Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4
- TomHC
- Příspěvky: 3150
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 614
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4
Hlavne treba pochopiť, že BMS nevie obmedziť prúd! Prúd vie obmedziť MPPT.tak na aku hodnotu mam nastavit v jk bms maximalny dobijaci prud?
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
- Příspěvky: 1457
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 213
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4
Stručně řečeno žádnou. BMS má reagovat pouze na krajní hodnoty proudu a nikoli jeho omezením, ale vypnutím, a to je žádoucí leda když se podělá to co má proud skutečně průběžně omezovat což rozhodně není BMS. Takže primárně musíte nastavit omezení proudu pro nabíjení v MPPT regulátoru a nikoli v BMS. Pamatujte si jednu základní poučku, a to, že za běžných provozních podmínek ať už při nabíjení nebo vybíjení by BMS nikdy neměla reagovat, protože to není její účel. Účelem BMS je zasáhnout až teprve tehdy když selže to co má skutečně proud omezovat, a to je při nabíjení MPPT regulátor a při vybíjení měnič.kachnak píše: pon říj 20, 2025 9:49 pmtak na aku hodnotu mam nastavit v jk bms maximalny dobijaci prud?
Pokud máte více MPPT regulátorů paralelně tak musí být nějak komunikačně provázány, aby se spolu navzájem domluvily a nikdy do baterie při nabíjení netlačily víc než je vhodné a totéž v podstatě platí i pro paralelně zapojené měniče čerpající z baterie při vybíjení. BMS k takovému omezování vhodná není.
-
- Příspěvky: 1450
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 258
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4
Není to příliš zobecňující tvrzení, že BMS "má reagovat pouze na krajní hodnoty proudu a nikoli jeho omezením, ale vypnutím"?
Neznám ty nízkovolťácké BMS, tam to tak možná je. (u všech?)
Ale u vysokovolťáckých BMS si ta BMS ten proud řídí. Nikoli sama výkonově omezuje, ale průběžně úkoluje měnič, kolik ji má maximálně posílat.
Takže tam dotaz "na aku hodnotu mam nastavit v bms maximalny dobijaci prud?" dává smysl.
Takže by byla asi vhodnější formulace "u tohoto typu BMS ta BMS proud neovlivňuje, umí ho jen při případném překročení vypnout".
Že si to řídí BMS je docela logické, protože ona zná nejlíp svou baterku. Pro měnič je baterka jenom black-box.
Neznám ty nízkovolťácké BMS, tam to tak možná je. (u všech?)
Ale u vysokovolťáckých BMS si ta BMS ten proud řídí. Nikoli sama výkonově omezuje, ale průběžně úkoluje měnič, kolik ji má maximálně posílat.
Takže tam dotaz "na aku hodnotu mam nastavit v bms maximalny dobijaci prud?" dává smysl.
Takže by byla asi vhodnější formulace "u tohoto typu BMS ta BMS proud neovlivňuje, umí ho jen při případném překročení vypnout".
Že si to řídí BMS je docela logické, protože ona zná nejlíp svou baterku. Pro měnič je baterka jenom black-box.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 6288
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 853
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4
Ehm, to jsme u akademické debaty, co vlastně značí BMS. Že je to zkratka z battery management system. A pod tím může být cokoliv.
Jedno je ale jisté, BMSka, o kterých se tady většinou bavíme, si sama nedokáže snížit proud, ta ho umí akorát vypnout při nadproudu. Může ale dokázat nabíječkám říct, že chce míň třeba ...
Jedno je ale jisté, BMSka, o kterých se tady většinou bavíme, si sama nedokáže snížit proud, ta ho umí akorát vypnout při nadproudu. Může ale dokázat nabíječkám říct, že chce míň třeba ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 4416
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 290
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4
Pleteš tu podle mě dvě věci dohromady.....
BMS nemůže řídit proud, nemá na to žádné obvody, je tam pouze vypínač ON/OFF v podobě relé nebo polovodičů.
Samozřejmě BMS může posílat data někam (měniči, jinému zařízení) které může omezovat proud, napětí atd... dle toho jaké údaje z BMS dostane.
A pokud toto řízení selže tak BMS natvrdo odpíná baterku aby předešla průseru, BMS hlavně chrání, pokud umí posílat data do nadřízeného zařízení a to bude na to reagovat může být vhodné, ale v některých případech nemusí být žádoucí (BMS lže a neměří přesně) a data lze získat i jinak třeba smartshunt, jiné měření atd....
V globále musí být vše nastaveno správně a né se spoléhat jenom na komunikaci BMS.
BMS nemůže řídit proud, nemá na to žádné obvody, je tam pouze vypínač ON/OFF v podobě relé nebo polovodičů.
Samozřejmě BMS může posílat data někam (měniči, jinému zařízení) které může omezovat proud, napětí atd... dle toho jaké údaje z BMS dostane.
A pokud toto řízení selže tak BMS natvrdo odpíná baterku aby předešla průseru, BMS hlavně chrání, pokud umí posílat data do nadřízeného zařízení a to bude na to reagovat může být vhodné, ale v některých případech nemusí být žádoucí (BMS lže a neměří přesně) a data lze získat i jinak třeba smartshunt, jiné měření atd....
V globále musí být vše nastaveno správně a né se spoléhat jenom na komunikaci BMS.