EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
Valdano
Příspěvky: 721
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 106
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od Valdano »

Vyhláška ERU č. 16/2016 Sb. je jen obecný předpis a konkrétní pravidla v ní nejsou uvedena. Konkrétní pravidla ERU podrobně definuje v příloze číslo 4 k PPDS kde ERU zmiňuje, že požadavky pro výkonové pásmo do 800W jsou uvedeny v normě ČSN EN 50549-1.

Návrhy změn k 30.9.2024. Lhůta pro podání připomínek v rámci veřejného konzultačního procesu byla do 14.10.2024 včetně.

ERU: Návrh přílohy 4 k PPDS společnosti EG.D
ERU: Návrh přílohy 4 k PPDS společnosti ČEZ Distribuce
Str. 18
Pro zdroje připojované do sítí nn s fázovým proudem do 16 A platí požadavky ČSN EN 50549-1, která na rozdíl od RfG pokrývá i výkonové pásmo do 800 W. V těch případech, kdy se i na VM do 800 W vztahují požadavky pro kategorii A1 je to v textu těchto pravidel výslovně uvedeno.
gupa
Příspěvky: 2800
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 124
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od gupa »

Co je balkonovka. Např ongrid Solax do 700W. Ale. Nevím proč nepřibalí automaticky k měniči za tu cenu CT trafo.

V návodě k tomuto zdroji je v podstatě vše popsáno jako pro blbé, ikdyž s upozorněním odbornosti. Kdyby k tomu byl držák na upevnění panelu, šroubky a kabel s koncovkou do běžné 230V zásuvky, tak takto by měla vypada balkónovka pro běžnou domácnost která chce šetřit. Dodávají k měniči jen koncovku pro zapojení do něj, bez kabelu s koncovkou, to si dle návodu musí zákazník (odborný montér) dokončit.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
MikroCZ
Příspěvky: 34
Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
Reputace: 0
Lokalita: STredni čechy
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 6400
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od MikroCZ »

Valdano píše: úte led 28, 2025 2:41 pm
Vyhláška ERU č. 16/2016 Sb. je jen obecný předpis a konkrétní pravidla v ní nejsou uvedena. Konkrétní pravidla ERU podrobně definuje v příloze číslo 4 k PPDS kde ERU zmiňuje, že požadavky pro výkonové pásmo do 800W jsou uvedeny v normě ČSN EN 50549-1.

Návrhy změn k 30.9.2024. Lhůta pro podání připomínek v rámci veřejného konzultačního procesu byla do 14.10.2024 včetně.

ERU: Návrh přílohy 4 k PPDS společnosti EG.D
ERU: Návrh přílohy 4 k PPDS společnosti ČEZ Distribuce
Str. 18
Pro zdroje připojované do sítí nn s fázovým proudem do 16 A platí požadavky ČSN EN 50549-1, která na rozdíl od RfG pokrývá i výkonové pásmo do 800 W. V těch případech, kdy se i na VM do 800 W vztahují požadavky pro kategorii A1 je to v textu těchto pravidel výslovně uvedeno.
Když sem pročetl návrh pro ČEZ, viz jak si citoval. Tak sakra nechápu, proč se tím neřídí.
V té vyhlášce se několikrát otáčejí v odstavci ochran a tech.předpisů u mikrovýroben do 800W. Ale stejně se zaštitujou, že lze nahlížet jako VM1 tj do 10,8KWh. Sakra, chci vědět už jak to teda je.
gupa
Příspěvky: 2800
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 124
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od gupa »

Jsou už platné ty změny v pravidlech?

Osobně nechápu, proč pro zdroje do 800W prostě neudělali samostatný článek v těch pravidlech, proč to zamíchali do A1 kaše když to A1 zdrojem nemůže podle Vyhlášky EU být a není, protože to není zdrojem větším než 800W. To vidím jako významný prvek Nařízení EU, mělo to svůj důvod toto minimum, aby si s tím regulátoři zřejmě poradily podle národných špecifík.

Zajímavý by byly okolní regulátoři v jiých zemích EU jak se stím perou a jaké mají pravidla okolo 800W ne významných zdrojů.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Valdano
Příspěvky: 721
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 106
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od Valdano »

Nevím jestli už platí ty změny definované v roce 2024. Pokud už to platí pak má EGD zatím na svém webu ke stažení jen neaktuální přílohu PPDS číslo 4 v předchozí verzi z roku 2022 ve které je na straně 12 uvedeno viz citace a nebo ještě pořád platí ta verze z roku 2022.
Pro zdroje připojované do sítí nn s fázovým proudem do 16 A platí požadavky ČSN EN 50438, která na rozdíl od RfG [4] pokrývá i výkonové pásmo do 800W. V těch případech, kdy se i na VM do 800W vztahují požadavky pro kategorii A1 je to v textu těchto pravidel výslovně uvedeno.
Pokud tedy ještě platí ta stará verze PPDS přílohy číslo 4 z roku 2022 tak by vůči mikrozdrojům s výkonem menším než 800W měla být určující aktuálně již neplatná norma ČSN EN 50438.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5460
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 657
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od cipis »

Hledame v tom moc slozitosti, ktere tam nejsou.
Viz. ta cast, ktera pise, ze kdyz se to tyka i min jak 800W, tak je to u tech podminek vyslovene napsano.
A co si z posledniho badani pamatuji, tak je to napsano snad jen u dvou odstavcu. Tj. si to zase evidentne nekdo v tom CEZu vysvetluje jinak.
Na zdroje do 800W se vztahuje jen a pouze vypnuti zdroje, kdyz vypadne grid (nejake casy atd.) a pak jeste jedna podminka, ted uz z hlavy nevim jaka. Ale vysledek byl, ze to splnuji vsechny prodavane balkonovky, co maji na sobe znacku, ze splnuji tu nemeckou normu.
Takze jedine, co si pridali u nas, tak je ten nulovy pretok.
Schvalene zarizeni ze seznamu je jen buzerace, nema zadny zaklad v tom predpisu. Staci ze balkonovka splni ony dve ochrany ci co to je.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Valdano
Příspěvky: 721
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 106
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od Valdano »

cipis píše: úte led 28, 2025 9:49 pm
Schvalene zarizeni ze seznamu je jen buzerace, nema zadny zaklad v tom predpisu. Staci ze balkonovka splni ony dve ochrany ci co to je.
Primárně to vychází z podmínek Prokazování souladu VM s jednotlivými požadavky PPDS. Od 01.01.2025 je možné připojit VM k DS pouze po prokázaní souladu VM s PPDS (které odkazuje na zmíněnou normu ČSN EN 50549-1) a RfG. Soulad VM s jednotlivými požadavky je možné prokázat pouze na základě platného osvědčení o souladu (certifikátu), platného protokolu vydaného odbornou laboratoří, nebo platné výjimky vydané ERU. To je ostatně uvedeno i v podmínkách ostatních distributorů jako např. EGD: změna procesu prokázání souladu s RfG nebo PRE: změna procesu prokázání souladu s RfG.

Seznam tedy obsahuje zařízení, která již úspěšně prošla zmíněnou certifikací.

Tohle si tedy ČEZ dle mého názoru nevymyslel a vychází to zřejmě z aktuálně platné normy ČSN EN 50549-1 (platnost od 09/2019 doposud), která specifikuje požadavky na výrobky v podobě komponent, zařízení, či výrobních jednotek (VJ), které tvoří výrobní moduly (VM) respektive výrobny paralelně připojené k distribučním soustavám. Odkazem z předpisů ERU na tuto normu je tato norma pro daný účel závazná. Tato norma definuje požadavky nejen ve vztahu k RfG, ale i ve vztahu k VM s výkonem menším než 800W, které k RfG nepatří. Podrobnosti, které nejsou uvedeny v příloze číslo 4 k PPDS tedy budou zřejmě uvedeny ve zmíněné normě ČSN EN 50549-1.
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř led 29, 2025 12:16 am, celkem upraveno 7 x.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5460
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 657
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od cipis »

Zítra zkusím zjistit, jestli k té normě má někdo přístup ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Valdano
Příspěvky: 721
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 106
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od Valdano »

Napsal jsem dotaz na ERU.

ČEZ na svém webu uvádí požadavek platný od 1.1.2025 obecně pro všechny mikrozdroje (včetně těch s výkonem menším než 800W). Od 1. 1. 2025 je možné připojit tyto zdroje k distribuční soustavě pouze se schváleným typem střídače, který byl ověřený/certifikovaný v příslušné laboratoři. Je tento požadavek stanoven přímo přílohou číslo 4 k PPDS nebo novou normou ČSN EN 50549-1 a nebo jiným předpisem?

Až dostanu z ERU odpověď tak to sem napíšu.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5460
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 657
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od cipis »

50549-1 (Připojení k distribuční síti nn - Výrobny do typu B včetně) ani 50549-10 (Zkoušky výroben elektřiny pro posouzení shody) nemluví nikde o míň jak 800W zařízeních, mluví o výrobnách až do typu B včetně.
Mám to anglicky a prd tomu rozumím, nikde tam ale dovětek, že to platí i pod 800W, není ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Valdano
Příspěvky: 721
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 106
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od Valdano »

Uvidíme co na to odpoví z ERU, ale tak jako tak i kdyby platil ten seznam jen pro mikrozdroje od 800W víš tak je zavedením této podmínky v podstatě omezen prodej řady měničů, které se přímo v ČR prodávají v českých eshopech viz třeba již zmíněný modrásek, který má v prohlášení o shodě pro EU mimo jiné uvedenu i zmíněnou normu 50549-1, ale v seznamu dosud provedených certifikací zatím není. Zdaleka se to netýká jen modráska. V seznamu dosud certifikovaných měničů nejsou ani všechny měniče od výrobců, které jsou tam zatím uvedeny. Chybí tam například i některé od Victronu.

Do 31.12.2024 stačilo prohlášení o shodě pro EU a nyní už nestačí tj. lidé co si koupili v seznamu neuvedené měniče nedávno a chtěli by je nyní legálně připojit k DS tak jsou postaveni před volbu buď provozovat nelegálně bez smlouvy o připojení a nebo koupit jiný měnič, který v seznamu už je. Navíc v pravidlech jsou uvedeny jen 3 laboratoře v ČR a může trvat i roky než se dostane na většinu měničů. Zatím ty tři laboratoře zřejmě nebudou stíhat certifikovat.

- Laboratoř 1045.1 Strojírenského zkušebního ústavu, s. p.
- Laboratoř ČEZ Distribuce, a. s.
- Laboratoř EG.D, a. s.

Provozovatelé tří zmíněných laboratoří dostali pěkný kšeft. Je otázkou proč tam nejsou laboratoře v rámci celé EU? Asi měli ouřadové co tohle schvalovali kamarádíčky jen v ČR.

Podle dosavadních informací laboratoře neumožňují, aby o certifikaci žádali koncoví uživatelé. O certifikaci musí zažádat buď výrobce nebo dovozce. Kdo ze zahraničních výrobců bude certifikovat u českých laboratoří pro tak malý trh jakým je ČR? Asi nikdo, ale i dovozcům bude trvat dlouho než to pokryjí. Bránit by se měli i prodejci v ČR, protože tímto omezením je v podstatě omezen prodej jejich produktů na území ČR. Až se to rozšíří mezi prodejci tak z toho asi bude na ERU ještě pěkná polízanice. :twisted:
MikroCZ
Příspěvky: 34
Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
Reputace: 0
Lokalita: STredni čechy
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 6400
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od MikroCZ »

Voldano, už se děje, že Distribuce odmítá připojovat elektrárny, které nemají schválené střídače. (ochraná doba bylo/je u nahlášených do 31.12.2024 do 21.1.2025) Většina běžně provozovaných v seznamu je. Potzvrzuju že požádat o certifikaci muže je fo/dovozce či výrobce.
Holt malá domů pro laborky. ovšem o certifikaci se vědělo už dost dlouho, jen to nebylo officiálně potřeba, stačilo se zaštítit prohlášením.
Valdano
Příspěvky: 721
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 106
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od Valdano »

Odmítat připojení v ČR necertifikovaných měničů k DS budou zřejmě všichni distributoři na území ČR tj. nejen ČEZ Distribuce, protože i ostatní to už mají uvedeno na svých webech jak jsem již zmínil dříve.
gupa
Příspěvky: 2800
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 124
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od gupa »

Nikde se neřeší u ne významného zdroje přetoky. Jen. Česko středem všechno berem. Dovolil jsem si malý výčet okolo balkónovek v realitě jinde.

Itálie Španělsko přidává do mlýna i větrné mikrozdroje Portugalsko Švýcarsko Nizozemsko plus diskuze asi největší benevolence v měničích Polsko Polsko - přihlášení k elektrárenské psolečnosti : není to nutné ale doporučujeme to udělat
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
skybor
Příspěvky: 1125
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 126
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od skybor »

Bohužel distributoří EE v ČR jsou v pozici polobohů. Co si vymyslí, to platí a nikdo na ně nemá páku. ERU je jen poklonkující panáček.

Viz: balkonovky, měření po fázích, seznam použitelných měničů atd. atd.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 928
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 93
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od JirkaE »

Je to velká škoda, chce to tlak na zákonodárce.

Není žádný logický důvod aby něco podobného nemela - nemohla mít - každá domácnost.

100-300W ma trvalou spotřebu každý a není tam žádná hrozba v žádném směru.

Bude to asi další ,,méně slavné" prvenství Česka... ::facepalm::

To se zase bude něco dít AŽ si toho všimnou (nebo někdo nenápadně upozorní) zahraniční média ?

Češi si neumí něco vybojovat sami ?

Přitom v internetových diskusích, soc.mediích, v hospodách to vypadá na národ expertů a poradců (taky trenérů naroďáků apod...)

Tady to asi nevyřešíme, tady (na MyPower.cz) je vlastně každý solárník svým způsobem - samostatný bojovník... :)
Bojler 1 nyní na zimu z DS.
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Valdano
Příspěvky: 721
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 106
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od Valdano »

Ptal jsem se u ČEZ Distribuce zda je u připojení mikrozdrojů s výkonem nižším než 800W v režimu s nulovým rezervovaným výkonem tj. bez přetoků do sítě požadováno prokazování souladu s RfG a zda je vyžadován střídač s platným certifikátem dle seznamu.
ČEZ Distribuce píše:
Mikrozdroj s výkonem nižším než 800 W lze připojit jako zjednodušený mikrozdroj bez přetoků do sítě s tím, že pro tento účel doložení dokumentu k souladu s RfG nepožadujeme viz Mikrozdroj zjednodušeně připojený do 10,8 kW (bez přetoků do sítě), přičemž není potřeba dokládat hodnotu impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě a všechny doklady lze nahradit kompletně vyplněným a podepsaným formulářem Žádost o uzavření/změnu smlouvy pro zjednodušené připojení mikrozdroje. V současné době u zjednodušeně připojených mikrozdrojů nevyžadujeme střídač s platným certifikátem ze seznamu.
Takže mikrozdroje lze připojit zjednodušeně a zatím při tom není vyžadován střídač s platným certifikátem ze seznamu tj. stačí střídač s platným prohlášením o shodě pro EU i když střídač zatím není uveden v seznamu schválených.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 928
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 93
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od JirkaE »

Valdano píše: stř led 29, 2025 4:27 pm
Takže mikrozdroje lze připojit zjednodušeně a zatím při tom není vyžadován střídač s platným certifikátem ze seznamu tj. stačí střídač s platným prohlášením o shodě pro EU i když střídač zatím není uveden v seznamu schválených.
Chápu to dobře, v tom množství informací, že vzhledem k tomu, že například modrásek je originál provedení do zásuvky a nepotřebuje revizi, tak je možné ho na výše zmíněný formulář přihlásit i bez revize, jen s EU cerifikátem jako zařízení jen s technickými mini-přetoky, jako zařízení které nelze použít pro ostrovní režim ?
Bojler 1 nyní na zimu z DS.
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Soban
Příspěvky: 3987
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 232
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od Soban »

Pokud vím tak modrásek má víc jak 800W !

Takže pro něj to neplatí!
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Valdano
Příspěvky: 721
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 106
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)

Nový příspěvek od Valdano »

Tak jak jsem to pochopil já z vyjádření ČEZ Distribuce tak zatím není vyžadován střídač ze seznamu schválených tj. stačí jen střídač s platným prohlášením o schodě pro EU pokud se jedná o mikrozdroj s výkonem do 10,8kW a žadatel nechce elektřinu prodávat tj. pokud se bude jednat o zjednodušené připojení mikrozdroje s nulovým rezervovaným výkonem tj. jen s technologickými přetoky.

Pokud je výkon nižší než 800W (například tato balkonovka 600W s mikroměničem NEP BDM600W) lze veškeré dokumenty včetně revize nahradit kompletně vyplněným a podepsaným formulářem Žádost o uzavření/změnu smlouvy pro zjednodušené připojení mikrozdroje a ve formuláři není potřeba uvádět ani dokládat hodnotu impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě. Povinnou přílohou formuláře je projektová dokumentace skutečného provedení mikrozdroje (není-li zapojení mikrozdroje provedeno dle předepsaného typového jednopólového schématu viz schemata. Revize v tomto případě není potřeba.

Pokud je výkon 800W a výše (například tato balkonovka 1000W s modráskem) je třeba k formuláři Žádost o uzavření/změnu smlouvy pro zjednodušené připojení mikrozdroje doložit hodnotu impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě. Změření hodnoty impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě zajišťuje na své náklady žadatel. Povinnou přílohou formuláře je projektová dokumentace skutečného provedení mikrozdroje (není-li zapojení mikrozdroje provedeno dle předepsaného typového jednopólového schématu viz schemata. Navíc bude potřeba revizní zpráva odběrného místa s předmětem revize instalace mikrozdroje a naměřenou hodnotou impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě.