Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server

Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2388
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 385
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server

Nový příspěvek od TomHC »

Ak meníš esphome node (za iný hw napríklad), tak len to staré vymažeš z HA, reštartuješ HA a pridáš nové zariadenie s rovnakým kódom.

HA vytvára device id z názvu - z BMS Total Voltage vznikne sensor.bms_total_voltage, ak by si staré nezmazal, nové by bolo sensor.bms_total_voltage_2.

Funguje to aj tak, keď som zmazal celé esphome zariadenie bms2 a rovnako pomenované senzory som pridal do iného esphome zariadenia.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 10 MWh AC
FVE18
Příspěvky: 14
Registrován: úte kvě 02, 2023 11:21 pm
Reputace: 0
Lokalita: Brno
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server

Nový příspěvek od FVE18 »

Dobrý den.

Zaujal mne Váš projekt převodníku ModBus pro komunikaci s BMS. Mám dvě BMS JBD se kterými komunikuji pomocí aplikace z mobilu a tři měniče Axpert Max. Potřeboval bych pořešit komunikaci na PLC. Ideální by byl Modbus. Komunikace s jednotlivými zařízeními by asi nebyl problém ale potřeboval bych na to pět sériových portů, což to celé dost prodraží. Tenhle převodník by byl ideální. Dělám dost kolem elektroniky, tak není problém si to spájet. Dají se od Vás koupit hotové desky? Jak je to se software? je to veřejné, nebo to nezveřejňujete? Měl bych případně zájem asi o tři desky. Jestli jsou k tomu k dispozici i zdrojové kódy, tak bych si to zkusil upravit pro komunikaci s těmi Axperty.

S.P.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2388
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 385
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server

Nový příspěvek od TomHC »

Ahoj, zajtra napíšem žiadnu, dohodneme sa.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 10 MWh AC
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2388
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 385
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server

Nový příspěvek od TomHC »

vanilka & FVE18, už sa to chystá :) novšia revízia dosky.
Přílohy
20250320_144430.jpg
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 10 MWh AC
bokser01
Příspěvky: 1615
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace: 114
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server

Nový příspěvek od bokser01 »

Vypadá ta PCB hezky :) Objednáváš u JLCPCB nebo někde jinde? měl jsi to včetně osazení, nebo osazuješ sám?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2388
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 385
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server

Nový příspěvek od TomHC »

Áno, jlcpcb a osadenie robím sám.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 10 MWh AC
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2388
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 385
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server

Nový příspěvek od TomHC »

Pridané aj do bazáru - viewtopic.php?t=14173 !
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 10 MWh AC
skybor
Příspěvky: 1296
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 144
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh

Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server

Nový příspěvek od skybor »

@TomHC: Ahoj, prd se v tom vyznám, ale momentálně řeším komunikaci s kombiměničem REVO VM II 5.5kW. Našel jsem nějaký projekt esphome-pipsolar https://github.com/syssi/esphome-pipsolar , který vypadá slibně, ale napadlo mne jestli by to nešlo nějak skombinovat s tímto tvým projektem? Jako jestli by nešel ten převodník RS232/UART připojit na tento UART/RS485_Modbus převodník? Přece jen mám radši komunikaci po drátech a ModBus je můj preferovaný komunikační protokol (rozumí tomu PLC i HA/Node-RED). Měl bych pak na jedněch drátech MPPT, BMS , měniče ...
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2388
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 385
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server

Nový příspěvek od TomHC »

Dalo by sa to použiť, len treba pridať ešte RS232-UART prevodník. Takže to už nebude len jedna pekná doska :)

https://techfun.sk/produkt/max3232-prev ... rrency=EUR
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 10 MWh AC
skybor
Příspěvky: 1296
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 144
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh

Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server

Nový příspěvek od skybor »

Jo jasné, ten už je objednaný (původně na ten projekt esphome-pipsolar) ;)
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
rva
Příspěvky: 4205
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 699
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server

Nový příspěvek od rva »

Na ty Pipsolar používám mini destičky Max3232, jsou skoro zadarmo - 10 ks za 40 Kč. Jen si člověk musí dát pozor na které straně je TTL a pak na to, že na destičce jsou k dispozici oba převodníky čipu MAX3232, jeden je na horní straně kde je čip a druhý má kontakty z druhé strany.
Přílohy
MAX3232.png
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
MikroCZ
Příspěvky: 62
Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
Reputace: 1
Lokalita: STredni čechy
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 6400
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server

Nový příspěvek od MikroCZ »

Pardon za pleveleni..
rva : Jen si člověk musí dát pozor na které straně je TTL a pak na to, že na destičce jsou k dispozici oba převodníky čipu MAX3232, jeden je na horní straně kde je čip a druhý má kontakty z druhé strany. Prosím pro debili, co tím přesně myslíš? asi sem natvrdlej :-))
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2388
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 385
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server

Nový příspěvek od TomHC »

MAX3232 má dva vstupy a dva výstupy, je to kvôli možnosti použiť aj signály CTS/RTS okrem TX/RX.
RS232.png
RS232.png (16.11 KiB) Zobrazeno 62 x
Přílohy
MAX232.png
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 10 MWh AC
MikroCZ
Příspěvky: 62
Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
Reputace: 1
Lokalita: STredni čechy
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 6400
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server

Nový příspěvek od MikroCZ »

Jááj, takhle. Tak to chápu. Díky za vysvětlení, Zd.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online