Re: Přepínání panelů

Příspěvek od Matess »

suché nebo mokré těleso? pokud suché je obvykle lehce a snadno vyměnitelné - není důvod ztráty záruky.

https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ohr ... ItemIdx=30

Mají těch těles v nabídce dost a udělají vám na zakázku co je třeba. Můžete to mít na napětí panelů když už jsou baterky plné i na napětí baterií s nutností jen výkonového spínání, ale zase bez nutnosti mpp atp.

Pokud máte bojler s mokrým tělesem, tak bych se zamyslel nad tím jestli nebude nejlepší cestou ten bojler vyměnit. Tento prodat a koupit jiný - aby to nebylo nejjednodušší a nejlevnější cesta.
Uživatelský avatar
Alex88
Příspěvky: 16
Registrován: sob lis 05, 2016 5:37 am
Bydliště: Bratislava

Re: Přepínání panelů

Příspěvek od Alex88 »

Matess píše:
suché nebo mokré těleso? pokud suché je obvykle lehce a snadno vyměnitelné - není důvod ztráty záruky.

https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ohr ... ItemIdx=30

Mají těch těles v nabídce dost a udělají vám na zakázku co je třeba. Můžete to mít na napětí panelů když už jsou baterky plné i na napětí baterií s nutností jen výkonového spínání, ale zase bez nutnosti mpp atp.

Pokud máte bojler s mokrým tělesem, tak bych se zamyslel nad tím jestli nebude nejlepší cestou ten bojler vyměnit. Tento prodat a koupit jiný - aby to nebylo nejjednodušší a nejlevnější cesta.
Ahoj, ďakujem za odpoveď, boiler mám so suchou špirálou, budem uvažovať nad tvojím riešenim.
4Kw solarne panely polykrištál-amorf, Epsolar 60 A / 150 V, menič Čína 5000W sinus, systém 48 V, bateria olovo 880Ah + Gel 400Ah / 48V polostrov
pavelK
Příspěvky: 45
Registrován: sob srp 21, 2021 2:38 pm
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 5

Re: Přepínání panelů

Příspěvek od pavelK »

Já jsem si to udělal pomocí tohoto stýkače 2NC, 2NO
https://vi.aliexpress.com/item/16887897 ... pt=glo2vnm
a zapínání stýkače pomocí WiFi Tuya relé a mohu to ovládat i vzdáleně
a to mám panely po zapnutí 2x string
Stýkač zapnut paralerně 2 stringy
Stýkač vypnut seriově 2 stringy

možná přidám i fotky :))
Měnič REVO II 5.5kW
16 x 550W panely JINKO
EaSun.eu / PowMr.eu - ohřev vody s využitím přebytků
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 688
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání panelů

Příspěvek od JirkaE »

pavelK píše: pát dub 26, 2024 2:15 pm
Já jsem si to udělal pomocí tohoto stýkače 2NC, 2NO
https://vi.aliexpress.com/item/16887897 ... pt=glo2vnm
a zapínání stýkače pomocí WiFi Tuya relé a mohu to ovládat i vzdáleně
a to mám panely po zapnutí 2x string
Stýkač zapnut paralerně 2 stringy
Stýkač vypnut seriově 2 stringy

možná přidám i fotky :))
Ani ne tak fotky stykače, to si představit umím, jako ten detail = jaké napětí a jaký proud - které takto přepínáš....
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5260
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Přepínání panelů

Příspěvek od cipis »

Cinsky AC stykac a spina stejnosmerne napeti z panelu.
Celkem dobrodruh teda ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
betmen
Příspěvky: 454
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání panelů

Příspěvek od betmen »

ja sa bojim vypnut pod zatazou 240VDC 9A cez plus pol 2P + minus pol 2P Schneider, ktory je na to urceny a ty to prepinas AC cinou?
klobuk dolu...
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
skybor
Příspěvky: 1033
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Přepínání panelů

Příspěvek od skybor »

Ty jo. To jako ani Číňan neměl odvahu tam napsat do parametrů, to DC.

Utilization category: AC-1, AC-7a, AC-7b;

Tak k tomu fakt musí být už velká odvaha ... Já bych tohle nezkusil i kdyby to tam Číňan napsal...
A ještě to ovládat přes WiFi Tuya rele vzdáleně ? :o
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
kyocera
Příspěvky: 1316
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm

Re: Přepínání panelů

Příspěvek od kyocera »

Pokud má nějaký stykač nebo relé uvedeno, že na svých kontaktech je bezpečné např. AC 230V a proud AC 10A
pak i když to není uvedeno, je možné tyto kontakty bezpečně použít i pro DC ale max DC 15V a poloviční proud, tedy max. DC 5A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Miyuki
Příspěvky: 221
Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání panelů

Příspěvek od Miyuki »

OEZ má u skoro všech přístrojů uvedenej i DC rating
Sice to stojí víc než random čína, ale zase je jistota, že to bude fungovat i s jistou rezervou, na rozdíl od jejich čísel, co je zrovna napadne a nikdo to netestoval nikdy.
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
rva
Příspěvky: 3966
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Přepínání panelů

Příspěvek od rva »

Pokud to funguje, tak je potvrzeno, že to funguje. Těch kontaktů se při přepnutí přecvakne víc najednou a snad i v tom stykači je každý ze čtyř kontaktů tvořen dvojicí kontaktů v sérii. Pro zákazníka fuj, ať si zaplatí řešení dle norem. Pro sebe klidně, následky budu řešit taky sám.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
pavelK
Příspěvky: 45
Registrován: sob srp 21, 2021 2:38 pm
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 5

Re: Přepínání panelů

Příspěvek od pavelK »

JirkaE píše: sob dub 27, 2024 7:49 pm
pavelK píše: pát dub 26, 2024 2:15 pm
Já jsem si to udělal pomocí tohoto stýkače 2NC, 2NO
https://vi.aliexpress.com/item/16887897 ... pt=glo2vnm
a zapínání stýkače pomocí WiFi Tuya relé a mohu to ovládat i vzdáleně
a to mám panely po zapnutí 2x string
Stýkač zapnut paralerně 2 stringy
Stýkač vypnut seriově 2 stringy

možná přidám i fotky :))
Ani ne tak fotky stykače, to si představit umím, jako ten detail = jaké napětí a jaký proud - které takto přepínáš....
Proud max 15A - 250V
IMG_20240426_165504.jpg
IMG_20240428_120414.jpg
IMG_20240426_165518.jpg
Měnič REVO II 5.5kW
16 x 550W panely JINKO
EaSun.eu / PowMr.eu - ohřev vody s využitím přebytků
pavelK
Příspěvky: 45
Registrován: sob srp 21, 2021 2:38 pm
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 5

Re: Přepínání panelů

Příspěvek od pavelK »

cipis píše: sob dub 27, 2024 8:28 pm
Cinsky AC stykac a spina stejnosmerne napeti z panelu.
Celkem dobrodruh teda ...
Číňan spíná teprve výkonnový stýkač a ten přepíná stringy.
Samozřejmě vím že ten stykač není DC, ale přepínám to ručné (podotýkám) pouze jen když je min. výkon z panelů.
Měnič REVO II 5.5kW
16 x 550W panely JINKO
EaSun.eu / PowMr.eu - ohřev vody s využitím přebytků
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 688
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání panelů

Příspěvek od JirkaE »

pavelK píše: ned dub 28, 2024 12:07 pm

Proud max 15A - 250V
Ano, to bylo jediné možné vysvětlení, buď malé napětí a proud, NEBO přepínat řízeně po signálu, nebo ručně - až bez zátěže.

Já potvrzuji že to to na 100% nefunguje, jedinou možností je přepnutí BEZ ZÁTĚŽE.

Nepomůže nic, ani 4ks 3f stykačů - 2xNO + 2xNC - to je 6 + 6 kontaktů.

Stejně vyhořeli první dva v řadě už při polovičním výkonu FV.
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3