Připojení baterií - jištění

Uživatelský avatar
nnnfilip
Příspěvky: 2
Registrován: čtv zář 11, 2025 2:13 pm
Reputace: 0
Lokalita: Kolín
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od nnnfilip »

Dobrý den,
potřeboval bych odjistit připojení jedné baterie 15,3 KW, ke třem střídačům. Max odběr by mel být 200A.
Lze přivést z baterie vodič 35mm2 do pojistkové skříně a pak použít nožové pojistky 200A, každý pár pro jeden střídač?
Děkuji
FN
Aldron
Příspěvky: 269
Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
Reputace: 18
Lokalita: Rožňava, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Rozložná, SR

Re: Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od Aldron »

Asi by to chcelo uviesť trochu viac dát. 200A pre jeden striedač, alebo suma všetkých troch? Batéria 48V? Aké je istenie batérie? Výkon striedačov?
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
Uživatelský avatar
nnnfilip
Příspěvky: 2
Registrován: čtv zář 11, 2025 2:13 pm
Reputace: 0
Lokalita: Kolín
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od nnnfilip »

11 kw střídač 3x, každý připojený svoji kabelaží z pojistkové skříně, bateie 15.3 kw, 48V, zatím jedna
Pawel
Příspěvky: 955
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Reputace: 66

Re: Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od Pawel »

K těm 200A je 35mm2 kabel dost málo i 50 bude málo. 200A odběr z baterie to je opravdu max. 10 kW. To je na jeden měnič 3,3 kW. To vám bude stačit. Doporučuji koupit další baterku. V dnešní době se nechá pořídit 16kWh baterka i s bednou a BMS za 35-40t.
Aldron
Příspěvky: 269
Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
Reputace: 18
Lokalita: Rožňava, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Rozložná, SR

Re: Připojení baterií - jištění

Nový příspěvek od Aldron »

Zaťažovať 15kWh baterku prúdom 200A je fakt trochu veľa. V prípade, že je potrebný taký veľký výkon, treba skutočne uvažovať o ďalšej, ale 3x11kW je tak na 4 x 15kWh. Na jednu by som počítal max. 150A pokiaľ to je LiFePo4. 35mm² mi na tento prúd príde dosť, ale treba brať do úvahy aj dĺžku kábla. 35mm²/200A zodpovedá zaťaženiu 2,5mm²/16A, čo by z hľadiska oteplenia malo byť v norme. Dĺžka kábla bude podstatne menšia ako v 230V AC rozvodoch, teda aj úbytok napätia by nemal byť veľký. Väčšie straty asi budú na prechodových odporoch a poistkách.
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant