Home Assistant a Logo!
- TomHC
- Příspěvky: 3191
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 632
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Home Assistant a Logo!
To je ako schéma s hradlami zo série 74xx 
			
			
									
						
							
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
			
						- 
				skybor
- Příspěvky: 1430
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Reputace: 193
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Home Assistant a Logo!
Tak jsem tady z dalším dotazem. Už jsem se tedy nějak naučil vytvářet v HA Modbus senzory, binární senzory, spínače, tlačítka ...
Ale teď řeším jak vytvořit spínač, který bude umět zobrazit aktuální stav spínače v Logu (přes Modbus). Tak aby, když změním stav něčím jiným než HA, aby tu změnu zaregistroval i HA. V NR to mám vyřešeno, ale nevím jak to udělat v HA ...
Řešení v NR:
			
			
									
						
							Ale teď řeším jak vytvořit spínač, který bude umět zobrazit aktuální stav spínače v Logu (přes Modbus). Tak aby, když změním stav něčím jiným než HA, aby tu změnu zaregistroval i HA. V NR to mám vyřešeno, ale nevím jak to udělat v HA ...
Řešení v NR:
SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě.  4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
			
						- TomHC
- Příspěvky: 3191
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 632
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Home Assistant a Logo!
Skús pozrieť toto - https://www.home-assistant.io/integrati ... figuration
			
			
									
						
							2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
			
						- 
				PetrDubi
- Příspěvky: 1795
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Reputace: 316
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Home Assistant a Logo!
V LOGO se nechají číst přes modbus stavy jednotlivých vstupů a výstupů. Já ještě pro signalizaci některých vnitřních stavů používám pro binární stavy markery M a  pro číselné hodnoty AM.
			
			
									
						
							mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
			
						doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
- 
				skybor
- Příspěvky: 1430
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Reputace: 193
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Home Assistant a Logo!
Jak my starší praktici rádí říkáme: "Návod se čte až jako poslední", tak občas to opravdu nezaškodí.
Parametr "verify" asi bude tím správným řešením. Teď už se mi zobrazuje stav spínače podle realu, i když trochu se spožděním, ale to už není takový problém.
EDIT: rychlejší aktualizaci stavu spínače řeší parametr "scan_interval" (i když v dokumentaci u switche explicitně uveden není, ale funguje pravděpodobně u všech Modbus entit) ...
			
			
									
						
							Parametr "verify" asi bude tím správným řešením. Teď už se mi zobrazuje stav spínače podle realu, i když trochu se spožděním, ale to už není takový problém.
Kód: Vybrat vše
        - name: KuchAkuSW
          # V3.4
          slave: 1
          address: 28
          write_type: coil
          verify:
            input_type: coil
            address: 28
            state_on: 1
            state_off: 0
Kód: Vybrat vše
        - name: KuchAkuSW
          # V3.4
          slave: 1
          address: 28
          scan_interval: 1
          write_type: coil
          verify:
            input_type: coil
            address: 28
            state_on: 1
            state_off: 0
SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě.  4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
			
						- 
				skybor
- Příspěvky: 1430
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Reputace: 193
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Home Assistant a Logo!
PetrDubí: V tomhle případě mi jde o změny a stavy "virtuálních vstupů/výstupů" LOGA (VW paměťových buněk). Chová se to vlastně stejně jako ty Markery (M, AM). Jen Markerů je pro mé aplikace asi málo   
 
			
			
									
						
							 
 SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě.  4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
			
						Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 1 host
 
   
  