EPEVER 4415 + 12V zaplavena baterie

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Uživatelský avatar
Janci64
Příspěvky: 2
Registrován: čtv říj 10, 2024 5:03 pm
Lokalita: Trenčín
Systémové napětí: 48V

EPEVER 4415 + 12V zaplavena baterie

Příspěvek od Janci64 »

Má niekto skúsenosti s nastavením baterii Marathon 12V155FT v MPPT EPEVER 4415? Mám panely 1500W rozširujem na 3000W. Batérie sú zapojené do serie 48V. Doteraz som mal olovenné z auta a nastavené na difolt.
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 875
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: EPEVER 4415 + 12V zaplavena baterie

Příspěvek od beethowen »

Je to AGM, spíše na zálohu, než cyklování. Tady je datasheet: https://data.accu-24.de/Exide/Marathon_ ... ccu_en.pdf
Z toho by to mělo být jasno. BULK cca 2,4V/čl. krátce ABSORBTION a spíše držet na FLOAT dle teploty - viz datasheet.
Asi stačí nastavit na regulátoru AGM a on si to pořeší.
Uživatelský avatar
Janci64
Příspěvky: 2
Registrován: čtv říj 10, 2024 5:03 pm
Lokalita: Trenčín
Systémové napětí: 48V

Re: EPEVER 4415 + 12V zaplavena baterie

Příspěvek od Janci64 »

Ďakujem za datasheet. Pri napätí 2,29 V na článok vychádza 13,74 V na jednu batériu a keď sú zapojené v sérii tak celkové napätie 54,96 V . Predvolená AGM nieje v ponuke na tomto regulátore jedine "Hermeticky uzatvorená" viď príloha. Iné parametre by som musel nastaviť v užívateľskom type batérie.