Měření proudu - diskuze

Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Měření proudu - diskuze

Nový příspěvek od tomas »

Chceš měřit efektivní hodnotu proudu nebo maximální (v rámci sinusovky)? Elektroměry měří efektivní a to je trošku složitější. Všechny 3 fáze předpokládám že?
Při vyhodnocování proudu mikroprocesorem je třeba si uvědomit že se AC proud neustále mění od 0 do maxima a také do záporných hodnot v rytmu frekvence AC napětí.
http://forum.mcontrollers.com/viewtopic.php?p=16898

Pozor na to, že transformátory proudu musí mít zatížené měřící svorky nebo zkratované. Při rozpojení měřících svorek se v nich indukuje vysoké napětí které zničí měřící vinutí a někdy i neopatrnou obsluhu. Některé měřící trafa proudu již obsahují odpory nebo zenerky které zabrání naindukování vysokého napětí, ale zase můžou ovlivňovat přesnost měření.
Jeden pól měřících svorek se zpravidla uzemňuje (dle norem nutné), takže když se měří 3 fáze tak jsou proudové trafa zapojeny do Y a střed uzemněn.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
vata
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am

Re: Měření proudu - diskuze

Nový příspěvek od vata »

Zdravím, chtěla jsem se zeptat někoho znalého, jestli je možné měřit stejnosměrný proud ručně namotaným transformátorem - prostě hafo závitů kolem vodiče k měniči. Indukovalo by se do takové cívky něco měřitelného? I bez jádra? Proč se ptám - bočníky mi připadají takové jakési humpolácké, ty hallovy sondy jsou sice prima, ale připojovat k tomu 35mm vodič bych teda nechtěla... Někde tu na fóru padl i tip použít jako bočník přímo daný vodič, nicméně při průřezu 35mm a délce kolem 1m je úbytek napětí neoprávněně a neodborně spočtený podle ohmova zákona při proudech pod 100A dost malý.
Díky :)
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
rimi
Příspěvky: 390
Registrován: čtv říj 13, 2011 10:45 am
Bydliště: Příbor

Re: Měření proudu - diskuze

Nový příspěvek od rimi »

pro DC ne, pouze pro AC
Do civky si indukuje napeti pouze pri zmene magnetickeho pole, hall meri primo intenzitu pole
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Měření proudu - diskuze

Nový příspěvek od tomas »

Existují i hall sondy ke kterým nemusíte nic připojovat. Stačí vodič jen provléknout otvorem nebo obepnout kleštěmi:
http://cz.rs-online.com/web/c/testovani ... 4294386407

http://cz.rs-online.com/web/c/automatiz ... 4294960816

http://shop.mypower.cz/proudovy-senzor- ... -ac-dc-704
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
vata
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am

Re: Měření proudu - diskuze

Nový příspěvek od vata »

Aha, dík za nakopnutí. Nevíte, zda lze těmi návlečnými hall sondami měřit proud obousměrně (i záporné hodnoty)?
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Měření proudu - diskuze

Nový příspěvek od mypower.cz »

ja osobne si myslim ze ano (dle logicke dedukce), jinak by se tim nedal merit AC proud. Jeden smer by byl nemeritelny. Tudiz soudim, ze i smer toku proudu se da timhle merit.
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm

Re: Měření proudu - diskuze

Nový příspěvek od 007ToMMaS »

Zdravím, chcel by som sa spýtať neskúšali ste niekto merať prúd s nejakým takýmto meracím transformátorom? http://www.lem.com/docs/products/lah%20 ... p1%20e.pdf Mám jeden doma z UPS a chcel by som ho použiť na meranie DC vetvy ale nejak sa mi to nedarí.
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
LIX
Příspěvky: 856
Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
Lokalita: Trnava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Měření proudu - diskuze

Nový příspěvek od LIX »

To preto, ze sa s nim meria ac prud, dc sa da iba cze bocnik.
pkougl
Příspěvky: 323
Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am

Re: Měření proudu - diskuze

Nový příspěvek od pkougl »

kdepak, s takovými to "měřícími trafy" se dá měřit i DC proudy, měl jsem je na 0-500A a měřil hezky. Momentálně to řešim přez bočníky (analogové měřáky 0-60mV) a na to jsem připojil ještě oddělovací bariéru která to "zesiluje" na úroveň např. 60mV=12V a funguje to výborně a přesně (analogový výstup z bariéry 4-20mA)
Pavel
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Měření proudu - diskuze

Nový příspěvek od tomas »

007ToMMaS píše:
Zdravím, chcel by som sa spýtať neskúšali ste niekto merať prúd s nejakým takýmto meracím transformátorom? http://www.lem.com/docs/products/lah%20 ... p1%20e.pdf Mám jeden doma z UPS a chcel by som ho použiť na meranie DC vetvy ale nejak sa mi to nedarí.
Tento typ potřebuje symetrické napájení Supply voltage (± 5 %) ± 15V. Výstupní signál jde přes odpor (hodnota dle dokumentace) na střed zdroje. Máte to tak zapojené?
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm

Re: Měření proudu - diskuze

Nový příspěvek od 007ToMMaS »

Napájanie som mal 12V z stab. zdroja. Vyskúšal som to takto ako píšete. A namerám napätie 0,650V keď pripojím záťaž 0,4A tak napätie klesne na 0,647 a keď ho pripojím aby tiekol opačným smerom zas stúpne na 0,653V. Ale neviem ako to správne prerátať aby som mal prúd . Vedeli by ste mi prosím vás poradiť? Ďakujem
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
pkougl
Příspěvky: 323
Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am

Re: Měření proudu - diskuze

Nový příspěvek od pkougl »

je to převodník 1:1000, na výstupu musí být odpor a na kterém teprve měřit úbytek napětí, tak jak je to na tom obrázku, tedy při zátěži 0,4A bude generovaný proud 0,4mA, při 10A bude 10mA, když použiješ odpor třeba 150ohm tak to bude při 10A vstupních napětí na měřícím odporu 1,5V(10mA), zkoušel jsem podobný větší kus od LEM a ten mi fungoval i na napájení nesymetrickém 12V (měřící odporu tušim proti minus polu ale to si teď nepamatuji)
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm

Re: Měření proudu - diskuze

Nový příspěvek od 007ToMMaS »

Tak už som to pár krát skúšal a dnes som to skúšal znova či sa mi to podarí rozchodiť. Neviem čo robím zle ale proste nejde mi to tak ako má. Odpor mám pripojený z kontaktu M na kontakt - cez odpor 152ohm a na + mám privedených +15V a stále nameriam úbytok napätia 0,642V. Ak pripojím záťaž tak napätie stúpne ak zmením polaritu záťaže tak napätie klesne. Ak som správne pochopím tak ak nameriam 0,642 čo som nameral pri nepripojenej záťaži tak to je 0,642 : 1000 = 0,000642 tak to je skoro 0A ak pripojím záťaž ktorá má 0,5A tak napätie stúpne na 0,647. Buď čosi robím zle alebo neviem. Ďakujem za vysvetlenie nejasností.
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
bednar
Příspěvky: 81
Registrován: čtv čer 07, 2012 2:15 pm

Re: Měření proudu - diskuze

Nový příspěvek od bednar »

Vložím sem malý poddotaz:
Chystám malou domácí poloostrovní FVE - V tuto chvíli na střeše 4x 230 Wp ...., vše zatím zapojeno systémem vrabčí hnízdo na stole. O všem poreferuji. Samosebou chystám i logování a dohled. K tomu se váže má otázka.
Jakým způsobem máte technicky řešené zapojení čidel měření proudu ? Mám k dispozici senzor ACS712 na 20A a chtěl bych tím měřit proud z panelů do regulátoru, ale do ARK svorky čidla dám kabel max 2,5mm2. Od kolektorů mám ale natažené 6mm2. Řešíte to nějakými svorkami (klasická čokoláda ?) a na nezbytnou délku kabelu jej zeslabit ?
Stejnětak mám k dispozici AMPLOC čidlo ( http://shop.mypower.cz/proudovy-senzor- ... iWjijbIYyg ) a tím opravdu 25mm2 kabelu od regulátoru k baterkám neprotáhnu.
Předem moc za rady.
Uživatelský avatar
vata
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am

Re: Měření proudu - diskuze

Nový příspěvek od vata »

Zdravím, já šla do amploců - do 100A verze se protáhne akorát 16mm2 kábel (nutno namydlit), naopak 200A verzí protáhnete opravdu cokoliv. Ty allegra mne odradily právě proto, že při vědomí své "zručnosti" si nedovedu představit, jak bych řešila bezpečné připojení k velkým průřezům. Kromě toho prý dost hřejí. Navlékání kroužků proudových čidel Amploc na kabel bez jakéhokoliv složitého káblování mi přijde velmi elegantní, a je to funkční. Doporučuju vřele pořídit 100A amploc čidlo a to malé použít na menší proudy z panelů.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
Frenky
Příspěvky: 831
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Lokalita: Doubravička
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Doubravička

Re: Měření proudu - diskuze

Nový příspěvek od Frenky »

Mám stejné zkušenosti jako vata, (i s tím mýdlem) jenom jsem musel použít 200A Amploc čidlo na baterku, protože jsem si vymyslel 50mm2 průřez k baterkám. A to jsou pak pořádná lana od výtahu. Možná že jsem trochu předimenzoval, ale lépe větší průřez než menší. Kdyby někdo potřeboval allegra jako demonstrační (vyukový) prostředek, tak jich mám asi 5 černých jak bota. Mohu věnovat jako přívěšek. Pan Kolařík se divil, kolik jich při svých pokusech dokážu zlikvidovat.
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, 1x AKU 48V LFP200Ah 1x AKU 48 V LFP280Ah. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1203
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Měření proudu - diskuze

Nový příspěvek od marsal64 »

Uvažuji, že svou příští verzi zesilovače měření DC proudů na shuntech (vyhodnocování PLC Foxtrot) už nebudu bastlit samodomo, ale pořídím něco hotového a pojedu přes (asi) RS-485. Má někdo praktické zkušenosti s "PZEM-017 DC 0-300V Power Meter RS485 Modbus Voltage Current Watt Kwh Energy Meter Ammeter Volt Meter" (https://www.aliexpress.com/item/4000592861214.html) ev. jiné cenově srovnatelné doporučení?
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 509
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Měření proudu - diskuze

Nový příspěvek od lemra79 »

už mám doma tohle:

https://www.ebay.com/itm/YHDC-HALL-SPLI ... 2749.l2649

asi to nebude moc přesný, ale chi to použít k vytěžovači, aby to zaznamenalo proud z baterek a polevilo ve vytěžování.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1203
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Měření proudu - diskuze

Nový příspěvek od marsal64 »

Díky, já chci zůstat u shuntů , právě díky doporučení na tomto fóru kvůli náchylnosti hallů třeba na elmag. pole Země atd. a potřebuji to přesnější.
goodbie
Příspěvky: 1453
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Bydliště:

Re: Měření proudu - diskuze

Nový příspěvek od goodbie »

přesně tak zlatej bočník nula je nula a hotovo

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek