shořený SSR relé

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
glottis
Příspěvky: 2070
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od glottis »

swen77 píše: stř bře 20, 2024 3:43 am Tak jestli vám to něco řekne...
a to je fotka ktereho? Toho nezapojeneho?
Uživatelský avatar
swen77
Příspěvky: 28
Registrován: úte pro 06, 2022 11:11 am
Lokalita: Jižní čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8250
Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od swen77 »

Ano, ten jedinej se dal přečíst. Ale všechny tři relé byly stejný.
glottis
Příspěvky: 2070
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od glottis »

a ty dva ... je tam videt nejakej stredobod horeni? Jako jestli to treba zacal ten triak ale porad tam pak horel oblouk nebo jestli to treba triak zacal ale pak zacal samovolne uz horet ten plast. U tehle cinskych sragod bych tipovel,ze nepouzili ani nejakej samozhaslivej plast.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2192
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od gupa »

Mělo by být k nalezení okolo 6 sti součástek vč triaku. Za vstupem odpory uměrňovač, kondenzátor, znovu odpory triak a výstup. Edit, ještě optočlen.
Naposledy upravil(a) gupa dne stř bře 20, 2024 9:05 am, celkem upraveno 1 x.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 874
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od beethowen »

ono je těžko očekávat od něčeho, co stojí cenu toho originál spínacího prvku, že tam nebude osazena nějaká čínská kopie.
Tyto čínské "SSR relé" jsem vyzkoušel dvakrát, vždy s podobným "úspěchem".
kamils
Příspěvky: 70
Registrován: čtv črc 15, 2021 5:10 pm

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od kamils »

S těmito levnými SSR relátky mám zkušenost, že chladicí deska není rovná a má špatný přenos tepla na chladič. Jak je tam zevnitř šroubkem přitažen triak do té měděné desky, tak je to vyboulené a nesedí to na chladiči. Řešil jsem to několikrát, stačí to srovnat do roviny a přes pastu přitáhnout na chladič. Nejlépe to zabrousit na tabulce skla s jemným smirkovým papírem (cca 600) + líh. Relátkem jezdit dokud nebude celá plocha srovnána.
U prvního relé se mi roztekl plastový kryt, než jsem si všiml, že špatně sedí na chladiči. Celkem teď mám 6 relé a bez problému funguji přes 2 roky.
Uživatelský avatar
swen77
Příspěvky: 28
Registrován: úte pro 06, 2022 11:11 am
Lokalita: Jižní čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8250
Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od swen77 »

gupa píše: stř bře 20, 2024 8:50 am Mělo by být k nalezení okolo 6 sti součástek vč triaku. Za vstupem odpory uměrňovač, kondenzátor, znovu odpory triak a výstup. Edit, ještě optočlen.
Myslím, že z toho by nic nedostali ani na forenzním. Nejvíc mě mate, že ten kterej nebyl připojenej je na tom stejně jako jeho kamarádi (na fotce vlevo) jen ten triak byl čitelnej.
P.S. měď tam není žádná cely to je na hliníkové destičce.
Přílohy
17109244305801928478344315275517.jpg
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od cipis »

Co tě na tom mate? Buď rád, že to dopadlo, jak dopadlo. Jak jsem psal, mohl jsi komplet vyhořet.
Protipožární opatření nula nula nic ... Nebo tam máš alespoň tu hasící kouli? Čidlo evidentně ne, když jsi to zjistil až večer.
Nemá cenu řešit krávoviny typu stokorun, chce se to zaměřit na to, aby se to už nemohlo opakovat, či aby se následky přinejmenším minimalizovaly.
Požární hlásič je jedna z těch základních věcí.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
swen77
Příspěvky: 28
Registrován: úte pro 06, 2022 11:11 am
Lokalita: Jižní čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8250
Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od swen77 »

Betonovej sklep a plechová skříň nehoří. Jen mě vadí, že je všechno od sazí. Taky jsem pro aby se tato situace neopakovala. I když se jedná o stokoruny, zas tolik jich nemám. Proto jsem uvedl spoustu otázek ale zatím jsem nedostal téměř žádné odpovědi.
glottis
Příspěvky: 2070
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od glottis »

swen77 píše: stř bře 20, 2024 9:51 am
gupa píše: stř bře 20, 2024 8:50 am Mělo by být k nalezení okolo 6 sti součástek vč triaku. Za vstupem odpory uměrňovač, kondenzátor, znovu odpory triak a výstup. Edit, ještě optočlen.
Myslím, že z toho by nic nedostali ani na forenzním. Nejvíc mě mate, že ten kterej nebyl připojenej je na tom stejně jako jeho kamarádi (na fotce vlevo) jen ten triak byl čitelnej.
P.S. měď tam není žádná cely to je na hliníkové destičce.
asi blbej plast co se nezhasi sam.

Ja tam vidim nejakou sklotextilii? Ty triaky byli prisroubene pres ni?
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2192
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od gupa »

Vypadá to dobře, vidět jde můstek, nad ním optočlen, ty nožičky s lízátkem je elektrolyt, nějaký snad odpor, proč to shořelo je v místě největšího žáru. Ukazuje to na vznícení buď od triaku, nebo od kontaktů kvůli prechodaku.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od cipis »

Všechno hoří ...
Odpověď už byla na začátku, fake součástky. Anebo přechoďák, jak píše kolega.
U těchto věcí za pár stovek nelze zapojit a na celý den se pak zdejchnout.
Podle fotky to hořící kapalo i na dráty pod tím a shořela izolace. Jak by se zachoval ten TOMZ vpravo, kdyby byl pod, tak těžko říct ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od Soban »

Tak ten triak stojí 25,- kč při velkém odběru budou určitě slevy.

Tady bych spíš tipoval že to nemělo pořádné chlazení a prostě to začalo hořet, a nebo byl ten triak fake co tam daly.

Jinak jsem se díval na grafy při 25A to má ztrátu 30W při 15A to má 15W takže to fake asi nebyl ale spíš se to upeklo, špatný chladič či špatná konstrukce uvnitř.

Jinak poctivé SSR třeba zde: https://www.enika.cz/rm1e60v25-ssr-as-6 ... 0v_z14449/ ovšem cena za necelé 2000,- kč :-(
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
skybor
Příspěvky: 755
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od skybor »

No, já považuji čínské polovodiče za regulérní zbraň hromadného ničení, Takže, že to dopadlo takhle je myslím velké vitězství a byl bych sakra rád, že to odnesly jen ty šmejdy za pár euro.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Uživatelský avatar
swen77
Příspěvky: 28
Registrován: úte pro 06, 2022 11:11 am
Lokalita: Jižní čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8250
Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od swen77 »

skybor píše: stř bře 20, 2024 1:45 pm No, já považuji čínské polovodiče za regulérní zbraň hromadného ničení, Takže, že to dopadlo takhle je myslím velké vitězství a byl bych sakra rád, že to odnesly jen ty šmejdy za pár euro.
Já bych byl s tím soudem trochu opatrnější. Do včerejška jsem neměl s čínskou elektronikou žádný problém. A nemám ji málo. Jádrem celé mé ostrovní fotovoltaické elektrárny je 6 hybridních měničů zapojený po dvou paralelně a generují 3x40A a pokud byl někdy nějaký problém tak chyba byla na mé straně. Proto jsem hned od začátku hledal problém v chybném zapojení. Konec konců všechno je z Číny i Číňani.
P.S. to chybné zapojení jste ještě nevyvrátily.
skybor
Příspěvky: 755
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od skybor »

Nene, možná jsem se špatně vyjádřil. Nemám nic proti čínské elektronice. Máme ji doma skoro všichni. Bavím se o polovodičových součástkách primárně prodávaných na Aliexpress.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Uživatelský avatar
swen77
Příspěvky: 28
Registrován: úte pro 06, 2022 11:11 am
Lokalita: Jižní čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8250
Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od swen77 »

Ale já to mám všechno z Aliexpressu.
https://a.aliexpress.com/_EQ6Jftj
To jsou ty měniče.
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od cipis »

Tak bys to štěstí, co jsi evidentně vyžral za většinu lidí, měl pojistit dobrým požárním systémem ... Pojistka asi moc nepomůže neb to bude ve výlukách plnění.
Píši to už poněkolikáté, ale tohle prostě ignoruješ.
Narveš si plný sklep sraček z aliexpressu a teď si stěžuješ, že něco vyhořelo. Máš tam takové výkony a řídíš to atrapou za stovku ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
swen77
Příspěvky: 28
Registrován: úte pro 06, 2022 11:11 am
Lokalita: Jižní čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8250
Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od swen77 »

cipis píše: stř bře 20, 2024 3:06 pm Tak bys to štěstí, co jsi evidentně vyžral za většinu lidí, měl pojistit dobrým požárním systémem ... Pojistka asi moc nepomůže neb to bude ve výlukách plnění.
Píši to už poněkolikáté, ale tohle prostě ignoruješ.
Narveš si plný sklep sraček z aliexpressu a teď si stěžuješ, že něco vyhořelo. Máš tam takové výkony a řídíš to atrapou za stovku ...
Pokud někdo něco ignoruje tak určitě ne já. Já se snažím najít cestu jak zabránit dalšímu vyhoření ssr relé a né jak jej včas uhasit a být o tom informován. Pokud ta cesta je přes jiný typ, vyrobce, zapojení, atd. Tak tato diskuze má smysl. Já nechci a nemohu si dovolit další nehodu. Takže nějaký požární hlásiče to asi nevyřešej.
skybor
Příspěvky: 755
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: shořený SSR relé

Příspěvek od skybor »

No, pokud chceš začít výběrem kvalitnějších součástek, tak SSR ne z Ali, ale od prověřených prodejců elektrosoučástek, jako je TME apod. Ale nebude to za 4 Eura ale spíš za 40.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek