1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
-
- Příspěvky: 4394
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 289
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Prostě jak tam máš chatu kde jseš pouze občas tak prostě FVE NEŘEŠ!!!!!!!!!!!!!
Pořiď pouze ohřev vody a hotovo.....
A pokud chceš si hrát tak klidně stará autobaterie mppt regulátor na nabíjení (protože k pwm by jsi musel vybírat panel na 12V) a jeden 500Wp panel no a led pásky na 12V a máš osvětlení, případně nějaký 600W měnič pro drobné spotřebiče (kvalitní 600W sinus měnič carpsa mi v pohodě utáhl PC).
A můžeš si hrát.......
Pořiď pouze ohřev vody a hotovo.....
A pokud chceš si hrát tak klidně stará autobaterie mppt regulátor na nabíjení (protože k pwm by jsi musel vybírat panel na 12V) a jeden 500Wp panel no a led pásky na 12V a máš osvětlení, případně nějaký 600W měnič pro drobné spotřebiče (kvalitní 600W sinus měnič carpsa mi v pohodě utáhl PC).
A můžeš si hrát.......
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 126
- Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
- Reputace: 4
- Lokalita: ČBudějovice
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 15500
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Je to mobilní sinclair AMC-11P. Na ostatní musí odpovědět kolega.
-
- Příspěvky: 126
- Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
- Reputace: 4
- Lokalita: ČBudějovice
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 15500
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Taky to tak pomalu vidím, díky.Soban píše: úte zář 30, 2025 3:38 pmProstě jak tam máš chatu kde jseš pouze občas tak prostě FVE NEŘEŠ!!!!!!!!!!!!!
Pořiď pouze ohřev vody a hotovo.....
A pokud chceš si hrát tak klidně stará autobaterie mppt regulátor na nabíjení (protože k pwm by jsi musel vybírat panel na 12V) a jeden 500Wp panel no a led pásky na 12V a máš osvětlení, případně nějaký 600W měnič pro drobné spotřebiče (kvalitní 600W sinus měnič carpsa mi v pohodě utáhl PC).
A můžeš si hrát.......
-
- Příspěvky: 182
- Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
- Reputace: 2
- Lokalita: Okoli
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Možná by sis moh sehnat nějaký 400 V žárovky - trpelný koule a svítit ve dne
Anebo vyviječ těžký vody nebo vodíku z té zásuvky č.2 - tam by taky třeba nevadilo kolísání napětí - kdo ví…
A já na chatce na ohřev vody používám smotanou starou hadici PEHD32x2 která je večer pěkně naplněna 50L horký vody, takže jsem ušetřil za soláry, za bojler na který stejně není místo, i za měnič za 5000,-
Chatka je chatka
Ps: místo klimatizace kup větráky za 200,- na těch 5 dnu v roce by to mělo stačit profouknout pokud nejsi na jihu nebo pod střechou… letos jsem je já osobně použil asi tak dva až 3 dny maximálně, myslím ty větráky, to bude silně individuální
Anebo vyviječ těžký vody nebo vodíku z té zásuvky č.2 - tam by taky třeba nevadilo kolísání napětí - kdo ví…
A já na chatce na ohřev vody používám smotanou starou hadici PEHD32x2 která je večer pěkně naplněna 50L horký vody, takže jsem ušetřil za soláry, za bojler na který stejně není místo, i za měnič za 5000,-
Chatka je chatka

Ps: místo klimatizace kup větráky za 200,- na těch 5 dnu v roce by to mělo stačit profouknout pokud nejsi na jihu nebo pod střechou… letos jsem je já osobně použil asi tak dva až 3 dny maximálně, myslím ty větráky, to bude silně individuální
-
- Příspěvky: 3397
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 155
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Mám v jedné věci takový kompresor a měniče Victron v 2kVAx3 jakš takš nakopne. Asi bych zapomněl nato, že to(kompersor klimy) nějaké pole bez baterie bude normálně pohánět. 100kWh jako spotřebu chajdy bych neřešil. Vše ostatní by mohlo nějakým malým hybridem. Ohřev vody bych provozoval dlouhodobým ohřevem a s upravenou spirálou okolo 500W. Světla vyměnil za LED, rychlovarku také vyměnil za nízkopříkonovou nebo ohříval vodu plynovou flaškou.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
-
- Příspěvky: 182
- Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
- Reputace: 2
- Lokalita: Okoli
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Anebo se otužil… kde jste to viděli V volný přírodě aby se savci ráchali v horký vodě
Btw kdo chce rychlovarku pomalou? Rychlovarka je o toho aby měla 3 kW a ohřála to rychle
Pokud ta klimatizace je jak chladnička, tak chladnička (kompresor) dle zkušeností i textů prodejců invertorů, a i dle mých testů, potřebuje na rozběh 10 - 20 násobek !!! svého trvalého příkonu… nevím jak invertorové klimatizace ??? Já mám zatím klimatizaci pevnou, maximální spokojenost, ale používám jí pouze na topení a má SCOP 5.1 - s mobilní klimatizaci nemám zkušenost, podle mě to bude lowcost a problem.
Resumé: Provoz malé FVE se moc neslučuje s user komfortem
Člověk začne zjišťovat, S čím vším musí počítat a že to nemusí dávat smysl, pokud musí naučit více lidí se omezovat. A elektrárna kde se nebudete muset omezovat, tak ta je mimo možnosti ať už prostorové nebo finanční nebo znalostní 80% lidí…
Btw kdo chce rychlovarku pomalou? Rychlovarka je o toho aby měla 3 kW a ohřála to rychle

Pokud ta klimatizace je jak chladnička, tak chladnička (kompresor) dle zkušeností i textů prodejců invertorů, a i dle mých testů, potřebuje na rozběh 10 - 20 násobek !!! svého trvalého příkonu… nevím jak invertorové klimatizace ??? Já mám zatím klimatizaci pevnou, maximální spokojenost, ale používám jí pouze na topení a má SCOP 5.1 - s mobilní klimatizaci nemám zkušenost, podle mě to bude lowcost a problem.
Resumé: Provoz malé FVE se moc neslučuje s user komfortem

- JirkaE
- Příspěvky: 1585
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 222
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
240V - jako plánuješ Ty

Tohle je pár dní zpět screen - mám to připojený jen na ukázku - ale natočené kWh jsou doopravdy...
Panely jsou teď na MPPT Victron a přepnu si to když potřebuju...
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
- Příspěvky: 126
- Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
- Reputace: 4
- Lokalita: ČBudějovice
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 15500
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Napsal jsem Slovákům aby mi poslali nějaké údaje o tom ecoměniči. V příloze je návod. Pak jsem se jich ještě ptal jak přesně funguje ten bypass, jak je zajištěn nulový přetok a odpověděli toto:
Konvertor si robit vlastnu siet na vystupe preto nieje mozne pripojit na rovnaky N vodic ale vzdy na vstupe musi byt pouzity ten co ide z konvertora . Do odberu 50W ide cisto zo siete potom prepina na vlastnu siet cas prepnutia je kratsi ako 10 ms preto neohrozi ani drobnu elektroniku. tym ze si vytvara vlastnu siet je zabranene pretokom do DS
Nerozumím tomu, neumím si představit to zapojeni.
Konvertor si robit vlastnu siet na vystupe preto nieje mozne pripojit na rovnaky N vodic ale vzdy na vstupe musi byt pouzity ten co ide z konvertora . Do odberu 50W ide cisto zo siete potom prepina na vlastnu siet cas prepnutia je kratsi ako 10 ms preto neohrozi ani drobnu elektroniku. tym ze si vytvara vlastnu siet je zabranene pretokom do DS
Nerozumím tomu, neumím si představit to zapojeni.
- Přílohy
-
Manual SK v1.2.pdf
- (3.02 MiB) Staženo 13 x
-
tecnicky list.pdf
- (341.34 KiB) Staženo 11 x
- JirkaE
- Příspěvky: 1585
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 222
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Překladu se asi nikdo moc nevěnoval....
Tohle tam asi moc nepatří, když to připojení baterií nemá a sama podstata toho měniče je jiná...
L a N dovnitř a L a N ven, kostra společná před i za... Tak jsem to zapojil já a nic víc jsem neřešil.
Je to bezobslužné, energie pouze prochází a pokud panely něco vyrábí a překročí vstupní minimální napětí - měnič se sám zapne a rosvítí a začne vyrábět.
Nic víc, nic míň...
Pokud výroba energie z panelů klesne, pod minimální hranici, vypne se a dál běží energie pouze ze sítě....
Pokud chceš nějaké reálné fotky, stačí požádat, Jirka ho má zavěšený v dílně

Tohle tam asi moc nepatří, když to připojení baterií nemá a sama podstata toho měniče je jiná...
L a N dovnitř a L a N ven, kostra společná před i za... Tak jsem to zapojil já a nic víc jsem neřešil.
Je to bezobslužné, energie pouze prochází a pokud panely něco vyrábí a překročí vstupní minimální napětí - měnič se sám zapne a rosvítí a začne vyrábět.
Nic víc, nic míň...
Pokud výroba energie z panelů klesne, pod minimální hranici, vypne se a dál běží energie pouze ze sítě....
Pokud chceš nějaké reálné fotky, stačí požádat, Jirka ho má zavěšený v dílně

Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
- Příspěvky: 126
- Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
- Reputace: 4
- Lokalita: ČBudějovice
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 15500
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Super, jen tedy ty koncové zásuvky se spotřebičema nesmí být připojeny k DS z druhé strany. Zkrátka tuhle bednu zapojím stejně jako např. UPSku k počítači, že ?
- JirkaE
- Příspěvky: 1585
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 222
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Tu větu od distributora taky nechápu - nevím jak to myslí...
Z elektroměru do měniče a z měniče do rozvaděče kde se to už dělí na světla zásuvky a další - samozřejmě pro 1 Fázi...
Buď to běží rovnou ze sítě, nebo té spotřebě pouze pomáhá, nebo pokud je na panelech energie víc, jede jen z panelů...
(předpokládám, že nová verze oproti té co mám já, z té sítě maličko přicucává stále - ale to je jen moje spekulace)
Z elektroměru do měniče a z měniče do rozvaděče kde se to už dělí na světla zásuvky a další - samozřejmě pro 1 Fázi...
Buď to běží rovnou ze sítě, nebo té spotřebě pouze pomáhá, nebo pokud je na panelech energie víc, jede jen z panelů...
(předpokládám, že nová verze oproti té co mám já, z té sítě maličko přicucává stále - ale to je jen moje spekulace)
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
- Příspěvky: 126
- Registrován: sob pro 19, 2020 11:47 am
- Reputace: 4
- Lokalita: ČBudějovice
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 15500
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Já si myslím, že nepomáhá. Buď jen z panelů, nebo jen ze sítě. Pokud by to pomáhalo, tak je to vlastně ten princip toho falešného panelu (usměrněného AC)
- JirkaE
- Příspěvky: 1585
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 222
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Pak nevím, moje verze, co mám doma i pomáhá.
Pokud zapnu 2kW přímotop a panely vyrábí ,,jen" 1kW, pak jde 1kW ze sítě a 1kW z panelů - páč jinak by ten měnič ani neměl smysl...
Pokud zapnu 2kW přímotop a panely vyrábí ,,jen" 1kW, pak jde 1kW ze sítě a 1kW z panelů - páč jinak by ten měnič ani neměl smysl...
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
- Příspěvky: 1366
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 204
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Přesně tak. V takovém případě se jedná o ostrovní měnič se záskokem/bypassem z DS. Zjednodušené zapojení je zhruba následující.Zdenek Vojc píše: čtv říj 02, 2025 12:05 pmJá si myslím, že nepomáhá. Buď jen z panelů, nebo jen ze sítě.
. .
Výstup interního měniče není nikdy připojen k DS a v takovém případě nemůže docházet k přetokům do DS, ale také nemůže být nedostatek energie z měniče tzv. "přicucáván" z DS. Prostě když aktuální výkon měniče stačí na pokrytí aktuální zátěže na straně domácnosti, tak jede vše jen z měniče a když měnič nestíhá tak prostě přepne na DS a kompletně vše pak jede jen z DS. Nic mezi tím. Mobilní FVE umožnující záskok z DS jsou takto řešeny celkem běžně a většinou ani vůbec nepodporují připojení svého výstupu k DS, protože se vůbec ani neumí tzv. sfázovat s DS.
Typickým příkladem takových mobilních FVE se záskokem/bypassem z DS jsou přenosné bateriové stanice EcoFlow, které kromě připojení FV panelů obsahují i interní baterii a dají se k tomu připojit i další rozšiřující externí baterie téhož výrobce. Takže měnič v té bateriové stanici čerpá energii z baterií pokud není dost energie z FV panelů, ale nikdy není AC výstup měniče připojen k DS.
V tom případě máte zřejmě nějakou klasickou balkonovku určenou primárně spíš ke statické instalaci na balkon a nebo máte nějakou nezvyklou mobilní FVE.
- JirkaE
- Příspěvky: 1585
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 222
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Ne nemám, viděl jsem to na vlastní oči mnohokrát u klimatizace Logitex a u tohoto konkrétního měniče také (jeho původ je přesně v principu té klimatizace) - POKUD ho nějak zásadně nezměnili protože já mám doma jeden z prototipůValdano píše: čtv říj 02, 2025 2:53 pmV tom případě máte zřejmě nějakou klasickou balkonovku určenou primárně spíš ke statické instalaci na balkon a nebo máte nějakou nezvyklou mobilní FVE.
Je to tak jak jsem napsal - u přímotopu 2kW běželo součastně 1kW z panelů a 1kW ze sítě. Tečka.
Dal jsem sem i fotku měniče který je opticky identický jako model na webu firmy = tento je u mě v dílně.
To že něco neznáme, neznamená že to neexistuje

Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
- Příspěvky: 1366
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 204
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Tak buď ten Slovenský výrobce neví co sám vyrábí ani o čem mluví a tazateli napsal nesprávné informace a nebo by to musela být výrobcem upravená verze, která se tak chová. Stejný vzhled na pohled ještě nemusí znamenat i stejné chování.

Výrobce Ecomenic.sk píše:Práve tieto výzvy nás viedli k vývoju unikátneho riešenia – nášho nového multifunkčného konvertora. Tento slovenský výrobok je navrhnutý tak, aby fungoval ako plne nezávislý ostrovný systém, bez dodatočnej inštalácie meradiel. Naše zariadenie je plug-and-play, takže ho stačí jednoducho pripojiť a okamžite funguje, čo výrazne uľahčuje celý proces pre používateľov.
- JirkaE
- Příspěvky: 1585
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 222
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
A mám to podložené vlastním měřením.
Z téhož webu :
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
- Příspěvky: 1366
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 204
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
V tom popisu je uvedeno, že při nedostatku energie z panelů si konvertor automaticky vezme jen tolik energie ze sítě, aby pokryl aktuální zátěž. To by znamenalo, že má zřejmě dvojitou konverzi AC/DC -> DC/AC a pokud AC výstup není propojen s DS tj. je oddělený od DS právě přes tu dvojitou konverzi tak nejsou vůbec možné žádné přetoky do DS.
- JirkaE
- Příspěvky: 1585
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 222
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
Už se k tomu nebudu víc vyjadřovat
své jsem již napsal a popsal i jak funguje...
Edit : a ujistil se o svých tvrzenich i telefonátem na SK...
Edit : a ujistil se o svých tvrzenich i telefonátem na SK...

Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
- JirkaE
- Příspěvky: 1585
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 222
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: 1f dc-ac menic pro pole 6x40V=240V
On je to měnič velmi specifický, tak má samozřejmě i řadu svých nevýhod - PROTOŽE byl vymyšlený původně k jinému účelu.
A hned to i vysvětlím.
Jedna z nich je ta, že pokud se zapne např. bojler dopoledne a slunce zrovna nesvítí, tak se ohřeje voda ze sítě - jen s minimální podporou FV a poobědě svítí slunce naplno - jenže bojler už je ohřátý (a bohužel ze sítě)
Tedy původní myšlenka byla ta - využít energii na maximum, PO ohřátí vody, což je v tomhle případě jen BEL a Logitex, který přesměruje DC po ohřátí vody.
Pokud tedy mám verzi se 2 MPPT - tak jedno MPPT běží non-stop a kryje spotřebu domácnosti a druhé se tam připne později, až když je ohřátá voda = v tomhle případě až když to přepne ohřev BEL nebo Logitex v DC podobě - to byla i původní myšlenka, protože voda je třeba v 10 / 11 / 12h ohřátá a energie zůstává na střeše (u systémů které nemají - nebo nechtějí mít baterii) a takhle lze tu energii ještě využít víc a dýl a přitom není baterie pořeba.
Další využití jsou třeba čističky a jiné denní provozy, kam se chrlí mnohem víc energie každý den a pořád (nepřetržitá větší spotřeba přes den) a takový měnič to může velmi výrazně snížit.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ