NodeRed programování

Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
skybor
Příspěvky: 1033
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: NodeRed programování

Příspěvek od skybor »

Ještě jedna zajímavá možnost, jak sledovat (a řídit) FVE pomoci NodeRed vzdáleně (na mobilu) ...

https://www.remote-red.com/en/home-en/
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-remote
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
ElektroEzs
Příspěvky: 1914
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: NodeRed programování

Příspěvek od ElektroEzs »

Super tip, to musim vyzkouset:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
skybor
Příspěvky: 1033
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: NodeRed programování

Příspěvek od skybor »

Už mám zprovozněno. Funguje to super. Reakce okamžité ;)
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
mmv
Příspěvky: 225
Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
Lokalita: východ Prahy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: NodeRed programování

Příspěvek od mmv »

;) nainstalováno, funguje perfektně :yes:
nutno dodat, že je to placená služba, 3 měsíce za 60,- rok za 190,- :cry:
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
mihlit
Příspěvky: 658
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: NodeRed programování

Příspěvek od mihlit »

Nějak nerozumím, jaká je tam výhoda mít v mobilu node-red oproti tomu mít v mobilu celý HA, kde je to node-red taky?
Soban
Příspěvky: 3882
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: NodeRed programování

Příspěvek od Soban »

Já taky nerozumím proč cpát nějakou placenou aplikaci do mobilu když se na dashboard můžu normálně připojit z jakéhokoliv prohlížeče odkudkoliv.
Z PC
Z PC
Z Mobilu
Z Mobilu
Akorát na mobilu to není tak pěkné mám to navržené pro PC, ale prohlížet a nastavovat měnič přes to bez problémů jde jak jsem mimo.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
skybor
Příspěvky: 1033
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: NodeRed programování

Příspěvek od skybor »

No 16Kč za měsíc neberu úplně jako placenou službu ;) Jinak těch cest jak to zprovoznit vzdáleně je samozřejmě víc a některé jsou opravdu úplně zadarmo.

Jinak na to zobrazování dashboardu na mobilu mám takovou "fintu". Jednotlivé panely dělám ve sloupcích, které se pak zobrazují na PC vedle sebe, ale na mobilu pod sebou. Takže se pak jen roluje nahoru - dolu
Přílohy
PC.jpg
Screenshot_2023-10-24-19-42-12-008_com.android.chrome.jpg
Screenshot_2023-10-24-19-43-26-164_com.android.chrome.jpg
Screenshot_2023-10-24-19-43-47-429_com.android.chrome.jpg
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: NodeRed programování

Příspěvek od Paulob »

Soban píše: úte říj 24, 2023 6:53 pm
Já taky nerozumím proč cpát nějakou placenou aplikaci do mobilu když se na dashboard můžu normálně připojit z jakéhokoliv prohlížeče odkudkoliv.
A můžeš tedy dát návod jak to udělat? Mě to jde mimo domácí síť jen přes wrm ale to je docela nešikovné a pomalé. Zvenku nemám pevnou IP takže nevím jak to udělat.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
PavelR
Příspěvky: 3316
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: NodeRed programování

Příspěvek od PavelR »

používám openvpn co umí můj router. takže se připojím kdekoliv k sobě na jakejkoliv haraburd.
Jak moc to je vhodný řešení je na úvaze každýho.
Soban
Příspěvky: 3882
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: NodeRed programování

Příspěvek od Soban »

Paulob píše: úte říj 24, 2023 7:55 pm
Soban píše: úte říj 24, 2023 6:53 pm
Já taky nerozumím proč cpát nějakou placenou aplikaci do mobilu když se na dashboard můžu normálně připojit z jakéhokoliv prohlížeče odkudkoliv.
A můžeš tedy dát návod jak to udělat? Mě to jde mimo domácí síť jen přes wrm ale to je docela nešikovné a pomalé. Zvenku nemám pevnou IP takže nevím jak to udělat.
Tak pevnou IP nepotřebuješ - potřebuješ veřejnou IPv4 nebo IPv6.

Ono nejlepší je se připojit k routeru pomocí openvpn a pak jseš v místní síti a můžeš si dělat co chceš já používám L2TP/IPSEC nebo WireGuard.

Jako router mám mikrotiky.

Koukni do svého routeru jakou IP má na rozhraní WAN - do internetu, pokud je veřejná dá se s tím pracovat.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
bokser01
Příspěvky: 1544
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: NodeRed programování

Příspěvek od bokser01 »

Já to mám pořešené jednoduše do solar asistenta lezu přes jejich web nebo apku v mobilu a do HA lezu mimo domov přes veřejku. Pevnou IP není problém nastavit v routeru (je to nutnost) jinak ti zařízení bude skákat po DHCP a ty se na něj z venku nedostaneš pokud to máš naportované...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3882
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: NodeRed programování

Příspěvek od Soban »

Jasně že uvnitř sítě ten node red musí mít stabilní IP - pořád stejnou, myslel jsem tu veřejnou IP která nemusí být statická pokud ji neplatíš tam pak se dá použít DDNS a podobně.
Důležité je mít někde veřejnou IP.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: NodeRed programování

Příspěvek od Paulob »

WAN mi přidělil poskytovatel toto 172.20.4.122, tzn neveřejná. S tím pracovat nejde? Router umí OpenVPN server, i ten L2TP/IPSEC.
Nodered má samozřejmě lokální statickou.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: NodeRed programování

Příspěvek od Paulob »

Tak jsem si v rychlosti prošel nějaké návody jak to udělat a raději teda oželím 190Kč za rok za aplikaci která funguje na 1 klik.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Soban
Příspěvky: 3882
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: NodeRed programování

Příspěvek od Soban »

Tak pokud nemáš veřejnou IP tak to prostě nejde, pak ta externí aplikace má smysl.

To je problém ošizeného internetu!
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Denis30
Příspěvky: 27
Registrován: sob úno 12, 2022 9:24 am

Re: NodeRed programování

Příspěvek od Denis30 »

Zdravím Vás,
rád bych se Vás zeptal, zda jste už někdo řešili u Victronu PWM, nebo analogový výstup ovládaný pomocí NodeRed?
Důvodem je plynulá regulace pro fázově řízená SSR pro ohřev TUV v bojleru.

Děkuju za tipy.
Soban
Příspěvky: 3882
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: NodeRed programování

Příspěvek od Soban »

Victron nemá analogový výstup ne?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Denis30
Příspěvky: 27
Registrován: sob úno 12, 2022 9:24 am

Re: NodeRed programování

Příspěvek od Denis30 »

Soban píše: čtv říj 26, 2023 4:38 pm
Victron nemá analogový výstup ne?
Ano, nemá...Ale jestli se ho nepokoušel někdo vyrobit, např. pomocí nějaké Tasmoty (např. Sonoff D1), se kterou NodeRed ve Victronu komunikuje.
kodl69
Příspěvky: 7691
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: NodeRed programování

Příspěvek od kodl69 »

proč plynulá? nestačily by ti třeba nějaký stupně? Mě stačí boilery pouze zapínat a vypínat, podmínky jsou SOC, proud do baterie a proud do/z baterie při zapnutým relé bioileru, s tím, že tam mám delay 5 minut, aby to necvakalo furt dokola. Nějaký PWM - to akorát vrčí trafo v měniči, kdybych to chtěl moc, tak si tam dám vytěžovač ala Marek, a tím kontaktem ho jenom zapnu a vypnu...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Soban
Příspěvky: 3882
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: NodeRed programování

Příspěvek od Soban »

Tak pak jsou řešení, nějaký RPI který má PWM výstup a můžeš ho ovládat a tím řídit to vytěžování, ten node red pak může běžet klidně na tom RPI a propojit to s tím cerebem - BMV712 a podobně.

A nebo použít arduino, to má taky PWM výstupy, či ESP32.

Ale jak píše předemnou prostě bych připojil stykač na relátko z cereba a hotovo - zapnuto / vypnuto případně složitější podmínky založené na proudu, napětí, soc.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek