Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí
3x victron multiplus II, nastaveno jako ostrov, s připojenou síťí, na síť se přepne spolehlive při nízké baterce, při přetížení a přehřátí měniče 1 ale nefunguje při přetížení a přehřátí měniče 2 a 3, vypadne na nastavený čas celý barák, pomohl by mi nekdo s konfigurací??
nekde jsem četl že aby to chodilo spolehlive, musí se to propojit drátem z výstupů 2 a 3 měniče do vstupu měniče 1 a nastavit alarmy, nebo už je fw pro měniče který to spolehlive přepíná pro L2 a L3? diky
nekde jsem četl že aby to chodilo spolehlive, musí se to propojit drátem z výstupů 2 a 3 měniče do vstupu měniče 1 a nastavit alarmy, nebo už je fw pro měniče který to spolehlive přepíná pro L2 a L3? diky
-
- Příspěvky: 7955
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 995
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí
ne, ale musí to přepnout na tu síť dřív, než se to vypne. To je celý kouzlo.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: pon zář 01, 2025 7:59 am
- Reputace: 0
- Lokalita: cesky brod
Re: Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí
jo jasny, cas na prepnuti nastavim maly, pak bych to klidne nechal na 10min na externi siti a pak se to zkusi vratit, vypozoroval sem ze to pretizeni od normalnich spotrebicu netrva dlouho, potreboval bych pomoc s tim nastavenim, at se s tim nemusim trapit
-
- Příspěvky: 640
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 37
Re: Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí
Záleží jak měniče na AC IGNORE přepínáš. Zda buď funkcí Virtuach Switch anebo AC IGNORE assistanem, tak to mám já.
Měničům připíná síť relé 1 Cerba nastavené do funkce Generátor. A na toto relé jsou paralelně napojeny AUX 1 všech tří multiplusů ve 3f konfiguraci.
Používám podmínky dle SOC a dle přetížení.
I když je sepnutí nastaveno na 0s, v reálu trvá cca 1s než sepne relé Cerbo, a pak 2s než se sepnou fyzicky stykače uvnitř Multiplusů na AC IN...
Pro odepnutí mám čas 30 sekund...
Samozřejmě nesmí nastat, že než se připojí AC IN, Multiplusy na přetížení spadnou...
Měničům připíná síť relé 1 Cerba nastavené do funkce Generátor. A na toto relé jsou paralelně napojeny AUX 1 všech tří multiplusů ve 3f konfiguraci.
Používám podmínky dle SOC a dle přetížení.
I když je sepnutí nastaveno na 0s, v reálu trvá cca 1s než sepne relé Cerbo, a pak 2s než se sepnou fyzicky stykače uvnitř Multiplusů na AC IN...
Pro odepnutí mám čas 30 sekund...
Samozřejmě nesmí nastat, že než se připojí AC IN, Multiplusy na přetížení spadnou...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
- Příspěvky: 640
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 37
Re: Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí
Ještě doplním, že přes VE.CONFIG mám povoleny nabíječe Multiplusů a nastaven na každé minimální možný nabíjecí proud 1A (na DC straně to tedy dělá na každé fázi nabíjecí výkon cca 60W). To udržuje baterku decentně nabíjenou při poklesu na dolní hranici SOC, a dále je měnič průchozí a dodává do spotřebičů na AC OUT. Mám to na 15% SOC ON a na 20% SOC OFF (je na každém).
Pokud máš 3x3000VA verze Multiplus, je třeba být s tím přetěžováním po delší čas opatrný, 5000VA si (zřejmě) nechají líbit přetížení víc.
Pokud nastává situace, že výkon jde na nejzatíženější fázi nad 2200W, připínám síť - a to ihned, ale jak jsem psal výše, jsou to v reálu jednotky sekund. Tyto situace nastávají při běžném provozu velice zřídka, ale nemíním to trápit.
Pokud máš 3x3000VA verze Multiplus, je třeba být s tím přetěžováním po delší čas opatrný, 5000VA si (zřejmě) nechají líbit přetížení víc.
Pokud nastává situace, že výkon jde na nejzatíženější fázi nad 2200W, připínám síť - a to ihned, ale jak jsem psal výše, jsou to v reálu jednotky sekund. Tyto situace nastávají při běžném provozu velice zřídka, ale nemíním to trápit.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: pon zář 01, 2025 7:59 am
- Reputace: 0
- Lokalita: cesky brod
Re: Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí
mam 16kW panelu, 30kW baterky seplos, 3x5kW menice, rele na cerbu pouzivam v inverznim rezimu na nabijeni 2 boileru, teplotu neresis? na tu mi to pada nejcasteji, kdyz je zatez, vytopi to celkem slusne 2 garaz, asi pouzivam Virtual switch, dlouho sem se v tom nehrabal ale musim to vyresit, pada mi to, nemas zkusenosti s tim nastavenim primo menicu? jak sem psal, aktualizoval sem to, jestli uz to nak neopravili, pada mi L2 a L3, L1 se prepne i pri teplote i pri pretizeni - cele se to prepne na sit, nebo jak sem psal -prodratovat to mezi L1 vstupem, L2 a L3 vystupem a jak to nastavit?
-
- Moderátor
- Příspěvky: 6117
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 821
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí
Snížit zátěž, přidat další měniče do paralelu.
Anebo dříve přepnout.
Anebo dříve přepnout.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 446
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Reputace: 32
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí
Mám takový dojem že to souvisí se systémem pro komunikaci ...
Řešením by mohlo být rozdělení zátěže mezi měniče tak aby L1 ( master ) jakožto referenční měnič byl o chlup více zatížen.
Řešením by mohlo být rozdělení zátěže mezi měniče tak aby L1 ( master ) jakožto referenční měnič byl o chlup více zatížen.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Příspěvky: 640
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 37
Re: Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí
dle tohoto videa, je to ten druhý způsob.
Přes VE.CONFIG a příslušný převodník VIRTUAL SWITCH vypnout, nainstalovat assistanta AC ignore dle návodu do všech tří MULTI.
Propojit mezi sebou paralelně AUXy1 MULTI a napojit na relé 1 Cerbo.
Ve VRM změnit použití relé 1 Cerba do funkce generátor.
Ve funkci Generátor - settings-conditions - nastavit podmínky pro připnutí sítě na AC IN.
Např:
Přetížení, nad 4000W na nejzatíženější fázi (highest phase) za 0s ON, při výkonu pod 35000W za 30s OFF
Podle SOC, pod 20% ON, nad 25% OFF
.... jen příklad, je to na každém, jak hodnoty tak časy.
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: pon zář 01, 2025 7:59 am
- Reputace: 0
- Lokalita: cesky brod
Re: Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí
mrknu na to diky, co se tyka rizeni zatizeni, mam manzelku a 2 dcery, nevim zda ste nekdo zkousel doma vysvetlit ženám ze nemaji zaroven poustet fén a troubu...,
zvednout vykon menicu - na dalsi paralellni nemam misto a 8kW nebo 10kW se mi platit nechce, 5kW na 95% casu staci
zvednout vykon menicu - na dalsi paralellni nemam misto a 8kW nebo 10kW se mi platit nechce, 5kW na 95% casu staci
- JirkaE
- Příspěvky: 1419
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 192
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron - nepřepne na síť při přetížení nebo přehřátí
Dvě dospívající dcery a manželku nás tady má vícStandaV píše: čtv zář 04, 2025 8:37 ammrknu na to diky, co se tyka rizeni zatizeni, mam manzelku a 2 dcery, nevim zda ste nekdo zkousel doma vysvetlit ženám ze nemaji zaroven poustet fén a troubu...,
zvednout vykon menicu - na dalsi paralellni nemam misto a 8kW nebo 10kW se mi platit nechce, 5kW na 95% casu staci
Například Modrásek je velmi užitečný doplněk k výkonu Victronu a není tak drahý.
Má to sloužit, zvýšit komfort a ne omezovat co si holky mohou a nemohou zapnout, určitě jde najít řešení jak to změnit
90% času se přece všichni vejdeme pod 2kW možná i míň - já to vyřešil těmi modrásky a zatím dobrý

Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3 / NOVĚ Victron MPPT-4
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech již 4 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], koci a 2 hosti