Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE

Nový příspěvek od mirekcafa »

Zdravím, mám soláry a jede mi na ně částečně domácnost a přes léto bojler, v případě když odběr domácnosti překročí určité ampery, tak mi to na tu dobu vypne "natvrdo" napájení bojleru, uvažuju o čerpadle a chtěl bych stejné řešení, Jen si nejsem jistý zda to čerpadlo také skousne přerušení napájení a pak naskočí zpět na provozní hodnoty. Jak to řešíte?
 ! Zpráva od: lzahradil
Přesunuto do nového tématu: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 8x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3109
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 595
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE

Nový příspěvek od TomHC »

No tak treba jeho vypnutie riadiť softvérovo...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
vk_1
Příspěvky: 474
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Reputace: 55

Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE

Nový příspěvek od vk_1 »

Tomu TČ to vypadávání napájení nebude dělat dobře.
Lepší by bylo mu řízením snižovat výkon.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 3109
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 595
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE

Nový příspěvek od TomHC »

Budem ako cipis, hoďte to do novej témy, o riadení TČ 😎 Ak sa dá ovládať na diaľku (WiFi, RS485, dry contact), tak či tak bude treba nejaké riadenie - Home assistant, PLC...
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Aldron
Příspěvky: 280
Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Rozložná, SR

Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE

Nový příspěvek od Aldron »

Treba si fakt zistiť možnosti ovládania. Ja napríklad riadim TČ cez RS485 ModBus. Kompresor a ventilátor sa vypnú takmer okamžite, čerpadlo dobieha nastavený čas.
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
mirekcafa
Příspěvky: 459
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE

Nový příspěvek od mirekcafa »

vk_1 píše: stř říj 15, 2025 2:00 pm
Tomu TČ to vypadávání napájení nebude dělat dobře.
Lepší by bylo mu řízením snižovat výkon.
Tahle situace se stane tak jednou za 14 dní. Ale je možné mu snížit vykon při natápění bojleru? Od října do března by to jelo na síť, v té době to řešit nemusím, takže zas toho vypínání natvrdo by nebylo tolik. Teď mě ještě napadlo jestli by se pro to dal nějak využít Dry Contact. Má ho měnič a mělo by ho mít i to čerpadlo
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 8x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 629
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Reputace: 67
Bydliště: Semily

Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE

Nový příspěvek od sindyk »

Spousta čerpadel má bezpotenciálový vstup - WLTR má (je nutné nastavit podle návodu zde na fóru), předtím jsem měl monoblok Haier, ten ho má taky. Reakce na vypnutí je ale řádově několik sekund (neměřil jsem, ale kolem 5-10 s to klidně bude), takže jde taky o to, aby to tu chvíli měnič vydržel.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
mirekcafa
Příspěvky: 459
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE

Nový příspěvek od mirekcafa »

Ještě mě napadlo to odpínat ATSkou, k čerpadlu by jsem zatáhl kabel od sítě a druhý od solárů. Jak by mi to stávající proudový hlídač odpojil tak by to ATSka přepla na síť.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 8x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Soban
Příspěvky: 4408
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 289
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE

Nový příspěvek od Soban »

Nemají tepelná čerpadla invertory dnes?

Takže když ho rychle přepneš mezi DS a měničem a měnič bude synchronizovaný s DS (na stejné fázi) tak se přece nic nestane ten 50ms výpadek by neměl být problém.
A u čerpadel by to už vůbec neměl být problém....

Akorát to vybavit ještě časovým spínačem aby necvakal často sem a tam takže přepnutí spět na inverter po odeznění přetížení třeba po 5 až 30 minutách.

PS. Pořídil jsem si klimatizaci a tam když mi to čínský přepínač přepne na DS se nic nestane ani pod výkonem 1000W (má mít max 2400W i s topnou spirálou aby nezamrzl v zimě - vlastní kompresor má mít 1500W).
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
mirekcafa
Příspěvky: 459
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE

Nový příspěvek od mirekcafa »

Bojler vypínám tímhle: https://allegro.cz/produkt/prioritni-re ... 6707230197
Nepotřebuju k tomu časový spínač, drží to po dobu kdy je proud nad nastavený limit, jak proud spadne tak to okamžitě zapíná
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 8x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6260
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 850
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE

Nový příspěvek od cipis »

To asi sem nepatří, ne? Bavíme se o odpojení tepelného čerpadla, které potřebuje nějaký doběh, na rozdíl od spirály v bojleru.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
mirekcafa
Příspěvky: 459
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE

Nový příspěvek od mirekcafa »

Tu krabičku bych chtěl použít na přepnutí ATSky, takže asi patří, nicméně dobrá poznámka o tom doběhu.....ale vlastně jaký doběh, přepla by to ATSka a jelo by to čerpadlo po dobu zvýšeného proudu do domácnosti na síť.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 8x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
MikroCZ
Příspěvky: 118
Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
Reputace: 4
Lokalita: STredni čechy
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 6400
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE

Nový příspěvek od MikroCZ »

Vypínam Sinclaira 18K (znásilněná klima do SWEPu) kilnutím prutok.čidla/vypnutí čerpadla. Doběh je cca 5-10vtěřin. Jen si hlídám aby nebyl zrovna v defrostu.
mihlit
Příspěvky: 684
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE

Nový příspěvek od mihlit »

Je potřeba vůbec vymýšlet složitosti? Teď jsem schválně stopoval reakci TČ Samsung. Když mu dám povel vypnout (termostatem, vypnutím režimu topení, sepnutím peak power vstupu,...) tak za méně než 5 vteřin přejde do režimu, kdy má spotřebu max pár desítek watt. Pět vteřin snad měnič vydrží, ne?
mirekcafa
Příspěvky: 459
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE

Nový příspěvek od mirekcafa »

mihlit: jako jo, potřebuju ale aby to bylo automaticky, zvedne se spotřeba v baráku - čerpadlo se vypne nebo přepne na síť
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 8x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
mihlit
Příspěvky: 684
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bezpečné odpojování tepelného čerpadla při nedostatku výkonu FVE

Nový příspěvek od mihlit »

To už záleží na tvoji realizaci... Ve victronu může multiplus přes asistenta sepnout vstup a ten sepne/rozepne příslušný kontakt. Alternativně můžeš brát věci přes mqtt/modbus a zpracovat to v node-red nebo HA a opět sepnout nějaké relé, třeba shelly. Nejprve se musíš nějak dozvědět, že jsi na limitu se spotřebou, což bude asi v HA. Odtamtud sepnout relé, třeba shelly, no a to relé připojit na kontakty TČ. Záleží, čím je vybaveno, jestli třeba má vstup pro Smart Grid nebo nějaký jiný řídící kontakt. (U rozpínání termostatu v serii je problém, pokud s tím ohříváš i TUV, tak tam by to nestačilo)