Ostrovní elektrárna se zálohou
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Moderátor
- Příspěvky: 6083
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 808
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Rozdil uplne na pohodu ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 199
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Reputace: 18
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Ahoj, tak během dne jsem zjistil,že mi nefunguje jeden string. Po příchodu domů jsem v combi boxu pod střechou objevil tuhle parádu. Shořelý pojistkový odpínač na prvním stringu. Jediné, co mě napadá je přechodový odpor - nedotažené svorky na pojistkovém odpínači. Napadá ještě někoho něco jiného?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
-
- Příspěvky: 106
- Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
- Reputace: 3
- Lokalita: STredni čechy
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 6400
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Jak koukám na fotky. Asi opravdu to šlo do šroubu. Každopádně nepěkná věc.. 
Jaké proudy v maximu tím protékaly?

Jaké proudy v maximu tím protékaly?
-
- Příspěvky: 199
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Reputace: 18
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
String je serioparalel, pojistka na 25A, reálně kolem 20A.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
-
- Příspěvky: 199
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Reputace: 18
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Tady jsem asi udělal dobře, že mám plechový combi box. Kontrola byla cca před pár měsíci jen vizuálně bez kontroly dotahování šroubů.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
-
- Příspěvky: 4354
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 284
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
A co jsi tam měl za pojistku?
Že by špatný kontakt pojistka a ten horní kontakt kam se zacvakává a od toho se hřála ta horní svorkovnice?
Že by špatný kontakt pojistka a ten horní kontakt kam se zacvakává a od toho se hřála ta horní svorkovnice?
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 199
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Reputace: 18
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Tady tyto pojistky:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802hsSbxU
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802hsSbxU
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
-
- Příspěvky: 106
- Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
- Reputace: 3
- Lokalita: STredni čechy
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 6400
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Právě spekuluju, kdyby to bylo od kontaktu mezi plech/pojistka že by to bylo vyhřáté už z boku.Soban píše: stř srp 20, 2025 8:04 amA co jsi tam měl za pojistku?
Že by špatný kontakt pojistka a ten horní kontakt kam se zacvakává a od toho se hřála ta horní svorkovnice?
- JirkaE
- Příspěvky: 1383
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 185
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7350
- Kapacita baterie [kWh]: 38
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Nebo naopak dotažené moc.
Já jeden (jiného vyrobce) dotáhl tak, že se v moment dotažení začal deformovat a nevhodné slabé materiály se začali kroutit a to samozřejmě až k čelisti pro pojistku.
Nebylo to nijak extrémně moc, šel bych dál, kdybych mohl.
Umím si představit, že kdybych to tam nechal a nevyhodil to, že by ten přechoďák vznikl přímo na pojisce tím, že jedna strana by svirala pojistku pevně a druhá mnohem slaběji.
Nedotažením ale vzniká riziko stejné.
Vyzkoušel jsem více výrobců z levnější kategorie a polovinu bych úplně zakázal používat, slabě materiály vhodné maximálně pro 100Wp 12V pro karavan...
Já jeden (jiného vyrobce) dotáhl tak, že se v moment dotažení začal deformovat a nevhodné slabé materiály se začali kroutit a to samozřejmě až k čelisti pro pojistku.
Nebylo to nijak extrémně moc, šel bych dál, kdybych mohl.
Umím si představit, že kdybych to tam nechal a nevyhodil to, že by ten přechoďák vznikl přímo na pojisce tím, že jedna strana by svirala pojistku pevně a druhá mnohem slaběji.
Nedotažením ale vzniká riziko stejné.
Vyzkoušel jsem více výrobců z levnější kategorie a polovinu bych úplně zakázal používat, slabě materiály vhodné maximálně pro 100Wp 12V pro karavan...
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
-
- Příspěvky: 4354
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 284
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Já bych si typnul zda to nebylo od pojistky - té vlevo zahřál se ten horní plech chytla izolace na kabelu a zda pak mezi kabely nehořel oblouk a tím pádem totálně zhořel ten vrch.
Jak vypadá ten levý bok?
Osobně bych tam nějaké pochybné pojistky z číny nestrkal, já mám všude OEZ i ty pojistkové odpínače.
Jak vypadá ten levý bok?
Osobně bych tam nějaké pochybné pojistky z číny nestrkal, já mám všude OEZ i ty pojistkové odpínače.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 199
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Reputace: 18
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Nemám tady fotky z levé strany. Dnes tam dám nový pojistkový odpínač a rozhodně to nebude Čína. Ty pojistky taky pořeším.
Přemýšlím i nad kouřovým čidlem do combiboxu a napojení na stávající EZS s
Přemýšlím i nad kouřovým čidlem do combiboxu a napojení na stávající EZS s
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
- TomHC
- Příspěvky: 2876
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 522
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Ja keď som prednedávanom prerábal kombi box na povale (tiež plechový rozvádzač), tak som tam okrem merania výkonu zo stringov pridal aj jeden DS18B20 senzor a tu je graf za posledný mesiac. Teraz keď mám "baseline", môžem v HA nastaviť automatizáciu na zvýšenú teplotu - podľa teploty na povale (aj tam mám senzor) a teploty v boxe - lebo teplota v boxe sa logicky mení s teplotou na povale.
Maximum tam bolo 54°C.
EDIT: graf aj s teplotou na povale
EDIT2: automatizácia samozrejme nevie hasiť, ale môže mi poslať notifikáciu, aby som sa na druhý deň/týždeň nečudoval kde je výkon
Maximum tam bolo 54°C.
EDIT: graf aj s teplotou na povale
EDIT2: automatizácia samozrejme nevie hasiť, ale môže mi poslať notifikáciu, aby som sa na druhý deň/týždeň nečudoval kde je výkon
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
-
- Příspěvky: 199
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Reputace: 18
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Tady je fotka z levé strany, vypadá to , že to šlo ze spodu nahoru.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
-
- Příspěvky: 4354
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 284
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Mě to přijde fakt jako spíš od pojistky a zda to nahoře se nepropálilo na druhý pol a nevzniknul nahoře oblouk kde se to pak roztavilo úplně.....
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 106
- Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
- Reputace: 3
- Lokalita: STredni čechy
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 6400
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Podle fotky tam byl certik asi hodně všude. viz ty napálené okraje. Je to zajímavé, z boku to vypadá jak od kontaktních ploch pojistky.
Klidně mohl ale plaminek/čoud jit kolem a vytlačit se spodem kolem svorky, proto se to zdá jakoby šel plamen odspodu. Ale tohle by bylo na hloubkovou analýzu atd.
Prostě poučení je kontrolovat a sledovat..
Klidně mohl ale plaminek/čoud jit kolem a vytlačit se spodem kolem svorky, proto se to zdá jakoby šel plamen odspodu. Ale tohle by bylo na hloubkovou analýzu atd.
Prostě poučení je kontrolovat a sledovat..
-
- Příspěvky: 7934
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 995
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
zrovna včera jsem řešil stejnej odpojovač, jenom míň spálenej. Není to string, ale jeden samostanej panel na 24V PWM systému, tak to nevypadá tak dramaticky jako tohle. Zkusím čínskej DC jistič a uvidím...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2094
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace: 217
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Ještě mě napadá jestli nemohla být deformace způsobená tim tvrdým drátem. Já to všechno drátuji lankem, aby to nepnulo za ty svorkovnice. Až to budeš měnit, tak vyměň i tu čínskou přepěťovku ne?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 455
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
- Reputace: 54
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Ty to spojuješ paralelně už na střeše?
-
- Příspěvky: 1279
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
- Reputace: 147
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Ano potvrzuju, hodně čínských výrobků uvnitř špatně drží kontakty a pevné vodiče vnitřek vychylují a tím to nemá parametry. Mě hořeli čínské relé/stykače.Dagus píše:Ještě mě napadá jestli nemohla být deformace způsobená tim tvrdým drátem. Já to všechno drátuji lankem, aby to nepnulo za ty svorkovnice. Až to budeš měnit, tak vyměň i tu čínskou přepěťovku ne?
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
-
- Příspěvky: 199
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Reputace: 18
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Ano, na střeše.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw