Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí

Nový příspěvek od StandaV »

3x victron multiplus II, nastaveno jako ostrov, s připojenou síťí, na síť se přepne spolehlive při nízké baterce, při přetížení a přehřátí měniče 1 ale nefunguje při přetížení a přehřátí měniče 2 a 3, vypadne na nastavený čas celý barák, pomohl by mi nekdo s konfigurací??
nekde jsem četl že aby to chodilo spolehlive, musí se to propojit drátem z výstupů 2 a 3 měniče do vstupu měniče 1 a nastavit alarmy, nebo už je fw pro měniče který to spolehlive přepíná pro L2 a L3? diky
kodl69
Příspěvky: 7955
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 995
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí

Nový příspěvek od kodl69 »

ne, ale musí to přepnout na tu síť dřív, než se to vypne. To je celý kouzlo.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
StandaV
Příspěvky: 4
Registrován: pon zář 01, 2025 7:59 am
Reputace: 0
Lokalita: cesky brod

Re: Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí

Nový příspěvek od StandaV »

jo jasny, cas na prepnuti nastavim maly, pak bych to klidne nechal na 10min na externi siti a pak se to zkusi vratit, vypozoroval sem ze to pretizeni od normalnich spotrebicu netrva dlouho, potreboval bych pomoc s tim nastavenim, at se s tim nemusim trapit
Radar
Příspěvky: 641
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 37

Re: Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí

Nový příspěvek od Radar »

Záleží jak měniče na AC IGNORE přepínáš. Zda buď funkcí Virtuach Switch anebo AC IGNORE assistanem, tak to mám já.
Měničům připíná síť relé 1 Cerba nastavené do funkce Generátor. A na toto relé jsou paralelně napojeny AUX 1 všech tří multiplusů ve 3f konfiguraci.
Používám podmínky dle SOC a dle přetížení.
I když je sepnutí nastaveno na 0s, v reálu trvá cca 1s než sepne relé Cerbo, a pak 2s než se sepnou fyzicky stykače uvnitř Multiplusů na AC IN...
Pro odepnutí mám čas 30 sekund...
Samozřejmě nesmí nastat, že než se připojí AC IN, Multiplusy na přetížení spadnou...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Radar
Příspěvky: 641
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 37

Re: Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí

Nový příspěvek od Radar »

Ještě doplním, že přes VE.CONFIG mám povoleny nabíječe Multiplusů a nastaven na každé minimální možný nabíjecí proud 1A (na DC straně to tedy dělá na každé fázi nabíjecí výkon cca 60W). To udržuje baterku decentně nabíjenou při poklesu na dolní hranici SOC, a dále je měnič průchozí a dodává do spotřebičů na AC OUT. Mám to na 15% SOC ON a na 20% SOC OFF (je na každém).
Pokud máš 3x3000VA verze Multiplus, je třeba být s tím přetěžováním po delší čas opatrný, 5000VA si (zřejmě) nechají líbit přetížení víc.
Pokud nastává situace, že výkon jde na nejzatíženější fázi nad 2200W, připínám síť - a to ihned, ale jak jsem psal výše, jsou to v reálu jednotky sekund. Tyto situace nastávají při běžném provozu velice zřídka, ale nemíním to trápit.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
StandaV
Příspěvky: 4
Registrován: pon zář 01, 2025 7:59 am
Reputace: 0
Lokalita: cesky brod

Re: Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí

Nový příspěvek od StandaV »

mam 16kW panelu, 30kW baterky seplos, 3x5kW menice, rele na cerbu pouzivam v inverznim rezimu na nabijeni 2 boileru, teplotu neresis? na tu mi to pada nejcasteji, kdyz je zatez, vytopi to celkem slusne 2 garaz, asi pouzivam Virtual switch, dlouho sem se v tom nehrabal ale musim to vyresit, pada mi to, nemas zkusenosti s tim nastavenim primo menicu? jak sem psal, aktualizoval sem to, jestli uz to nak neopravili, pada mi L2 a L3, L1 se prepne i pri teplote i pri pretizeni - cele se to prepne na sit, nebo jak sem psal -prodratovat to mezi L1 vstupem, L2 a L3 vystupem a jak to nastavit?
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6117
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 821
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí

Nový příspěvek od cipis »

Snížit zátěž, přidat další měniče do paralelu.
Anebo dříve přepnout.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Keraj
Příspěvky: 446
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Reputace: 32
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí

Nový příspěvek od Keraj »

Mám takový dojem že to souvisí se systémem pro komunikaci ...
Řešením by mohlo být rozdělení zátěže mezi měniče tak aby L1 ( master ) jakožto referenční měnič byl o chlup více zatížen.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Radar
Příspěvky: 641
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 37

Re: Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí

Nový příspěvek od Radar »


dle tohoto videa, je to ten druhý způsob.
Přes VE.CONFIG a příslušný převodník VIRTUAL SWITCH vypnout, nainstalovat assistanta AC ignore dle návodu do všech tří MULTI.
Propojit mezi sebou paralelně AUXy1 MULTI a napojit na relé 1 Cerbo.
Ve VRM změnit použití relé 1 Cerba do funkce generátor.
Ve funkci Generátor - settings-conditions - nastavit podmínky pro připnutí sítě na AC IN.
Např:
Přetížení, nad 4000W na nejzatíženější fázi (highest phase) za 0s ON, při výkonu pod 35000W za 30s OFF
Podle SOC, pod 20% ON, nad 25% OFF

.... jen příklad, je to na každém, jak hodnoty tak časy.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
StandaV
Příspěvky: 4
Registrován: pon zář 01, 2025 7:59 am
Reputace: 0
Lokalita: cesky brod

Re: Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí

Nový příspěvek od StandaV »

mrknu na to diky, co se tyka rizeni zatizeni, mam manzelku a 2 dcery, nevim zda ste nekdo zkousel doma vysvetlit ženám ze nemaji zaroven poustet fén a troubu...,
zvednout vykon menicu - na dalsi paralellni nemam misto a 8kW nebo 10kW se mi platit nechce, 5kW na 95% casu staci
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1419
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 192
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí

Nový příspěvek od JirkaE »

StandaV píše: čtv zář 04, 2025 8:37 am
mrknu na to diky, co se tyka rizeni zatizeni, mam manzelku a 2 dcery, nevim zda ste nekdo zkousel doma vysvetlit ženám ze nemaji zaroven poustet fén a troubu...,
zvednout vykon menicu - na dalsi paralellni nemam misto a 8kW nebo 10kW se mi platit nechce, 5kW na 95% casu staci
Dvě dospívající dcery a manželku nás tady má víc 😂 ale o tom to přece není.

Například Modrásek je velmi užitečný doplněk k výkonu Victronu a není tak drahý.

Má to sloužit, zvýšit komfort a ne omezovat co si holky mohou a nemohou zapnout, určitě jde najít řešení jak to změnit 😉

90% času se přece všichni vejdeme pod 2kW možná i míň - já to vyřešil těmi modrásky a zatím dobrý :yes:
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / NOVĚ Victron MPPT-4

Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Franta2776
Příspěvky: 4447
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 352

Re: Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí

Nový příspěvek od Franta2776 »

StandaV píše: čtv zář 04, 2025 8:37 am
mrknu na to diky, co se tyka rizeni zatizeni, mam manzelku a 2 dcery, nevim zda ste nekdo zkousel doma vysvetlit ženám ze nemaji zaroven poustet fén a troubu...,
zvednout vykon menicu - na dalsi paralellni nemam misto a 8kW nebo 10kW se mi platit nechce, 5kW na 95% casu staci
Pararelní zapojení není řešení na zimu a přechodné období. Budeš omezený výkonem jedná fáze jističe na přívodu domu, většinou 25A.Řešní je koupit další měnič a na ten zapojit část domáícnosti v zimě při nedostatku přepne na další fázi z DS. abudeš mít k dispozici dalších 25A.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Radar
Příspěvky: 641
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 37

Re: Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí

Nový příspěvek od Radar »

Hlavně taky pro těch 10kW nebo 15kW výkonu měničů potřebuješ adekvátní baterii, pokud se chceš udržet v rozumných mezích C vybíjecích proudů....
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776 a 0 hostů