Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE
-
- Příspěvky: 459
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE
Zdravím, mám soláry a jede mi na ně částečně domácnost a přes léto bojler, v případě když odběr domácnosti překročí určité ampery, tak mi to na tu dobu vypne "natvrdo" napájení bojleru, uvažuju o čerpadle a chtěl bych stejné řešení, Jen si nejsem jistý zda to čerpadlo také skousne přerušení napájení a pak naskočí zpět na provozní hodnoty. Jak to řešíte?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 8x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
- TomHC
- Příspěvky: 3109
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 595
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE
No tak treba jeho vypnutie riadiť softvérovo...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
- Příspěvky: 474
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
- Reputace: 55
Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE
Tomu TČ to vypadávání napájení nebude dělat dobře.
Lepší by bylo mu řízením snižovat výkon.
Lepší by bylo mu řízením snižovat výkon.
- TomHC
- Příspěvky: 3109
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 595
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE
Budem ako cipis, hoďte to do novej témy, o riadení TČ
Ak sa dá ovládať na diaľku (WiFi, RS485, dry contact), tak či tak bude treba nejaké riadenie - Home assistant, PLC...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
- Příspěvky: 280
- Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Rozložná, SR
Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE
Treba si fakt zistiť možnosti ovládania. Ja napríklad riadim TČ cez RS485 ModBus. Kompresor a ventilátor sa vypnú takmer okamžite, čerpadlo dobieha nastavený čas.
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
-
- Příspěvky: 459
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE
Tahle situace se stane tak jednou za 14 dní. Ale je možné mu snížit vykon při natápění bojleru? Od října do března by to jelo na síť, v té době to řešit nemusím, takže zas toho vypínání natvrdo by nebylo tolik. Teď mě ještě napadlo jestli by se pro to dal nějak využít Dry Contact. Má ho měnič a mělo by ho mít i to čerpadlovk_1 píše: stř říj 15, 2025 2:00 pmTomu TČ to vypadávání napájení nebude dělat dobře.
Lepší by bylo mu řízením snižovat výkon.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 8x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
- sindyk
- Příspěvky: 629
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Reputace: 67
- Bydliště: Semily
Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE
Spousta čerpadel má bezpotenciálový vstup - WLTR má (je nutné nastavit podle návodu zde na fóru), předtím jsem měl monoblok Haier, ten ho má taky. Reakce na vypnutí je ale řádově několik sekund (neměřil jsem, ale kolem 5-10 s to klidně bude), takže jde taky o to, aby to tu chvíli měnič vydržel.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 459
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE
Ještě mě napadlo to odpínat ATSkou, k čerpadlu by jsem zatáhl kabel od sítě a druhý od solárů. Jak by mi to stávající proudový hlídač odpojil tak by to ATSka přepla na síť.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 8x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 4408
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 289
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE
Nemají tepelná čerpadla invertory dnes?
Takže když ho rychle přepneš mezi DS a měničem a měnič bude synchronizovaný s DS (na stejné fázi) tak se přece nic nestane ten 50ms výpadek by neměl být problém.
A u čerpadel by to už vůbec neměl být problém....
Akorát to vybavit ještě časovým spínačem aby necvakal často sem a tam takže přepnutí spět na inverter po odeznění přetížení třeba po 5 až 30 minutách.
PS. Pořídil jsem si klimatizaci a tam když mi to čínský přepínač přepne na DS se nic nestane ani pod výkonem 1000W (má mít max 2400W i s topnou spirálou aby nezamrzl v zimě - vlastní kompresor má mít 1500W).
Takže když ho rychle přepneš mezi DS a měničem a měnič bude synchronizovaný s DS (na stejné fázi) tak se přece nic nestane ten 50ms výpadek by neměl být problém.
A u čerpadel by to už vůbec neměl být problém....
Akorát to vybavit ještě časovým spínačem aby necvakal často sem a tam takže přepnutí spět na inverter po odeznění přetížení třeba po 5 až 30 minutách.
PS. Pořídil jsem si klimatizaci a tam když mi to čínský přepínač přepne na DS se nic nestane ani pod výkonem 1000W (má mít max 2400W i s topnou spirálou aby nezamrzl v zimě - vlastní kompresor má mít 1500W).
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 459
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE
Bojler vypínám tímhle: https://allegro.cz/produkt/prioritni-re ... 6707230197
Nepotřebuju k tomu časový spínač, drží to po dobu kdy je proud nad nastavený limit, jak proud spadne tak to okamžitě zapíná
Nepotřebuju k tomu časový spínač, drží to po dobu kdy je proud nad nastavený limit, jak proud spadne tak to okamžitě zapíná
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 8x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Moderátor
- Příspěvky: 6260
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 850
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE
To asi sem nepatří, ne? Bavíme se o odpojení tepelného čerpadla, které potřebuje nějaký doběh, na rozdíl od spirály v bojleru.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 459
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE
Tu krabičku bych chtěl použít na přepnutí ATSky, takže asi patří, nicméně dobrá poznámka o tom doběhu.....ale vlastně jaký doběh, přepla by to ATSka a jelo by to čerpadlo po dobu zvýšeného proudu do domácnosti na síť.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 8x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
- Reputace: 4
- Lokalita: STredni čechy
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 6400
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE
Vypínam Sinclaira 18K (znásilněná klima do SWEPu) kilnutím prutok.čidla/vypnutí čerpadla. Doběh je cca 5-10vtěřin. Jen si hlídám aby nebyl zrovna v defrostu.
-
- Příspěvky: 684
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE
Je potřeba vůbec vymýšlet složitosti? Teď jsem schválně stopoval reakci TČ Samsung. Když mu dám povel vypnout (termostatem, vypnutím režimu topení, sepnutím peak power vstupu,...) tak za méně než 5 vteřin přejde do režimu, kdy má spotřebu max pár desítek watt. Pět vteřin snad měnič vydrží, ne?
-
- Příspěvky: 459
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE
mihlit: jako jo, potřebuju ale aby to bylo automaticky, zvedne se spotřeba v baráku - čerpadlo se vypne nebo přepne na síť
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 8x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 684
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE
To už záleží na tvoji realizaci... Ve victronu může multiplus přes asistenta sepnout vstup a ten sepne/rozepne příslušný kontakt. Alternativně můžeš brát věci přes mqtt/modbus a zpracovat to v node-red nebo HA a opět sepnout nějaké relé, třeba shelly. Nejprve se musíš nějak dozvědět, že jsi na limitu se spotřebou, což bude asi v HA. Odtamtud sepnout relé, třeba shelly, no a to relé připojit na kontakty TČ. Záleží, čím je vybaveno, jestli třeba má vstup pro Smart Grid nebo nějaký jiný řídící kontakt. (U rozpínání termostatu v serii je problém, pokud s tím ohříváš i TUV, tak tam by to nestačilo)