodovne ze to je len softwarovo pomenovane mosfet aj ked tam mas stykac. A je to brane ako teplota spinacieho prvku bmsky..
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania :repair: (rozširovania)

Kdo je online