Smart Shunt vs.JK BMS
Diskuze o regulátorech Victron
-
- Příspěvky: 191
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Smart Shunt vs.JK BMS
Zdravím,dnes jsem se náhodou kouknul do JK BMSek a zjistil jsem,že mi ukazují hodnoty SOC mnohem vyšší než Smart Shunt.Na každém packu kromě jednoho.Ten jakžtakž odpovídá,ale stejně je také vyšší hodnota.Nemám řízení BMSkami,takže je mi to jedno.Spíše mne zajímá,čím to může být?
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
-
- Příspěvky: 986
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Smart Shunt vs.JK BMS
Nepřesnost měření, za delší dobu bez resetu SoC se to nasčítá.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 606
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Smart Shunt vs.JK BMS
Vysvětlení je vzorkovací frekvence měření versus velikost proudů. V podstatě systémová chyba bez možnosti opravy. Pokud to vadí, řeší to občasný "ruční reset na SOC 100%". Detail se dá najít určitě přes vyhledávání i tady.
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 7662
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Smart Shunt vs.JK BMS
Už se to řešilo mnohokrát. V zásadě jde o technicky neřešitelný úkol, měřák, co musí měřit 200A s rozumnou přesností bude mít na malých proudech jistě větší chybu, která se navíc násobí dlouhým časem. Další problém je měření času, JK bms má jenom interní krystal, o kterém nikdo neví, jak vlastně měří, ostaně to smarthunt taky, ale přesnost měření proudu je to zásadní.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 218
- Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Smart Shunt vs.JK BMS
To mě taky u JK překvapilo, jak mizerně to měří, hlavně když tam jsou menší proudu
Oproti předchozí JBD je to docela mizerné a SOC se rozleze docela rychle, když nedojde do 100% nebo na 0%
Ta JBD to uměla korigovat podle napětí v klidu.
Ale zase má balancování pěkné
Oproti předchozí JBD je to docela mizerné a SOC se rozleze docela rychle, když nedojde do 100% nebo na 0%
Ta JBD to uměla korigovat podle napětí v klidu.
Ale zase má balancování pěkné
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
-
- Příspěvky: 191
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Smart Shunt vs.JK BMS
Díky za vysvětlení.Nevadí mi to,že to kecá,ale nevěděl jsem,jestli jsem někde neudělal chybu já.Smart Shunt funguje perfektně i delší dobu bez synchronizace.Jen jsem si(na základě toho,co jsem vysledoval)musel trochu upravit nastavení proti tomu,co doporučuje Victron.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
-
- Příspěvky: 1641
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Smart Shunt vs.JK BMS
Mám dvě baterky 280A + 120Ah. Ta menší má starší JK BMS a i při plném nabití zobrazuje asi 12% SOC. JK Invertor už má nastavení, při jakém nabití má provést reset, takže se celkem shoduje s SmartShuntem.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1021
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Smart Shunt vs.JK BMS
Hmm. Takže podobný problém začínám pozorovat i u JBD BMS. Je to asi logické,jak se baterky začínají pohybovat spíš na min než max, tak se to začíná celkem rozjíždět. Takře SOC pro mne začíná být jen taková virtuální hodnota a zůstávám u automatizace dle napětí. Sice to taky není ideální, ale Voil je Volt ....
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
-
- Příspěvky: 1817
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Smart Shunt vs.JK BMS
Písal som to viac krát, jbd bms všetko pod 1A ignoruje. Takže ak ide z/do batérie menej ako cca 53W, JBD ukazuje nulu - a tým vzniká soc drift. Keď je menič v bypasse dva dni a pri tom berie svojich 40W, tak z batérie zoberie za tie dva dni 1.9 kWh! A ak trochu vonku svieti, a menič je off-grid, a výroba pokrýva akurát spotrebu, zase vzniká drift.
Toto celé rieši Smartshunt alebo Currentshunt, ale tie potrebujú kalibráciu soc tiež, lebo bez nej za týždeň tiež utečú o pár percent.
Toto celé rieši Smartshunt alebo Currentshunt, ale tie potrebujú kalibráciu soc tiež, lebo bez nej za týždeň tiež utečú o pár percent.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
-
- Příspěvky: 446
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Smart Shunt vs.JK BMS
lepšie je naucit sa (alebo mat po ruke tabulku) pri akom napati ma lifepo ake soc a odcitat iba napatie pri najmensej moznej zatazi.
jk-bms mi teraz za tyzden tmy spravila rozdiel 30% a kedze som nechcel zhodit dom do chvilkoveho black outu, aby som restartoval bms, tak som dotlacil 3kWh zo siete. od 52,8V svietilo stale 100% soc az do 54,4V.
jk-bms mi teraz za tyzden tmy spravila rozdiel 30% a kedze som nechcel zhodit dom do chvilkoveho black outu, aby som restartoval bms, tak som dotlacil 3kWh zo siete. od 52,8V svietilo stale 100% soc az do 54,4V.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Příspěvky: 1021
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Smart Shunt vs.JK BMS
Tak ty moje "JBD" BMS přestávají měřit pod 0,5A (nechápu proč). Což je momentálně dost často a pak ukazují samozřejmě nesmyslné SOC. Takže aktuálně je to měření dle napětí přesnější i když to taky není ideální. Takže řešením asi bude provozovat dva shunty (jeden na baterky a jeden na MPPT)
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
-
- Příspěvky: 446
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Smart Shunt vs.JK BMS
ja idem podla tejto tabulky pre lifepo.
zaokruhlene 51,2V = 20%, 52,2V =50%, 53,2V = 80%, pozriem ked to prepne na siet, odber spadne na 0,40A a v podstate hned vidis ci vypocet soc na bms driftuje, alebo nie.
zaokruhlene 51,2V = 20%, 52,2V =50%, 53,2V = 80%, pozriem ked to prepne na siet, odber spadne na 0,40A a v podstate hned vidis ci vypocet soc na bms driftuje, alebo nie.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Příspěvky: 7662
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Smart Shunt vs.JK BMS
tabulka k ničemu. 1.) pouze bez odběru. 2.) při jaké teplotě. 3.) zrovna teď, u mě odběr cca 4A ze 340Ah, tj technická nula, 52.5V a podle smartshuntu SOC 52% (zrovna teď bych řekl že to celkem sedí s realitou) , podle tvé tabulky něco mezi 60 a70%. Zhruba to může být pravda na koncích rozsahu, ale od 80 do 20% SOC podle napětí nepoznáš prakticky nic. Zejtra ráno budu mít v baterkách pod 40% a pořád tam bude přes 52V, kdo ví jestli ne furt 52.5V, co je tam celý dny, když se nijak výrazně nenabíjí nebo nevybíjí.. dnes v 16:00 60% SOC a 53V, odběr zanedbaterlnej, to taky nesedí. To už je lepší mizerný měření z čínské BMS než tahle tabulka. A přepnutí na síť podle napětí nejslabšího článku, já osobně tam mám 3.05V a stejně to ručně přepnu dřív, abych měl větší rezervu pro DC spotřebu a nenadálý výpadky DS... A vybíjet baterky pod 3V mi jistě nepřijde rozumný, stejně jako nabíjení na 3.65V. To chce výrobce baterek, aby prodal další kusy...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 63 Odpovědi
- 4942 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 17 Odpovědi
- 2926 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ixo
-
- 84 Odpovědi
- 9825 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Loidis
-
- 3 Odpovědi
- 1278 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
- 22 Odpovědi
- 4464 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fugas