Příspěvek od dusanmsk »

A ja sa prilepim s otazkou na pylontechy a makeskyblue. Ako to funguje bez komunikacie regl-baterky? Mal som za to, ze xtm+vt80+pylontech spolu neustale komunikuju, aby sa baterky neprebili, aby sa neprekrocili limitne hodnoty ked dojde k pripojeniu/odpojeniu vacsej zataze v dome a tak podobne. V kombinacii s makeskyblue odpada komunikacia reglov, cize su uplne tupe a nic o celom systeme vobec nevedia. Nevadi to? O com sa vlastne studer bavi s pylonmi?
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
mopadzi
Příspěvky: 1051
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Moje FVE se Studerem

Příspěvek od mopadzi »

Studer jen poslouchá. Pylon posílá každou vteřinu hromádku dat...a podle toho se VT chová
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
dusanmsk
Příspěvky: 382
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Moje FVE se Studerem

Příspěvek od dusanmsk »

A co je obsahom tych sprav? Highlevel. Nieco ako "mozes to do mna rvat 50A", alebo "blizim sa ku koncu nabijania, nastav napatie na 53V"? Pripadne ze si to vt-80 dopocita este aj z toho co si aktualne berie xtm-ko? Nieco ako "xtm berie 30A, baterky su ochotne brat 20A, tak teraz pojdem na 50A aby som ich oboch vykryl a zaroven neprepiskol baterky"?
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 509
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Moje FVE se Studerem

Příspěvek od mgx »

makeskyblue je mozne zo studerom prevadzkovat, ale za urcitych obmedzeni

1) float voltaz nastavis niekde na 50V
2) end of charge nastavis niekde okolo 51v, mozno menej.

dopichovanie baterky (SOC80+) nechas na VTxx/VSxx. Tzn. makeskyblue je pouzitelne len na hruby bulkcharge. Predpoklada sa poruchove odpajanie FVE pola napr. pri prekroceni kritickych hodnot, pretoze na makeskyblue sa spolahnut nemozes.

komunikacia je riesena tuto

https://solarforum.cz/viewtopic.php?t=533

nativny protokol studer zverejneny nie je.
mopadzi
Příspěvky: 1051
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Moje FVE se Studerem

Příspěvek od mopadzi »

dusanmsk píše:A co je obsahom tych sprav? Highlevel. Nieco ako "mozes to do mna rvat 50A", alebo "blizim sa ku koncu nabijania, nastav napatie na 53V"? Pripadne ze si to vt-80 dopocita este aj z toho co si aktualne berie xtm-ko? Nieco ako "xtm berie 30A, baterky su ochotne brat 20A, tak teraz pojdem na 50A aby som ich oboch vykryl a zaroven neprepiskol baterky"?
pošlu Ti popis protokolu
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 509
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Moje FVE se Studerem

Příspěvek od mgx »

kludne aj mne prosim
dusanmsk
Příspěvky: 382
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Moje FVE se Studerem

Příspěvek od dusanmsk »

ta tema 533 neexistuje :(
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
bol-St
Příspěvky: 318
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
Lokalita: Opavsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9375
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlučínsko

Re: Moje FVE se Studerem

Příspěvek od bol-St »

ladik píše:Chtel bych se bol-st zeptat, jak to mas s pretoky nebo jak to resis, mam dilema Victron nebo Studer.
Jedu v ostrovním režimu společně s automatickými přepínači sítí.
bol-St
Příspěvky: 318
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
Lokalita: Opavsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9375
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlučínsko

Re: Moje FVE se Studerem

Příspěvek od bol-St »

Co se týče MakeSkyBlue tak momentálně používám 4 ks a mám nastavené ukončené nabíjení při napětí 51,7 V . Pylontechy mi při ukončeném nabíjení ukazují SOC 94-95%. Žádné VT ani VS v systému nemám a funguje to spolehlivě. Pro případ selhání MPPT nabíjení mám hlídaní napětí na 52 V, kdy dojde ke shození DC jističů od panelů vyrážecími cívkami. Zatím takový stav nenastal, ale člověk nikdy neví.
bol-St
Příspěvky: 318
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
Lokalita: Opavsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9375
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlučínsko

Re: Moje FVE se Studerem

Příspěvek od bol-St »

Po roce můžu zhodnotit stav elektrárny pozitivně, jelikož se dostala do větší rovnováhy. Navyšovaly se hlavně panely což přispělo k větší stabilitě i při horším počasí. Od března jede elektrárna v čistém ostrovu a za rok mám 4 MW za elektroměrem u střídačů, což je skoro dvojnásobek oproti loňsku kdy to bylo 2,2 MW. Fasádní panely se opravdu hodně projeví při slunečných dnech na podzim i na jaře, Z rozptýleného světla ale vyrobí jen polovinu oproti střešní instalaci.
elektroměr23.jpg
Jen pro zajímavost, BMS baterie 120Ah ukazuje za 2 roky provozu 108 cyklů:
baterie.jpg
bol-St
Příspěvky: 318
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
Lokalita: Opavsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9375
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlučínsko

Re: Moje FVE se Studerem

Příspěvek od bol-St »

Včera se povedlo vyrobit prvních 10 MWh za střídači.
10mwh.jpg
bol-St
Příspěvky: 318
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
Lokalita: Opavsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9375
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlučínsko

Re: Moje FVE se Studerem

Příspěvek od bol-St »

Po dalším roce, kdy se povedlo rozšířit baterii o dalších 280 Ah na celkových 600Ah je zdroj zase tvrdší a počasí ho už tolik nerozhodí. Poslední baterie je nakonec s BMS Seplos a o víkendu se mi ji povedlo připojit k Xcom-Can a to s protokolem Pylontech společně s bateriemi Pylontech.
Can.jpg
Obě baterie připojené v jednom Xcom-CAN
V systému se zobrazují na střídačku každá asi 3 s
Pylontech:
batpylon.jpg
Seplos (nižší teplota článku baterie):
batseplos.jpg
Jak systém vyhodnocuje tyto baterie ještě přesně nevím, funguje to 3 den.

Vyrobit se podařilo za další rok cca 6 MWh což je zase nárust o 2MWh oproti minulému roku.

Stav elektroměru za střídači:
elektroměr 2024.jpg
JeffersM
Příspěvky: 7
Registrován: čtv čer 15, 2023 6:07 pm
Lokalita: Alcobaça Portugal
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8200
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Moje FVE se Studerem

Příspěvek od JeffersM »

bol-St píše: pát kvě 19, 2023 1:03 pm
Jen pro zajímavost, BMS baterie 120Ah ukazuje za 2 roky provozu 108 cyklů:

baterie.jpg
Je počet cyklů načítán ze sítě Xcom-LAN? Pokud ano, jaké je číslo Infos?

Používáte firmware R688 a funkci Allow periodic full charging?
bol-St
Příspěvky: 318
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
Lokalita: Opavsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9375
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlučínsko

Re: Moje FVE se Studerem

Příspěvek od bol-St »

Baterie 120 Ah má BMS jen propojenou přes Bluetooth s telefonem, když se k ni připojím.
bol-St
Příspěvky: 318
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
Lokalita: Opavsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9375
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlučínsko

Re: Moje FVE se Studerem

Příspěvek od bol-St »

Ještě k verzi používám R688 a funkci (6079 (BETA) Allow periodic full charging) nemám aktivovanou
Baterie 120 Ah má po 3 letech provozu 173 cyklů:
BMS120Ah.jpg
bol-St
Příspěvky: 318
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
Lokalita: Opavsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9375
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlučínsko

Re: Moje FVE se Studerem

Příspěvek od bol-St »

Po více než měsíci kdy mám v systému zapojené 2 baterie, tedy původní 4 cihly Pylontech a nově 280Ah články s BMS Seplos je situce taková, že Pylontechy cyklují mnohem ochotněji a ráno jsou o poznání více vybité.
po ránu vypadají baterie takhle:

Pylontech:
nabijení pylontech ráno.jpg
Seplos:
nabijení seplos ráno.jpg
Graf baterii se systému, už není tak vyhlazený:
graf baterie.jpg
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Moje FVE se Studerem

Příspěvek od rva »

Někde jsem narazit, že nějaké Seplos mají 16 článků, zatímco Pylontech 15. U tebe jsou asi obě 15 článkové, když běží v jednom systému.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
bol-St
Příspěvky: 318
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
Lokalita: Opavsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9375
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlučínsko

Re: Moje FVE se Studerem

Příspěvek od bol-St »

Ano já mám Seplos nastavený na 15 článku, stejně jako Pylontech.
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Moje FVE se Studerem

Příspěvek od rva »

No a nemají třeba Pylontech kratší kabely (menší odpor) než Seplos? Já mám třeba část baterií ve sklepě, k měničům to mají o cca 10 m kabelu dále a ty taky cyklují z tohoto důvodu podstatně méně. Při vybíjení je na baterii u elektrárny nejnižší napětí a při nabíjení zase nejvyšší.
Napětí baterií
Napětí baterií
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
bol-St
Příspěvky: 318
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
Lokalita: Opavsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9375
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlučínsko

Re: Moje FVE se Studerem

Příspěvek od bol-St »

Právě že kabely mají stejný průřez i shodnou délku vedení. Na 10 m vedení to už bych chápal.