Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Radar
Příspěvky: 521
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 26

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

náhled VRM
Přílohy
multi_firmware_update.png
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1284
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 175
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7900
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od JirkaE »

Radar píše: pon črc 14, 2025 3:39 pm
Myslíte, mám to absolvovat přes VRM nebo raději přes kabel?
Vím, že se to pak celé restartuje, tak nevím zda se nerozhodí nějaká původní nastavení...
díky
Tu aktualizaci mám taky, bez kabelu, přes wifi, na nastavení se nic nezměnilo... ;)
Teplota vody jen z FV (nyní již Victron) : Bojler 1
Teplota vody jen z FV (předehřev Sapro) : Bojler 2 a Bojler 3

Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / String 3 zůstává pro ohřev vody
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody String 1 - String 3
ladik
Příspěvky: 142
Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm
Reputace: 4

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od ladik »

Ty mas 3F zapojeni a to se sakra zmeni vse po aktualizaci. Menice se resetuji do vychozi konfigurace a musis tam nahrat pres kabel MK3 nebo portal VRM zase puvodni (zazalohovanou) konfiguraci, jinak ti to nepojede spravne, tak POZOR !
Radar
Příspěvky: 521
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 26

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Ano, já mám 3F konfiguraci a navíc tam je nakonfigurován assistant General flag user AC INGNORE přes Relé Cerbo GenSet a AUX...
Nějaký návod jsem viděl na YT, ale technicky nevím jak funguje ten zpětný upload do měničů.
Vypadá to, že do PC systém napřed ten setup stáhne a pak po udate firmwaru jej požaduje nahrát zpět, tam si nejsem moc jistý postupem
Asi bych měl rozvody přepnout na síť pro jistotu už předem, ať mi po restartu Multiplusů nespadne router a připojení ... (i když píšou, že tento stav se očekává,
Samozřejmě, že Cerbo napájím přímo z baterie z DC bus...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6009
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 792
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od cipis »

Jj, stáhne si to konfiguraci, zaktualizuje, v rámci aktualizace to má výchozí hodnoty a pak to tam natlačí zpátky.
Tak router a wifi prvně předělej na napájení z baterií ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Radar
Příspěvky: 521
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 26

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

To úplně jednoduše nejde, net připojení a router mám v RD, odtud natažený LAN do objektu, kde je celá FVE a cerbo, takže jednoduše k baterii to nelze napojit :-)

VE VRM VE Config je položka "download" i "upload"... preventivně jsem si stáhnul ten soubor do PC s názvem xxxxxxxxxxxxxx.MK2.tunel.rvms
to je nejspíš to, co stahuje systém do PC i v rámci procesu aktualizace FW a pak se musí zpátky "uploadovat"...
tím by se veškerá konfigurace MULTI po aktualizaci FW měla nahrát zpět

nejsrozumitelnější jsem k tomu našel toto (vva od 7:20min)
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1284
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 175
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7900
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od JirkaE »

ladik píše: úte črc 15, 2025 9:40 am
Ty mas 3F zapojeni a to se sakra zmeni vse po aktualizaci. Menice se resetuji do vychozi konfigurace a musis tam nahrat pres kabel MK3 nebo portal VRM zase puvodni (zazalohovanou) konfiguraci, jinak ti to nepojede spravne, tak POZOR !
Tohle platí pouze pro 3F zapojení, nebo i paralelní - nebo celkově a obecně a vždy ?

Děkuji ;)
Teplota vody jen z FV (nyní již Victron) : Bojler 1
Teplota vody jen z FV (předehřev Sapro) : Bojler 2 a Bojler 3

Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / String 3 zůstává pro ohřev vody
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody String 1 - String 3
Radar
Příspěvky: 521
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 26

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Já předpokládám, že stáhnout a pak zpět do MP2 nahrát konfig soubor platí obecně a vždy bez rozdílu, mimo jediný případ,
a to kdy provozuješ pouze jedem samostatný měnič v továrním nastavení bez jakýchkoliv zásahů do jeho konfigurace cestou VE.CONFIG...
To se ale úplně na 100% neděje nikdy, protože min by jsi měl nastavit, že MP pracuje s LIFEPO bateriemi, apod..
Takže 3F je stejná situace, jako dva, tři nebo víc měničů v paralelu, anebo cokoliv jiného, dalšího ...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
ladik
Příspěvky: 142
Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm
Reputace: 4

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od ladik »

To plati vzdy. Vzdycky se po upgradu MPII na jiny fw resetuje do tovarniho nastaveni at je zapojen jak chce.
Jinak tu je podrobny navod jak aktualizovat a dostat konfiguraci zpet primo pres VRM portal a na dalku:
https://www.victronenergy.com/live/venu ... 5W8plkxR8A
Ale pozor je potreba vse poradne nastudovat a nezapomenout prepnout dum na sit a hlavne Cerbo at se nevypne a s tim ani internet, je to tam popsano.
Ja to delal vzdy pres MK3 USB kabel na miste.
Radar
Příspěvky: 521
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 26

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Povedlo se. Soubor, který vygenerovalo VRM na konci aktualizace to chtělo, abych otevřel ve VE.Config
Ten vygeneroval ten sám soubor s názvem "merge" na konci a pokynem, ať jej uploaduju vzdáleně.
Ten jsem stáhnul a ve VRM dal "upload" a poté se vše kompletně nakonfigurovalo včetně assistantů do původního nastavení...

Je to celé dost kostrbatý postup, ale pokud jede připojení, dá se to s obezřetností zvládnout.
Podle toho původního čísla jsem tam měl dost starý FW, ale zda a co se novým FW změní netuším..
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Radar
Příspěvky: 521
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 26

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Hlásím, ze se podařilo rozhodit flow na vytěžování plynule přes PWM a Extender IO 150. Používám tři PWM vystupy do tří SSR a tři topnic. 0-33% první topnice, 33-66 druhá 66-100 třetí. Podmínky +80% SOC, a proud z MPPT nad 70A...
Typicky Victron, kostrbaté nastavení, asi ne jediné možné, ale flow funguje a jednotlivé výstupy dělají co mají ...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Radar
Příspěvky: 521
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 26

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Kolegové, jak máte standardně v offgrid (ac ignore) režimu v MULTI nastaveny parametry nabíječe/nabíječů?
Je v pořádku nastavit stejně jako mám MPPT?
Výchozí hodnoty jsou dost vysoko a stejně tak je tam nesmyslně na -25°C nastaven stop pro nabíjení..
Mám v úmyslu nahrát úpravy viz screen...

EDIT: stejně tak mám v úmyslu zvýšit v oddílu INVERTER hodnoty pro DC input (shut down na 48.00V, low restart na 49.00V a pre alarm na 49,50V)

díky
Přílohy
ve_bus_config.png
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
pibi
Příspěvky: 1372
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 269
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od pibi »

Snímek obrazovky 2025-06-17 063823.png
Teplotu jsem ani nenastavoval, protože u baterek nemám teplotní čidlo.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Radar
Příspěvky: 521
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 26

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

díky
Hmm, to je pravda (z BMS si to údaje o teplotě baterky nebere?) Nicméně když dám 5°C, asi tím nic nezkazím :-)
BMS čidla má, ale nějakou teplotu mi paradoxně ukazuje shunt :-)
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
pibi
Příspěvky: 1372
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 269
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od pibi »

Možná bere, ale nemám datově propojené BMS s Cerbem.
Teď jsem na Shunt koukal přes VRM, teplotu jsem sice nenašel, ale za 2 roky proteklo přes baterky 6,6 MWh. :o
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Radar
Příspěvky: 521
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 26

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

To je pěkný tok přes baterky.

Ve Victron connect se mi u shuntu teplota taky nezobrazuje,
ale ve VRM ano.
Nevím, teplota na shuntu je lepší než nic, aspoň něco v systému měří teplotu v prostoru baterie. Asi má nějaké čidlo přímo v sobě
Nevim
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Radar
Příspěvky: 521
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 26

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Za 5 týdnů
Proč to už 10 dnů neindikuje plné nabití netuším :-)
Přílohy
Screenshot_20250716-181727.png
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1284
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 175
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7900
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od JirkaE »

Jsem z toho lehce zmatený... :lol:

Co tedy platí, nebo má prioritu v tom nastavení ?

Shunt lze nastavit, MPPT jde nastavit, Multiplus jde nastavit... A ve finále (i když ani já nemám datově propojené) i BMS jde nastavit... :dontknow:

Screenshot_20250716-182730.jpg
Screenshot_20250716-182809.jpg

Pokud bude jiný strop na jiném zařízení, bude ten strop platit pro všechny ? Je tam něco špatně nastavené prosím ?

Asi se budu učit po zbytek života, jsem nějak pozadu... :lol:
Teplota vody jen z FV (nyní již Victron) : Bojler 1
Teplota vody jen z FV (předehřev Sapro) : Bojler 2 a Bojler 3

Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / String 3 zůstává pro ohřev vody
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody String 1 - String 3
Radar
Příspěvky: 521
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 26

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Nadřazená by měla být BMS. Pokud není zapojena do Cerba, no tak pak parametry MPPT nabíječe řídí MPPT, parametry Multi řídí Multi.
V důsledku vzato, pokud jedu AC Ignore a Multi nabíjí jen při přetížení nebo při nízkém SOC, když se připojí AC IN, není to zcela zásadní, ale nezdá se mi vhodné, hlavně pro zimu, abych Multi nechal v defaultu, teď nevím, ale třeba na těch 56,8V.pro. bulk, nebo co to tam bylo...
poloostrov v módu AC IGNORE
VICTRON system 3F, 3x3000VA + 1F GTI GWL 2000W posila na AC OUT.
6kWp pole 8° západní pultová střecha + MPPT 150/100
3kWP pole 75° jižní fasáda + MPPT 150/45
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
pibi
Příspěvky: 1372
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 269
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od pibi »

Pokud máš na mysli napětí akumulátoru, tak si v Remote Console - Nastavení - Nastavení systému - Monitor baterie nastavíš, podle čeho se má řídit.
Snímek obrazovky 2025-07-16 185902.png
Nevím jestli se tam zobrazí i připojená BMS.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], JirkaE, soami, TomHC a 2 hosti