Hybrid victron bez přetoků

kodl69
Příspěvky: 7988
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 1001
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od kodl69 »

Asi jo, jenom jsem si říkal, že ta elektrika ze sítě vlastně vůbec přes ty multiplusy nemusí procházet, ale tohle řešení už jsem montoval, tak nebudu vymejšlet. člověk je holt tvor zvědavej a vrtá do věcí, co fungují.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
wacko
Příspěvky: 28
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace: 1
Lokalita: Ostravsko
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od wacko »

Ten MultiPlus-II asi dělá technologické přetoky, že ? Mají i nějaký model, který je nedělá (s double-conversion AC-DC-AC) ?
Diablo1st
Příspěvky: 2088
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od Diablo1st »

Moc si si toho o Victronoch a pretokoch asi neprečítal že? 😂Pretoky závisia od nastavenia.

Victron double conversion nerobí.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
kodl69
Příspěvky: 7988
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 1001
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od kodl69 »

Když je odpojený relé od AC vstupu, tak jistě žádný přetoky nedělá.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
wacko
Příspěvky: 28
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace: 1
Lokalita: Ostravsko
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od wacko »

Diablo1st píše: pát čer 27, 2025 1:34 pm
neprečítal že?
Pravda, do manuálu jsem zatím nezabrouzdal (jdu to studovat). Když ale vidím v prospektu toto, tak mi něco říká že sepnutím interního relé se výstup invertoru dostane na AC-in, přifázuje se a tedy technologický přetok může nastat. Nebo mu lze nastavit mod, že vypne invertor, sepne relé jen pro nabití baterky a zároveň přemostí AC out1 na AC in (grid)?
z prospektu
z prospektu
gupa
Příspěvky: 3367
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 154
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od gupa »

Je možné popsat to, co se od Victronu očekává? Potom jde o jednu nejvhodnější z mnoha konfigurací jako výchozí rada před zakoupením. Pochopit konfigurace MP se mi dodnes nepodařilo protože jich má opravdu mnoho. MP má také své muchy. Ale pokud nechci přetoky tak je nemám. A to je základní konfigurace s ignore AC a přepínání buď invertor nebo DS. Nabíječ se prakticky vůbec u mne nepoužívá a je přes MKII odfajfkován a znefunkčněn. Proč platit když svítí.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
wacko
Příspěvky: 28
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace: 1
Lokalita: Ostravsko
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od wacko »

V ideálním případě bych chtěl mít modulární polo-ostrov (bez přetoků a dotací), který nebude potřeba hlásit distributorovi, protože se na to nabaluje stále více potíží, nově odpovědnost za odchylku. V podstatě to samé jak zakladatel tématu: "většinu roku jel na slunce a když nebude přepnout se na síť" a do-budoucna wallbox (provozovaný jen sezonně). Ale s LiFePO4 bateriovým úložištěm, které by se mělo přes zimu občas nabít doplna.
gupa
Příspěvky: 3367
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 154
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od gupa »

Baterie se dobíji jen z FV jinak to nemá cenu. Lze tomu přizpůsobit i 1kWh zisk za den s propojkou místo line in a out měniče nebo přepínačem nebo něčím jiným. Přes zimu měniče od cca 1/2 11 měsíce a 1/2 2 měsíce odepínám vypínám a nasazuji propojku. (mezi elektroměrem a hlavním rozváděčem) Někdo tu na fóru má tak přepanelováno, že to překlene za skromnějších podmínek při spotřebě.

Odpovědnost za odchylku? To je nějaká úchylka řešit něco co nehrozí pokud je konfigurace u MP správně nastavena.

No a nyní je potřeba znát spotřebiče které jsou počítány do pokrytí z FVE. Některé se nezahrnují na FVE spotřebu kvůli vyšším nákladům a některé se řeší právě kvůli vyšší spotřebě. Co dál?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz Ať ti to běží jako hodinky na baterku s čerstvou expirací! Zdejší slova: To by bylo, abychom na tom šetření nevydělali!
pibi
Příspěvky: 1418
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 279
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od pibi »

wacko píše: pát črc 04, 2025 3:14 pm
Když ale vidím v prospektu toto
Obrázek, který jsi výše přidal určitě není schéma Multiplusu II.
Snímek obrazovky 2025-07-05 071955.png
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
wacko
Příspěvky: 28
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace: 1
Lokalita: Ostravsko
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od wacko »

Tak je to vyobrazeno na výrobku.
Dobití z gridu zmiňuji jen kvůli těm LiFePO4 tady doporučují "občasné" nabití na 100% v zimě, ale nevím jestli to v praxi až tak nutné.
k3ivi
Příspěvky: 15
Registrován: sob kvě 20, 2023 3:13 pm
Reputace: 5
Lokalita: Jicin
Systémové napětí: 48V

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od k3ivi »

Jsem autor článku. LiFEPO4 v zimě je potřeba nabít v podstatě jen kvůli SOC počítadlu. BMSky ujíždí a v průběhu času začínají reportovat velmi nepřesné údaje, pokud to zkombinujete s vybíjením dle SOC na střídači, můžete se dostat do stavu kdy si baterka bude myslet, že má destíky procent ale pak vypne na Under Voltage protection, protože má reálně 0. Pokud pojedete na napětí a nastavíte vybíjení do 51,2V na celou zimu tzn. cca 15-12% SOC v reálu, tak je to zcela v pohodě.
gold1
Příspěvky: 172
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Reputace: 6
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od gold1 »

Wacko tady polozil temer stejnou otazku,na kterou jsem bohuzel nenasel nikde odpoved.
Zajimalo by mne jestli jde spustit MPII v rezimu nabijeni aniz by byl aktivovan AC OUT.Ted mam pred Victronem dva Axperty a toto neresim,ale do budoucna je chci nahradit take MPII a resim jestli jde nouzove dobit baterie pres MPII(tim,ktery je povetsinou vypnuty a plni roli generatoru) bez hrozby nechteneho pretoku.Jistic z DS je behem sezony *sun* vypnuty a pouze na to obcasne nabijeni bych ho zapnul.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) , 2x Axpert King 5000/48 v seríi s MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1500
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 203
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od JirkaE »

gold1 píše: ned zář 21, 2025 10:19 am

Zajimalo by mne jestli jde spustit MPII v rezimu nabijeni aniz by byl aktivovan AC OUT.
Pokud si dobře pamatuji z nastavení - jedna z možností a režimů u MPII je : Pouze nabíječka
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / Victron MPPT-4