Připojení baterií - jištění

nnnfilip
Příspěvky: 8
Registrován: čtv zář 11, 2025 2:13 pm
Reputace: 0
Lokalita: Kolín
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od nnnfilip »

Dobrý den,
potřeboval bych odjistit připojení jedné baterie 15,3 KW, ke třem střídačům. Max odběr by mel být 200A.
Lze přivést z baterie vodič 35mm2 do pojistkové skříně a pak použít nožové pojistky 200A, každý pár pro jeden střídač?
Děkuji
FN
Aldron
Příspěvky: 272
Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
Reputace: 18
Lokalita: Rožňava, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Rozložná, SR

Re: Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od Aldron »

Asi by to chcelo uviesť trochu viac dát. 200A pre jeden striedač, alebo suma všetkých troch? Batéria 48V? Aké je istenie batérie? Výkon striedačov?
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
nnnfilip
Příspěvky: 8
Registrován: čtv zář 11, 2025 2:13 pm
Reputace: 0
Lokalita: Kolín
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od nnnfilip »

11 kw střídač 3x, každý připojený svoji kabelaží z pojistkové skříně, bateie 15.3 kw, 48V, zatím jedna
Pawel
Příspěvky: 955
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Reputace: 66

Re: Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od Pawel »

K těm 200A je 35mm2 kabel dost málo i 50 bude málo. 200A odběr z baterie to je opravdu max. 10 kW. To je na jeden měnič 3,3 kW. To vám bude stačit. Doporučuji koupit další baterku. V dnešní době se nechá pořídit 16kWh baterka i s bednou a BMS za 35-40t.
Aldron
Příspěvky: 272
Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
Reputace: 18
Lokalita: Rožňava, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Rozložná, SR

Re: Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od Aldron »

Zaťažovať 15kWh baterku prúdom 200A je fakt trochu veľa. V prípade, že je potrebný taký veľký výkon, treba skutočne uvažovať o ďalšej, ale 3x11kW je tak na 4 x 15kWh. Na jednu by som počítal max. 150A pokiaľ to je LiFePo4. 35mm² mi na tento prúd príde dosť, ale treba brať do úvahy aj dĺžku kábla. 35mm²/200A zodpovedá zaťaženiu 2,5mm²/16A, čo by z hľadiska oteplenia malo byť v norme. Dĺžka kábla bude podstatne menšia ako v 230V AC rozvodoch, teda aj úbytok napätia by nemal byť veľký. Väčšie straty asi budú na prechodových odporoch a poistkách.
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
nnnfilip
Příspěvky: 8
Registrován: čtv zář 11, 2025 2:13 pm
Reputace: 0
Lokalita: Kolín
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od nnnfilip »

Manual zapojení
Přílohy
Zapojení dle manuálu
Zapojení dle manuálu
gold1
Příspěvky: 170
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Reputace: 6
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od gold1 »

11x3=33×1000=33000/55=600A.
To je 2C vybijeni baterie.To ji moc neprospeje.
Pri pouziti kabelu 35mm2 a vzdalenosti k pojistkove skrini 1m budou tepelne ztraty na kabelu cca 690w.To mu neprospeje vubec.
Na tvem miste bych to jeste promyslel.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) , 2x Axpert King 5000/48 v seríi s MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
Kajap
Příspěvky: 92
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace: 2
Lokalita: Okoli

Re: Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od Kajap »

Nemysli on 3x16A tedy 11 kW (15,3 peak) celkem?

To odpovídá cca 200A z baterky celkem

každému stridaci 1/3 z toho tedy 70A

Nebo se pletu?
nnnfilip
Příspěvky: 8
Registrován: čtv zář 11, 2025 2:13 pm
Reputace: 0
Lokalita: Kolín
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od nnnfilip »

Je to tak, že každý střídač má 11kw, je to samozřejmě max, který asi normálně nebude dosažený. Fáze jsou zatíženy nerovnoměrně.
Doporučení dle manuálu ke střídači je max 200A z baterie (kabel 2AWG), střídače jsou propojeny paralelně. Baterie se mají propojit také paralelně (v případě více kusů).
Můj předpoklad byl v pojistkové skříni na nožové pojistky 6x 200A s tím, že vždy pár půjde ke každému střídači (35mm2) a do pojistkové skříně budou na sběrnici (pro + a -) připojeny paralelně baterie.
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 569
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Reputace: 111
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od mgx »

33000W/45V=733A. Ampacita 35mm kabla je niekde okolo 110A v idealnych podmienkach. Tzn. 6x 200A by slo, ale je to blbost...Poistka ma chranit kabel, nie sama seba.
nnnfilip
Příspěvky: 8
Registrován: čtv zář 11, 2025 2:13 pm
Reputace: 0
Lokalita: Kolín
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od nnnfilip »

Takže stačí 6x100A? S tím že vždy jedna je na+ a druhá na -na každém vedení kte střídači?
Mogul
Příspěvky: 419
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Reputace: 34
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od Mogul »

A když jedna pojistka vyhoří, na ostatních to bude stále "jen" 100A ?
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 569
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Reputace: 111
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od mgx »

Nie, nestaci. Nechce sa mi ti vysvetlovat preco ale odpoved na tvoju otazku je NIE.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2949
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 541
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od TomHC »

Poistka nie je obmedzovač prúdu, ale ochrana pred nadprúdom... Prúd tečie cez vodič taký, aký odber má spotrebič, v tomto prípade menič.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Kajap
Příspěvky: 92
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace: 2
Lokalita: Okoli

Re: Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od Kajap »

200A pojistka na + a co nejblíže baterii …. 35mm2 ke každému střídači

za mě OK, Pokud je to vhodně uloženy

Kdy dát pojistku na - vodič?
při speciálních zapojeních (více zdrojů, paralelní větve, riziko, že záporný vodič může vytvořit jinou cestu ke zdroji napětí) nebo když to vyžadují konkrétní montážní/bezpečnostní pravidla.

Jinak stačí jedna hlavní pojistka na + blízko baterie.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6143
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 823
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od cipis »

Ty dva posledni odstavce spatne!!!

Standardne se musi jistit oba poly. Jen v pripade, ze je jeden z nich uzemneny, tak se jisti jen ten druhy.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
nnnfilip
Příspěvky: 8
Registrován: čtv zář 11, 2025 2:13 pm
Reputace: 0
Lokalita: Kolín
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od nnnfilip »

Pokud by to bylo zapojeno takto?
Přílohy
FVE baterie.png
Aldron
Příspěvky: 272
Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
Reputace: 18
Lokalita: Rožňava, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Rozložná, SR

Re: Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od Aldron »

cipis píše: sob zář 13, 2025 3:49 pm
Ty dva posledni odstavce spatne!!!

Standardne se musi jistit oba poly. Jen v pripade, ze je jeden z nich uzemneny, tak se jisti jen ten druhy.
A nejedná sa náhodou o obvod SELV s DC napätím do 60V? V IT sústave nn je toto opatrenie kvôli samočinnému odpojeniu pri výskyte druhej poruchy a je zamerané na ochranu neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím. Akú ochranu má, okrem preťaženia vodičov, zabezpečiť istenie oboch pólov v obvode s malým bezpečným napätím? Ak je istený + pól priamo na baterke a prípadne hneď na výstupe nabíjača, existuje iná cesta pre skratové prúdy, ako cez tie poistky? Len sa tak zamýšľam...
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
glottis
Příspěvky: 3116
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 381
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od glottis »

nemuzes jistit 35mm2 vodic 200A pojistkou. 200A je tak 70mm2 s odrenejma usima.
Aldron
Příspěvky: 272
Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
Reputace: 18
Lokalita: Rožňava, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Rozložná, SR

Re: Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od Aldron »

Prečo nie? 200A na 35mm² zodpovedá zaťaženiu 16A a 2,5mm².
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs, gold1, Google [Bot], Google Adsense [Bot], lemra79, Mex, nnnfilip, Yandex [Bot] a 1 host