Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Vyhláška ERU č. 16/2016 Sb. je jen obecný předpis a konkrétní pravidla v ní nejsou uvedena. Konkrétní pravidla ERU podrobně definuje v příloze číslo 4 k PPDS kde ERU zmiňuje, že požadavky pro výkonové pásmo do 800W jsou uvedeny v normě ČSN EN 50549-1.
Návrhy změn k 30.9.2024. Lhůta pro podání připomínek v rámci veřejného konzultačního procesu byla do 14.10.2024 včetně.
ERU: Návrh přílohy 4 k PPDS společnosti EG.D
ERU: Návrh přílohy 4 k PPDS společnosti ČEZ Distribuce
Návrhy změn k 30.9.2024. Lhůta pro podání připomínek v rámci veřejného konzultačního procesu byla do 14.10.2024 včetně.
ERU: Návrh přílohy 4 k PPDS společnosti EG.D
ERU: Návrh přílohy 4 k PPDS společnosti ČEZ Distribuce
Str. 18
Pro zdroje připojované do sítí nn s fázovým proudem do 16 A platí požadavky ČSN EN 50549-1, která na rozdíl od RfG pokrývá i výkonové pásmo do 800 W. V těch případech, kdy se i na VM do 800 W vztahují požadavky pro kategorii A1 je to v textu těchto pravidel výslovně uvedeno.
-
- Příspěvky: 2974
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 129
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Co je balkonovka. Např ongrid Solax do 700W. Ale. Nevím proč nepřibalí automaticky k měniči za tu cenu CT trafo.
V návodě k tomuto zdroji je v podstatě vše popsáno jako pro blbé, ikdyž s upozorněním odbornosti. Kdyby k tomu byl držák na upevnění panelu, šroubky a kabel s koncovkou do běžné 230V zásuvky, tak takto by měla vypada balkónovka pro běžnou domácnost která chce šetřit. Dodávají k měniči jen koncovku pro zapojení do něj, bez kabelu s koncovkou, to si dle návodu musí zákazník (odborný montér) dokončit.
V návodě k tomuto zdroji je v podstatě vše popsáno jako pro blbé, ikdyž s upozorněním odbornosti. Kdyby k tomu byl držák na upevnění panelu, šroubky a kabel s koncovkou do běžné 230V zásuvky, tak takto by měla vypada balkónovka pro běžnou domácnost která chce šetřit. Dodávají k měniči jen koncovku pro zapojení do něj, bez kabelu s koncovkou, to si dle návodu musí zákazník (odborný montér) dokončit.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 75
- Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: STredni čechy
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 6400
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Když sem pročetl návrh pro ČEZ, viz jak si citoval. Tak sakra nechápu, proč se tím neřídí.Valdano píše: úte led 28, 2025 2:41 pmVyhláška ERU č. 16/2016 Sb. je jen obecný předpis a konkrétní pravidla v ní nejsou uvedena. Konkrétní pravidla ERU podrobně definuje v příloze číslo 4 k PPDS kde ERU zmiňuje, že požadavky pro výkonové pásmo do 800W jsou uvedeny v normě ČSN EN 50549-1.
Návrhy změn k 30.9.2024. Lhůta pro podání připomínek v rámci veřejného konzultačního procesu byla do 14.10.2024 včetně.
ERU: Návrh přílohy 4 k PPDS společnosti EG.D
ERU: Návrh přílohy 4 k PPDS společnosti ČEZ Distribuce
Str. 18
Pro zdroje připojované do sítí nn s fázovým proudem do 16 A platí požadavky ČSN EN 50549-1, která na rozdíl od RfG pokrývá i výkonové pásmo do 800 W. V těch případech, kdy se i na VM do 800 W vztahují požadavky pro kategorii A1 je to v textu těchto pravidel výslovně uvedeno.
V té vyhlášce se několikrát otáčejí v odstavci ochran a tech.předpisů u mikrovýroben do 800W. Ale stejně se zaštitujou, že lze nahlížet jako VM1 tj do 10,8KWh. Sakra, chci vědět už jak to teda je.
-
- Příspěvky: 2974
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 129
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Jsou už platné ty změny v pravidlech?
Osobně nechápu, proč pro zdroje do 800W prostě neudělali samostatný článek v těch pravidlech, proč to zamíchali do A1 kaše když to A1 zdrojem nemůže podle Vyhlášky EU být a není, protože to není zdrojem větším než 800W. To vidím jako významný prvek Nařízení EU, mělo to svůj důvod toto minimum, aby si s tím regulátoři zřejmě poradily podle národných špecifík.
Zajímavý by byly okolní regulátoři v jiých zemích EU jak se stím perou a jaké mají pravidla okolo 800W ne významných zdrojů.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 841
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 137
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Nevím jestli už platí ty změny definované v roce 2024. Pokud už to platí pak má EGD zatím na svém webu ke stažení jen neaktuální přílohu PPDS číslo 4 v předchozí verzi z roku 2022 ve které je na straně 12 uvedeno viz citace a nebo ještě pořád platí ta verze z roku 2022.
Pokud tedy ještě platí ta stará verze PPDS přílohy číslo 4 z roku 2022 tak by vůči mikrozdrojům s výkonem menším než 800W měla být určující aktuálně již neplatná norma ČSN EN 50438.Pro zdroje připojované do sítí nn s fázovým proudem do 16 A platí požadavky ČSN EN 50438, která na rozdíl od RfG [4] pokrývá i výkonové pásmo do 800W. V těch případech, kdy se i na VM do 800W vztahují požadavky pro kategorii A1 je to v textu těchto pravidel výslovně uvedeno.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5679
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 703
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Hledame v tom moc slozitosti, ktere tam nejsou.
Viz. ta cast, ktera pise, ze kdyz se to tyka i min jak 800W, tak je to u tech podminek vyslovene napsano.
A co si z posledniho badani pamatuji, tak je to napsano snad jen u dvou odstavcu. Tj. si to zase evidentne nekdo v tom CEZu vysvetluje jinak.
Na zdroje do 800W se vztahuje jen a pouze vypnuti zdroje, kdyz vypadne grid (nejake casy atd.) a pak jeste jedna podminka, ted uz z hlavy nevim jaka. Ale vysledek byl, ze to splnuji vsechny prodavane balkonovky, co maji na sobe znacku, ze splnuji tu nemeckou normu.
Takze jedine, co si pridali u nas, tak je ten nulovy pretok.
Schvalene zarizeni ze seznamu je jen buzerace, nema zadny zaklad v tom predpisu. Staci ze balkonovka splni ony dve ochrany ci co to je.
Viz. ta cast, ktera pise, ze kdyz se to tyka i min jak 800W, tak je to u tech podminek vyslovene napsano.
A co si z posledniho badani pamatuji, tak je to napsano snad jen u dvou odstavcu. Tj. si to zase evidentne nekdo v tom CEZu vysvetluje jinak.
Na zdroje do 800W se vztahuje jen a pouze vypnuti zdroje, kdyz vypadne grid (nejake casy atd.) a pak jeste jedna podminka, ted uz z hlavy nevim jaka. Ale vysledek byl, ze to splnuji vsechny prodavane balkonovky, co maji na sobe znacku, ze splnuji tu nemeckou normu.
Takze jedine, co si pridali u nas, tak je ten nulovy pretok.
Schvalene zarizeni ze seznamu je jen buzerace, nema zadny zaklad v tom predpisu. Staci ze balkonovka splni ony dve ochrany ci co to je.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 841
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 137
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Primárně to vychází z podmínek Prokazování souladu VM s jednotlivými požadavky PPDS. Od 01.01.2025 je možné připojit VM k DS pouze po prokázaní souladu VM s PPDS (které odkazuje na zmíněnou normu ČSN EN 50549-1) a RfG. Soulad VM s jednotlivými požadavky je možné prokázat pouze na základě platného osvědčení o souladu (certifikátu), platného protokolu vydaného odbornou laboratoří, nebo platné výjimky vydané ERU. To je ostatně uvedeno i v podmínkách ostatních distributorů jako např. EGD: změna procesu prokázání souladu s RfG nebo PRE: změna procesu prokázání souladu s RfG.cipis píše: úte led 28, 2025 9:49 pmSchvalene zarizeni ze seznamu je jen buzerace, nema zadny zaklad v tom predpisu. Staci ze balkonovka splni ony dve ochrany ci co to je.
Seznam tedy obsahuje zařízení, která již úspěšně prošla zmíněnou certifikací.
Tohle si tedy ČEZ dle mého názoru nevymyslel a vychází to zřejmě z aktuálně platné normy ČSN EN 50549-1 (platnost od 09/2019 doposud), která specifikuje požadavky na výrobky v podobě komponent, zařízení, či výrobních jednotek (VJ), které tvoří výrobní moduly (VM) respektive výrobny paralelně připojené k distribučním soustavám. Odkazem z předpisů ERU na tuto normu je tato norma pro daný účel závazná. Tato norma definuje požadavky nejen ve vztahu k RfG, ale i ve vztahu k VM s výkonem menším než 800W, které k RfG nepatří. Podrobnosti, které nejsou uvedeny v příloze číslo 4 k PPDS tedy budou zřejmě uvedeny ve zmíněné normě ČSN EN 50549-1.
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř led 29, 2025 12:16 am, celkem upraveno 7 x.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5679
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 703
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Zítra zkusím zjistit, jestli k té normě má někdo přístup ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 841
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 137
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Napsal jsem dotaz na ERU.
ČEZ na svém webu uvádí požadavek platný od 1.1.2025 obecně pro všechny mikrozdroje (včetně těch s výkonem menším než 800W). Od 1. 1. 2025 je možné připojit tyto zdroje k distribuční soustavě pouze se schváleným typem střídače, který byl ověřený/certifikovaný v příslušné laboratoři. Je tento požadavek stanoven přímo přílohou číslo 4 k PPDS nebo novou normou ČSN EN 50549-1 a nebo jiným předpisem?
Až dostanu z ERU odpověď tak to sem napíšu.
ČEZ na svém webu uvádí požadavek platný od 1.1.2025 obecně pro všechny mikrozdroje (včetně těch s výkonem menším než 800W). Od 1. 1. 2025 je možné připojit tyto zdroje k distribuční soustavě pouze se schváleným typem střídače, který byl ověřený/certifikovaný v příslušné laboratoři. Je tento požadavek stanoven přímo přílohou číslo 4 k PPDS nebo novou normou ČSN EN 50549-1 a nebo jiným předpisem?
Až dostanu z ERU odpověď tak to sem napíšu.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5679
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 703
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
50549-1 (Připojení k distribuční síti nn - Výrobny do typu B včetně) ani 50549-10 (Zkoušky výroben elektřiny pro posouzení shody) nemluví nikde o míň jak 800W zařízeních, mluví o výrobnách až do typu B včetně.
Mám to anglicky a prd tomu rozumím, nikde tam ale dovětek, že to platí i pod 800W, není ...
Mám to anglicky a prd tomu rozumím, nikde tam ale dovětek, že to platí i pod 800W, není ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 841
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 137
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Uvidíme co na to odpoví z ERU, ale tak jako tak i kdyby platil ten seznam jen pro mikrozdroje od 800W víš tak je zavedením této podmínky v podstatě omezen prodej řady měničů, které se přímo v ČR prodávají v českých eshopech viz třeba již zmíněný modrásek, který má v prohlášení o shodě pro EU mimo jiné uvedenu i zmíněnou normu 50549-1, ale v seznamu dosud provedených certifikací zatím není. Zdaleka se to netýká jen modráska. V seznamu dosud certifikovaných měničů nejsou ani všechny měniče od výrobců, které jsou tam zatím uvedeny. Chybí tam například i některé od Victronu.
Do 31.12.2024 stačilo prohlášení o shodě pro EU a nyní už nestačí tj. lidé co si koupili v seznamu neuvedené měniče nedávno a chtěli by je nyní legálně připojit k DS tak jsou postaveni před volbu buď provozovat nelegálně bez smlouvy o připojení a nebo koupit jiný měnič, který v seznamu už je. Navíc v pravidlech jsou uvedeny jen 3 laboratoře v ČR a může trvat i roky než se dostane na většinu měničů. Zatím ty tři laboratoře zřejmě nebudou stíhat certifikovat.
- Laboratoř 1045.1 Strojírenského zkušebního ústavu, s. p.
- Laboratoř ČEZ Distribuce, a. s.
- Laboratoř EG.D, a. s.
Provozovatelé tří zmíněných laboratoří dostali pěkný kšeft. Je otázkou proč tam nejsou laboratoře v rámci celé EU? Asi měli ouřadové co tohle schvalovali kamarádíčky jen v ČR.
Podle dosavadních informací laboratoře neumožňují, aby o certifikaci žádali koncoví uživatelé. O certifikaci musí zažádat buď výrobce nebo dovozce. Kdo ze zahraničních výrobců bude certifikovat u českých laboratoří pro tak malý trh jakým je ČR? Asi nikdo, ale i dovozcům bude trvat dlouho než to pokryjí. Bránit by se měli i prodejci v ČR, protože tímto omezením je v podstatě omezen prodej jejich produktů na území ČR. Až se to rozšíří mezi prodejci tak z toho asi bude na ERU ještě pěkná polízanice.
Do 31.12.2024 stačilo prohlášení o shodě pro EU a nyní už nestačí tj. lidé co si koupili v seznamu neuvedené měniče nedávno a chtěli by je nyní legálně připojit k DS tak jsou postaveni před volbu buď provozovat nelegálně bez smlouvy o připojení a nebo koupit jiný měnič, který v seznamu už je. Navíc v pravidlech jsou uvedeny jen 3 laboratoře v ČR a může trvat i roky než se dostane na většinu měničů. Zatím ty tři laboratoře zřejmě nebudou stíhat certifikovat.
- Laboratoř 1045.1 Strojírenského zkušebního ústavu, s. p.
- Laboratoř ČEZ Distribuce, a. s.
- Laboratoř EG.D, a. s.
Provozovatelé tří zmíněných laboratoří dostali pěkný kšeft. Je otázkou proč tam nejsou laboratoře v rámci celé EU? Asi měli ouřadové co tohle schvalovali kamarádíčky jen v ČR.
Podle dosavadních informací laboratoře neumožňují, aby o certifikaci žádali koncoví uživatelé. O certifikaci musí zažádat buď výrobce nebo dovozce. Kdo ze zahraničních výrobců bude certifikovat u českých laboratoří pro tak malý trh jakým je ČR? Asi nikdo, ale i dovozcům bude trvat dlouho než to pokryjí. Bránit by se měli i prodejci v ČR, protože tímto omezením je v podstatě omezen prodej jejich produktů na území ČR. Až se to rozšíří mezi prodejci tak z toho asi bude na ERU ještě pěkná polízanice.

-
- Příspěvky: 75
- Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: STredni čechy
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 6400
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Voldano, už se děje, že Distribuce odmítá připojovat elektrárny, které nemají schválené střídače. (ochraná doba bylo/je u nahlášených do 31.12.2024 do 21.1.2025) Většina běžně provozovaných v seznamu je. Potzvrzuju že požádat o certifikaci muže je fo/dovozce či výrobce.
Holt malá domů pro laborky. ovšem o certifikaci se vědělo už dost dlouho, jen to nebylo officiálně potřeba, stačilo se zaštítit prohlášením.
Holt malá domů pro laborky. ovšem o certifikaci se vědělo už dost dlouho, jen to nebylo officiálně potřeba, stačilo se zaštítit prohlášením.
-
- Příspěvky: 841
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 137
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Odmítat připojení v ČR necertifikovaných měničů k DS budou zřejmě všichni distributoři na území ČR tj. nejen ČEZ Distribuce, protože i ostatní to už mají uvedeno na svých webech jak jsem již zmínil dříve.
-
- Příspěvky: 2974
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 129
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Nikde se neřeší u ne významného zdroje přetoky. Jen. Česko středem všechno berem. Dovolil jsem si malý výčet okolo balkónovek v realitě jinde.
Itálie Španělsko přidává do mlýna i větrné mikrozdroje Portugalsko Švýcarsko Nizozemsko plus diskuze asi největší benevolence v měničích Polsko Polsko - přihlášení k elektrárenské psolečnosti : není to nutné ale doporučujeme to udělat
Itálie Španělsko přidává do mlýna i větrné mikrozdroje Portugalsko Švýcarsko Nizozemsko plus diskuze asi největší benevolence v měničích Polsko Polsko - přihlášení k elektrárenské psolečnosti : není to nutné ale doporučujeme to udělat
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 1361
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Reputace: 158
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Bohužel distributoří EE v ČR jsou v pozici polobohů. Co si vymyslí, to platí a nikdo na ně nemá páku. ERU je jen poklonkující panáček.
Viz: balkonovky, měření po fázích, seznam použitelných měničů atd. atd.
Viz: balkonovky, měření po fázích, seznam použitelných měničů atd. atd.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- JirkaE
- Příspěvky: 1046
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 114
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Je to velká škoda, chce to tlak na zákonodárce.
Není žádný logický důvod aby něco podobného nemela - nemohla mít - každá domácnost.
100-300W ma trvalou spotřebu každý a není tam žádná hrozba v žádném směru.
Bude to asi další ,,méně slavné" prvenství Česka...
To se zase bude něco dít AŽ si toho všimnou (nebo někdo nenápadně upozorní) zahraniční média ?
Češi si neumí něco vybojovat sami ?
Přitom v internetových diskusích, soc.mediích, v hospodách to vypadá na národ expertů a poradců (taky trenérů naroďáků apod...)
Tady to asi nevyřešíme, tady (na MyPower.cz) je vlastně každý solárník svým způsobem - samostatný bojovník...
Není žádný logický důvod aby něco podobného nemela - nemohla mít - každá domácnost.
100-300W ma trvalou spotřebu každý a není tam žádná hrozba v žádném směru.
Bude to asi další ,,méně slavné" prvenství Česka...

To se zase bude něco dít AŽ si toho všimnou (nebo někdo nenápadně upozorní) zahraniční média ?
Češi si neumí něco vybojovat sami ?
Přitom v internetových diskusích, soc.mediích, v hospodách to vypadá na národ expertů a poradců (taky trenérů naroďáků apod...)
Tady to asi nevyřešíme, tady (na MyPower.cz) je vlastně každý solárník svým způsobem - samostatný bojovník...

Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 841
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 137
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Ptal jsem se u ČEZ Distribuce zda je u připojení mikrozdrojů s výkonem nižším než 800W v režimu s nulovým rezervovaným výkonem tj. bez přetoků do sítě požadováno prokazování souladu s RfG a zda je vyžadován střídač s platným certifikátem dle seznamu.
Takže mikrozdroje lze připojit zjednodušeně a zatím při tom není vyžadován střídač s platným certifikátem ze seznamu tj. stačí střídač s platným prohlášením o shodě pro EU i když střídač zatím není uveden v seznamu schválených.ČEZ Distribuce píše:Mikrozdroj s výkonem nižším než 800 W lze připojit jako zjednodušený mikrozdroj bez přetoků do sítě s tím, že pro tento účel doložení dokumentu k souladu s RfG nepožadujeme viz Mikrozdroj zjednodušeně připojený do 10,8 kW (bez přetoků do sítě), přičemž není potřeba dokládat hodnotu impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě a všechny doklady lze nahradit kompletně vyplněným a podepsaným formulářem Žádost o uzavření/změnu smlouvy pro zjednodušené připojení mikrozdroje. V současné době u zjednodušeně připojených mikrozdrojů nevyžadujeme střídač s platným certifikátem ze seznamu.
- JirkaE
- Příspěvky: 1046
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 114
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Chápu to dobře, v tom množství informací, že vzhledem k tomu, že například modrásek je originál provedení do zásuvky a nepotřebuje revizi, tak je možné ho na výše zmíněný formulář přihlásit i bez revize, jen s EU cerifikátem jako zařízení jen s technickými mini-přetoky, jako zařízení které nelze použít pro ostrovní režim ?Valdano píše: stř led 29, 2025 4:27 pmTakže mikrozdroje lze připojit zjednodušeně a zatím při tom není vyžadován střídač s platným certifikátem ze seznamu tj. stačí střídač s platným prohlášením o shodě pro EU i když střídač zatím není uveden v seznamu schválených.
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 4169
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 259
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Pokud vím tak modrásek má víc jak 800W !
Takže pro něj to neplatí!
Takže pro něj to neplatí!
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 841
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Reputace: 137
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Tak jak jsem to pochopil já z vyjádření ČEZ Distribuce tak zatím není vyžadován střídač ze seznamu schválených tj. stačí jen střídač s platným prohlášením o schodě pro EU pokud se jedná o mikrozdroj s výkonem do 10,8kW a žadatel nechce elektřinu prodávat tj. pokud se bude jednat o zjednodušené připojení mikrozdroje s nulovým rezervovaným výkonem tj. jen s technologickými přetoky.
Pokud je výkon nižší než 800W (například tato balkonovka 600W s mikroměničem NEP BDM600W) lze veškeré dokumenty včetně revize nahradit kompletně vyplněným a podepsaným formulářem Žádost o uzavření/změnu smlouvy pro zjednodušené připojení mikrozdroje a ve formuláři není potřeba uvádět ani dokládat hodnotu impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě. Povinnou přílohou formuláře je projektová dokumentace skutečného provedení mikrozdroje (není-li zapojení mikrozdroje provedeno dle předepsaného typového jednopólového schématu viz schemata. Revize v tomto případě není potřeba.
Pokud je výkon 800W a výše (například tato balkonovka 1000W s modráskem) je třeba k formuláři Žádost o uzavření/změnu smlouvy pro zjednodušené připojení mikrozdroje doložit hodnotu impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě. Změření hodnoty impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě zajišťuje na své náklady žadatel. Povinnou přílohou formuláře je projektová dokumentace skutečného provedení mikrozdroje (není-li zapojení mikrozdroje provedeno dle předepsaného typového jednopólového schématu viz schemata. Navíc bude potřeba revizní zpráva odběrného místa s předmětem revize instalace mikrozdroje a naměřenou hodnotou impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě.
Pokud je výkon nižší než 800W (například tato balkonovka 600W s mikroměničem NEP BDM600W) lze veškeré dokumenty včetně revize nahradit kompletně vyplněným a podepsaným formulářem Žádost o uzavření/změnu smlouvy pro zjednodušené připojení mikrozdroje a ve formuláři není potřeba uvádět ani dokládat hodnotu impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě. Povinnou přílohou formuláře je projektová dokumentace skutečného provedení mikrozdroje (není-li zapojení mikrozdroje provedeno dle předepsaného typového jednopólového schématu viz schemata. Revize v tomto případě není potřeba.
Pokud je výkon 800W a výše (například tato balkonovka 1000W s modráskem) je třeba k formuláři Žádost o uzavření/změnu smlouvy pro zjednodušené připojení mikrozdroje doložit hodnotu impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě. Změření hodnoty impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě zajišťuje na své náklady žadatel. Povinnou přílohou formuláře je projektová dokumentace skutečného provedení mikrozdroje (není-li zapojení mikrozdroje provedeno dle předepsaného typového jednopólového schématu viz schemata. Navíc bude potřeba revizní zpráva odběrného místa s předmětem revize instalace mikrozdroje a naměřenou hodnotou impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě.