Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4
- TomHC
- Příspěvky: 3144
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 613
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4
Hlavne treba pochopiť, že BMS nevie obmedziť prúd! Prúd vie obmedziť MPPT.tak na aku hodnotu mam nastavit v jk bms maximalny dobijaci prud?
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
- Příspěvky: 1457
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 212
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4
Stručně řečeno žádnou. BMS má reagovat pouze na krajní hodnoty proudu a nikoli jeho omezením, ale vypnutím, a to je žádoucí leda když se podělá to co má proud skutečně průběžně omezovat což rozhodně není BMS. Takže primárně musíte nastavit omezení proudu pro nabíjení v MPPT regulátoru a nikoli v BMS. Pamatujte si jednu základní poučku, a to, že za běžných provozních podmínek ať už při nabíjení nebo vybíjení by BMS nikdy neměla reagovat, protože to není její účel. Účelem BMS je zasáhnout až teprve tehdy když selže to co má skutečně proud omezovat, a to je při nabíjení MPPT regulátor a při vybíjení měnič.kachnak píše: pon říj 20, 2025 9:49 pmtak na aku hodnotu mam nastavit v jk bms maximalny dobijaci prud?
Pokud máte více MPPT regulátorů paralelně tak musí být nějak komunikačně provázány, aby se spolu navzájem domluvily a nikdy do baterie při nabíjení netlačily víc než je vhodné a totéž v podstatě platí i pro paralelně zapojené měniče čerpající z baterie při vybíjení. BMS k takovému omezování vhodná není.
-
- Příspěvky: 1450
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 257
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Ostrovná elektráreň OFF GRID 29,4kWp + 26kWh baterie lifepo4
Není to příliš zobecňující tvrzení, že BMS "má reagovat pouze na krajní hodnoty proudu a nikoli jeho omezením, ale vypnutím"?
Neznám ty nízkovolťácké BMS, tam to tak možná je. (u všech?)
Ale u vysokovolťáckých BMS si ta BMS ten proud řídí. Nikoli sama výkonově omezuje, ale průběžně úkoluje měnič, kolik ji má maximálně posílat.
Takže tam dotaz "na aku hodnotu mam nastavit v bms maximalny dobijaci prud?" dává smysl.
Takže by byla asi vhodnější formulace "u tohoto typu BMS ta BMS proud neovlivňuje, umí ho jen při případném překročení vypnout".
Že si to řídí BMS je docela logické, protože ona zná nejlíp svou baterku. Pro měnič je baterka jenom black-box.
Neznám ty nízkovolťácké BMS, tam to tak možná je. (u všech?)
Ale u vysokovolťáckých BMS si ta BMS ten proud řídí. Nikoli sama výkonově omezuje, ale průběžně úkoluje měnič, kolik ji má maximálně posílat.
Takže tam dotaz "na aku hodnotu mam nastavit v bms maximalny dobijaci prud?" dává smysl.
Takže by byla asi vhodnější formulace "u tohoto typu BMS ta BMS proud neovlivňuje, umí ho jen při případném překročení vypnout".
Že si to řídí BMS je docela logické, protože ona zná nejlíp svou baterku. Pro měnič je baterka jenom black-box.