Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
- redcrown
- Příspěvky: 1132
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Reputace: 75
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Studeráci, tak vás v těch problémech nenechám. Dnes jsem měl výpadek, podle mě přetížení jedné fáze plotnami v součtu 2,1kW, které jsem pro účely testu zapnul. Výpadek nastal cca. 1min. po zapnutí. Nejhorší je, že nikde v logu neskončil žádný záznam. Bohužel zatím neumím vyloučit ani BMSku, ale spíš bych to viděl na XTM. Navíc mám nastavené přepnutí transfér relé při přetížení a ani to nezabralo. Proč není záznam v událostech, to fakt nechápu.
Že by podobný problém jako Kobra? Je to XTM ze Secondsolu. Chtělo by to pořádnou zátěž na a všechny kusy nechat chvíli potrápit. Doma bych našel snad jen patrony v AN, takže nějak provizorně zadrátovat.
Že by podobný problém jako Kobra? Je to XTM ze Secondsolu. Chtělo by to pořádnou zátěž na a všechny kusy nechat chvíli potrápit. Doma bych našel snad jen patrony v AN, takže nějak provizorně zadrátovat.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 7999
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1003
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
nějak jsem to nepochopil. Máš 4ks xtm4000. třífázová soustava, a co dělá ten čtvrtej? navíc na sporák mi vždycky stačilo CELKEM max. 5kW, a to to mám v jedné fázi...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- redcrown
- Příspěvky: 1132
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Reputace: 75
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
2ks L1 (dva v paralelu) - celý dům + trouba,
1ks L2 - dvě plotny,
1ks L3 - dvě plotny.
3 fázově stroje.
Na L2 a L3 teď strojím vytěžování plus bych příští rok rád nabíjení euta.
To ono by to normálně všechno mělo jet, proč nastal ten výpadek nevím. Divné právě je, že neskončilo nic v logu. Budu to muset pořádně protestovat na zátěž do vody. Potupně přepnu na DS a dám tomu počudit.
Na našem Siemens sporáku je na štítku 11,2kW. Ten souběh ale prakticky nenastane....
1ks L2 - dvě plotny,
1ks L3 - dvě plotny.
3 fázově stroje.
Na L2 a L3 teď strojím vytěžování plus bych příští rok rád nabíjení euta.
To ono by to normálně všechno mělo jet, proč nastal ten výpadek nevím. Divné právě je, že neskončilo nic v logu. Budu to muset pořádně protestovat na zátěž do vody. Potupně přepnu na DS a dám tomu počudit.
Na našem Siemens sporáku je na štítku 11,2kW. Ten souběh ale prakticky nenastane....
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 7999
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1003
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
11.2kW sporák? to je něco takovýhohle? 
starej sporák měl 7kW komplet a teď indukce/sklokeramika 2/2 +trouba dohromady nedokážou větší příkon než 8kW cca 30s na jakousi tu boost funkci u indukce... Realita je i s troubou do 5kW...

starej sporák měl 7kW komplet a teď indukce/sklokeramika 2/2 +trouba dohromady nedokážou větší příkon než 8kW cca 30s na jakousi tu boost funkci u indukce... Realita je i s troubou do 5kW...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 948
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Reputace: 216
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Faktory reset, s prepisanim default hodnot na factory bol? Co mam XTM zo secondsol tak boli v nich upravene aj niektore default hodnoty, tak je lepsie nielen factory reset ale prepisat default na factory hodnoty a az potom zacat nastavovat.
Dalsiu vec co som si vsimol, v momente ked prepina z baterie na DS dost vyrazne stupne odber z baterie. Po prepnuti klesne. Je pravda ze ale pouzivam boost, takze moze to byt aj tym.
Dalsiu vec co som si vsimol, v momente ked prepina z baterie na DS dost vyrazne stupne odber z baterie. Po prepnuti klesne. Je pravda ze ale pouzivam boost, takze moze to byt aj tym.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
- redcrown
- Příspěvky: 1132
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Reputace: 75
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Ano, factory reset jsem udělal. Ještě to můžu zkusit zkontrolovat v konfiguračním souboru.
Snad se mi ale brzy podaří zadrátovat pořádnou zátěž, tak je prověřím.
Snad se mi ale brzy podaří zadrátovat pořádnou zátěž, tak je prověřím.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
- marsal64
- Příspěvky: 1204
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Pro informaci: u sebe jsem se díky radám dobrých duší zde zařídil takto:
(... nastaveno přepínání na DS pomocí AUX1 atd. ...)
1258 Yes
1259 100% Pnom
1260 0 min.
1267 80% Pnom
1268 5 min.
Zatím jsem spokojen, chování dle očekávání. Na obr. je příklad z dnešního rána - vyhřívání trouby na pečení "jidášů" + rychlovarná konvice, obojí na L1. Nikdo z posádky nic nepozoruje, žádná chybová hlášení, hladký chod
.
(... nastaveno přepínání na DS pomocí AUX1 atd. ...)
1258 Yes
1259 100% Pnom
1260 0 min.
1267 80% Pnom
1268 5 min.
Zatím jsem spokojen, chování dle očekávání. Na obr. je příklad z dnešního rána - vyhřívání trouby na pečení "jidášů" + rychlovarná konvice, obojí na L1. Nikdo z posádky nic nepozoruje, žádná chybová hlášení, hladký chod

- redcrown
- Příspěvky: 1132
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Reputace: 75
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Jestli se nepletu, tak se proti parametrům výrobce okrádáš o výkon. To se mi u renomovaného výrobce nelíbí.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
- marsal64
- Příspěvky: 1204
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Neřekl bych. Trouba a rychlovarka jsou dohromady 5 kW. Pečení samotné už pak probíhalo na baterky/slunce. Ještě může být k doladění rychlost návratu na baterky, aby návrat byl rychlejší.Máme jinak pro zajímavost 16A jističe, už tady bylo diskutováno, že 16A neznamená vypínání na 16A.redcrown píše:Jestli se nepletu, tak se proti parametrům výrobce okrádáš o výkon. To se mi u renomovaného výrobce nelíbí.
- redcrown
- Příspěvky: 1132
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Reputace: 75
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Já jsem spíš mluvil o tom, že Pnom by měl umět kontinuálně a 1,15xPnom po 30min. Jasně nějaká rezerva se nechat může.
Já jsem do podmínky dal ještě overload, ale jestli to funguje nemám zatím vyzkoušené.
Já jsem do podmínky dal ještě overload, ale jestli to funguje nemám zatím vyzkoušené.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
- redcrown
- Příspěvky: 1132
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Reputace: 75
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Já myslím, že to je docela normální sporák do kuchyně, nic pro velkovývařovny.kodl69 píše:11.2kW sporák? to je něco takovýhohle?
starej sporák měl 7kW komplet a teď indukce/sklokeramika 2/2 +trouba dohromady nedokážou větší příkon než 8kW cca 30s na jakousi tu boost funkci u indukce... Realita je i s troubou do 5kW...
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
- redcrown
- Příspěvky: 1132
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Reputace: 75
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Začínám řešit nějaké odpojení a trochu učesání instalace u regulátorů VTxx ve strojovně. Pod střechou mám combiner boxy, kde jsou pro každý string pojistkové odpojovače s 15A pojistkami. Bude tam i svodič přepětí.
Rád bych ale něco dal i do strojovny, protože kvůli odstavení se mi nechce běhat po půdách a vše odpínat tam. Navíc mi i něco říká, že to bude chtít i nějaký svodič u regulátoru. Tak daleko zatím ale nejsem..... Nožovky mi přijdou tak trochu overkill, hlavně z důvodu místa.
Poraďte mi prosím něco, co bych mohl umístit na zeď, nezabíralo to moc místa a bylo to dobré řešení pro 5 regulátorů.
Na 48V větvi už jsou nožovky, tam už to je snad finálně pořešené. Na druhou stranu to musí bezpečně zvládnout 80A. Navíc, jestli bude potřeba instalovat nějaký svodič, tak se malému rozvaděči asi nevyhnu. Jsou úvahy správné?
Vím že se to tu řešilo vícekrát, ale už se mi nedaří nic konkrétního dohledat.
díky
PS. pod zátěží odpojovat nemusím, VT lze vypnout softwarově.
Rád bych ale něco dal i do strojovny, protože kvůli odstavení se mi nechce běhat po půdách a vše odpínat tam. Navíc mi i něco říká, že to bude chtít i nějaký svodič u regulátoru. Tak daleko zatím ale nejsem..... Nožovky mi přijdou tak trochu overkill, hlavně z důvodu místa.
Poraďte mi prosím něco, co bych mohl umístit na zeď, nezabíralo to moc místa a bylo to dobré řešení pro 5 regulátorů.
Na 48V větvi už jsou nožovky, tam už to je snad finálně pořešené. Na druhou stranu to musí bezpečně zvládnout 80A. Navíc, jestli bude potřeba instalovat nějaký svodič, tak se malému rozvaděči asi nevyhnu. Jsou úvahy správné?
Vím že se to tu řešilo vícekrát, ale už se mi nedaří nic konkrétního dohledat.
díky
PS. pod zátěží odpojovat nemusím, VT lze vypnout softwarově.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
- redcrown
- Příspěvky: 1132
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Reputace: 75
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Tak dnes změřeno, 4 plotny 6,45kW + 2,3kW trouba = 8,75kW. U trouby píšou, že má 3,2kW, to je ale asi víc spirál, které se nám běžně nescházejí. Alespoň jsem je zatím nezachytil v souběhu.redcrown píše:Já myslím, že to je docela normální sporák do kuchyně, nic pro velkovývařovny.kodl69 píše:11.2kW sporák? to je něco takovýhohle?
starej sporák měl 7kW komplet a teď indukce/sklokeramika 2/2 +trouba dohromady nedokážou větší příkon než 8kW cca 30s na jakousi tu boost funkci u indukce... Realita je i s troubou do 5kW...
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
- redcrown
- Příspěvky: 1132
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Reputace: 75
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Tak jsem včera s velkou slávou natahal kabely, vystrojil rozvaděč a zprovoznil GB aku s fázově řízenými SSR. Na každé fázi je zapojeno jen 1,0kW těleso. Dnes konečně slunečno a přišlo velké zklamání. Regulace sice funguje skvěle jak na vytěžování, tak i omezení proudu do baterie, ale zvuky co se linou z XTMek se mi vůbec nelíbí. Nelíbí se mi až tak, že se mi to nechce nechávat v provozu. Dokonce se to projevuje na zářivkách, zejména na malém procentu otevření SSR.
V pondělí zkusím pana Trochtu, jestli nebude mít nějaký nápad. Podle monitorovacího SW to vše vypadá dobře.
Že by přechod na DC vytěžování?
V pondělí zkusím pana Trochtu, jestli nebude mít nějaký nápad. Podle monitorovacího SW to vše vypadá dobře.
Že by přechod na DC vytěžování?
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
- marko250
- Příspěvky: 3465
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Reputace: 525
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Nahraj zvuk a dej info o typu SSR,to mě zajímá.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,ŠKATULE 11kW
- redcrown
- Příspěvky: 1132
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Reputace: 75
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
uvidím, jestli se podaří ten zvuk. SSR je
https://www.te.com/commerce/DocumentDel ... F2323802-7
Varianta 25A, okamžité spínání.
https://www.te.com/commerce/DocumentDel ... F2323802-7
Varianta 25A, okamžité spínání.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
- beethowen
- Příspěvky: 868
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Reputace: 153
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Ono je pravda, že ten zmršený průběh sinusovky tomu LF měniči možná nedělá úplně dobře.
Možná bych ti mohl poslat SSR se spínáním v nule a zkusil bys to neřídit fázově. Potom zase bude možná problém s flickerem.
Já právě po určitých zkušenostech jedu na DC a spínám jenom po jednotlivých tělesech a s větší časovou konstantou a nevím o tom.
Možná bych ti mohl poslat SSR se spínáním v nule a zkusil bys to neřídit fázově. Potom zase bude možná problém s flickerem.
Já právě po určitých zkušenostech jedu na DC a spínám jenom po jednotlivých tělesech a s větší časovou konstantou a nevím o tom.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- redcrown
- Příspěvky: 1132
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Reputace: 75
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
tak videa se zvukem. Ty nejhorší zvuky se ozývaly při menším otevření SSR, to se mi nedařilo narychlo naladit. Jako zase takové drama to asi není, ale že by se mi to zrovna líbilo, to tedy ne.
Pouze odporová zátěž 1,0kW, zapojeno na přímo. V podstatě bez zvukového projevu.
https://youtu.be/nYPyXp0o34I
regulace přes SSR
https://youtu.be/ikVESGVgkFY
To spínání celých těles by se mi za těchto okolností taky líbil. Uvidím, na čem se domluvím s p. Trochtou.
Každopádně spínání v nule je podle jeho slov v ostrově neúnosné.
Pouze odporová zátěž 1,0kW, zapojeno na přímo. V podstatě bez zvukového projevu.
https://youtu.be/nYPyXp0o34I
regulace přes SSR
https://youtu.be/ikVESGVgkFY
To spínání celých těles by se mi za těchto okolností taky líbil. Uvidím, na čem se domluvím s p. Trochtou.
Každopádně spínání v nule je podle jeho slov v ostrově neúnosné.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 1121
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Reputace: 58
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
proporcionalní SSR by se chovalo stejně? Jak to řídí GB? má přehled o pruchodu nulou?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
- redcrown
- Příspěvky: 1132
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Reputace: 75
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Já tomu zase tak nerozumím, ale podle mě průchod nulou musí znát jak pro fázové, tak pro "spínání v nule" řízení.
Není nějaká možnost ten proud fázového řízení nějak vyhladit?
Není nějaká možnost ten proud fázového řízení nějak vyhladit?
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium