Ostrovní elektrárna se zálohou

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6080
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 806
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od cipis »

Rozdil uplne na pohodu ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rikolami
Příspěvky: 194
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od rikolami »

Ahoj, tak během dne jsem zjistil,že mi nefunguje jeden string. Po příchodu domů jsem v combi boxu pod střechou objevil tuhle parádu. Shořelý pojistkový odpínač na prvním stringu. Jediné, co mě napadá je přechodový odpor - nedotažené svorky na pojistkovém odpínači. Napadá ještě někoho něco jiného?

IMG_20250819_152845.jpg
IMG_20250819_152946.jpg
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
MikroCZ
Příspěvky: 105
Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
Reputace: 3
Lokalita: STredni čechy
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 6400
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od MikroCZ »

Jak koukám na fotky. Asi opravdu to šlo do šroubu. Každopádně nepěkná věc.. :-(
Jaké proudy v maximu tím protékaly?
rikolami
Příspěvky: 194
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od rikolami »

String je serioparalel, pojistka na 25A, reálně kolem 20A.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
rikolami
Příspěvky: 194
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od rikolami »

Tady jsem asi udělal dobře, že mám plechový combi box. Kontrola byla cca před pár měsíci jen vizuálně bez kontroly dotahování šroubů.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
Soban
Příspěvky: 4354
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 284
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od Soban »

A co jsi tam měl za pojistku?

Že by špatný kontakt pojistka a ten horní kontakt kam se zacvakává a od toho se hřála ta horní svorkovnice?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
rikolami
Příspěvky: 194
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od rikolami »

JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
MikroCZ
Příspěvky: 105
Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
Reputace: 3
Lokalita: STredni čechy
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 6400
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od MikroCZ »

Soban píše: stř srp 20, 2025 8:04 am
A co jsi tam měl za pojistku?

Že by špatný kontakt pojistka a ten horní kontakt kam se zacvakává a od toho se hřála ta horní svorkovnice?
Právě spekuluju, kdyby to bylo od kontaktu mezi plech/pojistka že by to bylo vyhřáté už z boku.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1383
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 185
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od JirkaE »

Nebo naopak dotažené moc.

Já jeden (jiného vyrobce) dotáhl tak, že se v moment dotažení začal deformovat a nevhodné slabé materiály se začali kroutit a to samozřejmě až k čelisti pro pojistku.

Nebylo to nijak extrémně moc, šel bych dál, kdybych mohl.

Umím si představit, že kdybych to tam nechal a nevyhodil to, že by ten přechoďák vznikl přímo na pojisce tím, že jedna strana by svirala pojistku pevně a druhá mnohem slaběji.

Nedotažením ale vzniká riziko stejné.

Vyzkoušel jsem více výrobců z levnější kategorie a polovinu bych úplně zakázal používat, slabě materiály vhodné maximálně pro 100Wp 12V pro karavan...
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3

Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
Soban
Příspěvky: 4354
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 284
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od Soban »

Já bych si typnul zda to nebylo od pojistky - té vlevo zahřál se ten horní plech chytla izolace na kabelu a zda pak mezi kabely nehořel oblouk a tím pádem totálně zhořel ten vrch.

Jak vypadá ten levý bok?

Osobně bych tam nějaké pochybné pojistky z číny nestrkal, já mám všude OEZ i ty pojistkové odpínače.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
rikolami
Příspěvky: 194
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od rikolami »

Nemám tady fotky z levé strany. Dnes tam dám nový pojistkový odpínač a rozhodně to nebude Čína. Ty pojistky taky pořeším.

Přemýšlím i nad kouřovým čidlem do combiboxu a napojení na stávající EZS s
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2871
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 522
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od TomHC »

Ja keď som prednedávanom prerábal kombi box na povale (tiež plechový rozvádzač), tak som tam okrem merania výkonu zo stringov pridal aj jeden DS18B20 senzor a tu je graf za posledný mesiac. Teraz keď mám "baseline", môžem v HA nastaviť automatizáciu na zvýšenú teplotu - podľa teploty na povale (aj tam mám senzor) a teploty v boxe - lebo teplota v boxe sa logicky mení s teplotou na povale.

Maximum tam bolo 54°C.

EDIT: graf aj s teplotou na povale

EDIT2: automatizácia samozrejme nevie hasiť, ale môže mi poslať notifikáciu, aby som sa na druhý deň/týždeň nečudoval kde je výkon
Přílohy
box.png
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
rikolami
Příspěvky: 194
Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od rikolami »

Tady je fotka z levé strany, vypadá to , že to šlo ze spodu nahoru.
Přílohy
IMG_20250820_154731.jpg
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
Soban
Příspěvky: 4354
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 284
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od Soban »

Mě to přijde fakt jako spíš od pojistky a zda to nahoře se nepropálilo na druhý pol a nevzniknul nahoře oblouk kde se to pak roztavilo úplně.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
MikroCZ
Příspěvky: 105
Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
Reputace: 3
Lokalita: STredni čechy
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 6400
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od MikroCZ »

Podle fotky tam byl certik asi hodně všude. viz ty napálené okraje. Je to zajímavé, z boku to vypadá jak od kontaktních ploch pojistky.
Klidně mohl ale plaminek/čoud jit kolem a vytlačit se spodem kolem svorky, proto se to zdá jakoby šel plamen odspodu. Ale tohle by bylo na hloubkovou analýzu atd.
Prostě poučení je kontrolovat a sledovat..
kodl69
Příspěvky: 7934
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 995
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovní elektrárna se zálohou

Nový příspěvek od kodl69 »

zrovna včera jsem řešil stejnej odpojovač, jenom míň spálenej. Není to string, ale jeden samostanej panel na 24V PWM systému, tak to nevypadá tak dramaticky jako tohle. Zkusím čínskej DC jistič a uvidím...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.