Kozel solárníkem
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Bez AC synchronizace při přetížení?
Stále si hraji s logikou "řiď transfer relé"...
Základní řízení podle SOC, které je funkční, viz výše, jsem nyní rozšířil o:
- sepnout navíc, když nastane nízké napětí na baterii (kdyby snad řízení podle nízkého SOC selhalo)
- sepnout navíc, když nastane zvýšení výkonu nad stanovenou mez po stanovenou dobu (na fóru bylo řešeno i zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 75#p133873)
Včera večer nastala situace, kdy došlo v 21:47 k definovanému přetížení na L2 a transfer relé měniče seplo. Podle nastavení níže po 5 minutách znovu 21:53 vyplo. Shodou okolností brzy nato v 21:58 došlo k poklesu SOC k nastavené hranici a tedy transfer relé znovu zaplo. Rozdíl, který pozoruji v logu, je chybějící "AC-in synchronization in progress" v situaci, kdy došlo ke spínání transfer relé výkonu. Pozoroval jsem malé bliknutí světel, jen bohužel nevím, jestli to bylo 21:47 nebo 21:53 a nevím ani, jestli byl autorestart. Měl by k tomu někdo zkušenější komentář?
1258 Yes
1259 120% Pnom
1267 40% Pnom
1268 5 min
Základní řízení podle SOC, které je funkční, viz výše, jsem nyní rozšířil o:
- sepnout navíc, když nastane nízké napětí na baterii (kdyby snad řízení podle nízkého SOC selhalo)
- sepnout navíc, když nastane zvýšení výkonu nad stanovenou mez po stanovenou dobu (na fóru bylo řešeno i zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 75#p133873)
Včera večer nastala situace, kdy došlo v 21:47 k definovanému přetížení na L2 a transfer relé měniče seplo. Podle nastavení níže po 5 minutách znovu 21:53 vyplo. Shodou okolností brzy nato v 21:58 došlo k poklesu SOC k nastavené hranici a tedy transfer relé znovu zaplo. Rozdíl, který pozoruji v logu, je chybějící "AC-in synchronization in progress" v situaci, kdy došlo ke spínání transfer relé výkonu. Pozoroval jsem malé bliknutí světel, jen bohužel nevím, jestli to bylo 21:47 nebo 21:53 a nevím ani, jestli byl autorestart. Měl by k tomu někdo zkušenější komentář?
1258 Yes
1259 120% Pnom
1267 40% Pnom
1268 5 min
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Sledování přetoků ;-)
Slavnostně jsem dnes zahájil sledování přetoků.
Ten 4Q elektroměr EM340DIN-AV23X-S1X mám namontovaný už od prvního zapnutí FVE, ale teprve dnes jsem se podíval do manuálu a pochopil, že musím nastavit parametr P6 na b, aby to ty přetoky vůbec měřilo .
Možná to byla laskavost osudu, protože ty první setupy byly dost divoké... Takže přetoky? Žádné!
Ten 4Q elektroměr EM340DIN-AV23X-S1X mám namontovaný už od prvního zapnutí FVE, ale teprve dnes jsem se podíval do manuálu a pochopil, že musím nastavit parametr P6 na b, aby to ty přetoky vůbec měřilo .
Možná to byla laskavost osudu, protože ty první setupy byly dost divoké... Takže přetoky? Žádné!
-
- Příspěvky: 509
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Kozel solárníkem
skus vyexportoval komplet konfig, alebo napisat, ktore parametre si zmenil oproti defaultu. Inak je to vestenie z gule
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Kozel solárníkem
Uff, díky za nabídku, já to mezitím už zase změnilmgx píše:skus vyexportoval komplet konfig, alebo napisat, ktore parametre si zmenil oproti defaultu. Inak je to vestenie z gule
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Kozel solárníkem
Mám dnes radost. Připojil jsem dalších 10kWh baterek, můžu tak zvednout nabíjecí proud a těšit se, že naše rozežraná domácnost (obvykle 15 - 17 kWh / den) už má šanci být celý den v ostrovu. Pokud vše bude fungovat, kdy asi mám čekat pány na kontrolu elektroměru?
Mám tedy minimalistickou variantu bez stahování, bez kybosovských pojistek na drátcích, bez balanceru (kromě minibalancování v té Daly BMS), tak uvidíme. V plánu je připojení BMS pomocí Modbusu do PLC a průběžné monitorování stavu baterek včetně míry jejich rozhazování, ale to ještě bude trvat. Časem balancery nejspíš přibudou - příslušné vlákno sleduji pozorně .
Ukázalo se dnes jak se někdy hodí nářadí schované po dědovi... Jinak bych ty drátky k BMS musel šroubovat.
Mám tedy minimalistickou variantu bez stahování, bez kybosovských pojistek na drátcích, bez balanceru (kromě minibalancování v té Daly BMS), tak uvidíme. V plánu je připojení BMS pomocí Modbusu do PLC a průběžné monitorování stavu baterek včetně míry jejich rozhazování, ale to ještě bude trvat. Časem balancery nejspíš přibudou - příslušné vlákno sleduji pozorně .
Ukázalo se dnes jak se někdy hodí nářadí schované po dědovi... Jinak bych ty drátky k BMS musel šroubovat.
Naposledy upravil(a) marsal64 dne sob úno 27, 2021 8:06 pm, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 2028
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kozel solárníkem
Po prvním odečtu,poté již bude klid...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 677
- Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
- Bydliště: Liptov
Re: Kozel solárníkem
Ahoj, to na prvej fotke je 10kWh bateriek ???marsal64 píše:Mám dnes radost. Připojil jsem dalších 10kWh baterek...
Kolko má jedna "cihla" Ah?
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
-
- Příspěvky: 970
- Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm
Re: Kozel solárníkem
202Ah Lishenantoni_sk píše:Ahoj, to na prvej fotke je 10kWh bateriek ???marsal64 píše:Mám dnes radost. Připojil jsem dalších 10kWh baterek...
Kolko má jedna "cihla" Ah?
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
-
- Příspěvky: 915
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: Kozel solárníkem
Můžeš se prosím rozhovořit o připojení BMS přes Modbus? (Jakmile budeš mít něco s čím se můžeš podělit.) Přesně tohle plánuju a zatím v tom dost plavu, viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=39&t=6926.marsal64 píše:V plánu je připojení BMS pomocí Modbusu do PLC a průběžné monitorování stavu baterek včetně míry jejich rozhazování, ale to ještě bude trvat.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 5kWp, LiFe 48V/120+120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + EPever
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Kozel solárníkem
Jakmile to bude, rád se podělím (PLC Foxtrot v mém případě), včetně praktických zkušeností.luky píše:Můžeš se prosím rozhovořit o připojení BMS přes Modbus?
Záměrem je např. omezit nabíjecí proud, když se začnou baterky nahoře příliš rozhazovat, případně v takové situaci i "adaptivně" snížit hranici floatu a podobně. Má ta FVE celá chodit a udržovat se dlouhodobě sama, že ?
Teď jinak píšu propojení PLC se Studerem, což vezme nějaký čas, StuderLib jsem zahodil, protože se mi moc nelíbila.
Modbus by měl být výrazně jednodušší než ten Studer, ModbusRTULib Foxtrotu vypadá dobře. Bude to spíše o parsování těch hodnot.
Ještě chci samozřejmě napojit na Modbus ještě elektroměr EM340.
A píšu si to všechno pro radost takovým hobby tempem různě po večerech, tak nevím, kdy to bude .
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Denní rekord :-)
Slunečný den + přidané baterky + dopolední pečení -> historický rekord výroby
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Denní rekord :-)
Tak když je kam dávat, tak je to veselejší.marsal64 píše:Slunečný den + přidané baterky + dopolední pečení -> historický rekord výroby
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: Kozel solárníkem
v tomhle počasí je to normální 26KW i více ještě se dá topit,v létě když to není kam dávat je to trochu horší.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Kozel solárníkem
Od 27.2. jedeme ze slunce.
Transfer relé rozpojeno - až na toho 28.2. 12:30, kdy se peklo a současně "posádka" zapnula centrální vysavač (na stejné fázi), měnič tak na chvíli jel na vyšší výkon a transfer relé sepnulo (díky nastavení podle výkonu) a pak zase po 10 minutách díky nastavení vypnulo. Chování při sepnutí transfer relé ale nebylo vzorové - cca 2 s poblikávání žárovek a žádná hláška synchronizace AC-IN, která je při "normálním" přepnutí na síť při nízké úrovni SOC.
Tak zrovna medituji, jestli na fázi dát ještě jeden měnič paralelně nebo chování přesněji detekovat a doladit a čtvrtý XTM nechat prostě ve skříni jako náhradní díl.
Takže od budování do (doživotní) etapy údržby, ladění a vylepšování.
Transfer relé rozpojeno - až na toho 28.2. 12:30, kdy se peklo a současně "posádka" zapnula centrální vysavač (na stejné fázi), měnič tak na chvíli jel na vyšší výkon a transfer relé sepnulo (díky nastavení podle výkonu) a pak zase po 10 minutách díky nastavení vypnulo. Chování při sepnutí transfer relé ale nebylo vzorové - cca 2 s poblikávání žárovek a žádná hláška synchronizace AC-IN, která je při "normálním" přepnutí na síť při nízké úrovni SOC.
Tak zrovna medituji, jestli na fázi dát ještě jeden měnič paralelně nebo chování přesněji detekovat a doladit a čtvrtý XTM nechat prostě ve skříni jako náhradní díl.
Takže od budování do (doživotní) etapy údržby, ladění a vylepšování.
- Přílohy
-
- NaSlunce.jpg (36.13 KiB) Zobrazeno 1143 x
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Kozel solárníkem
Mě se ten paralel na jedné fázi líbí. Podle grafu účinnosti se zdá, že od cca 2kVA/ks se už vyplatí připojení paralelu. Mě se zpočátku zdálo, že se ten paralel pouští docela brzy, ale ono je to vlastně lepší nejen z pohledu jistoty výkonu, ale i z pohledu účinnosti.
Zatím jsem ale nejel stabilně vyšší výkony.
On ten paralel vlastně ani není v search loadu, takže když nepracuje, tak spinká. Ty co jsou v search loadu, tak musí pingovat detekční pulz.
Za mě naprosto ideální 3f systém s posílenou fází.
Zatím jsem ale nejel stabilně vyšší výkony.
On ten paralel vlastně ani není v search loadu, takže když nepracuje, tak spinká. Ty co jsou v search loadu, tak musí pingovat detekční pulz.
Za mě naprosto ideální 3f systém s posílenou fází.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 509
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Kozel solárníkem
co vsetko si pre paralel nastavil? nie ze by mi to trebalo, ale mam v kufri 3x XTM 4000 a ked sa budem v sobotu nudit nech nemusim citat celu bibliu zasa
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Kozel solárníkem
Hlavně nastavit fázové jumpery, jinak se v podstatě vše nastaví samo. Jen jsem nastavil povolení search loadu, logiku spínání transfer relé a dál mě nic nenapadá. Uložil bych ti konfiguraci, ale systém je rozebraný.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 509
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Kozel solárníkem
V pohode, len ze ci tam nie su nejake "nastrahy". Vyzera ze len bezne veci, dakujem.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Kozel solárníkem
Tak, konečně jsem měl trochu času a výsledek oživování mi ke dnešnímu štěstí stačí: Foxtrot PLC mi komunikuje se Studerem (RS-232) i elektroměrem EM340 (RS-485 Modbus). Tak už to postupně trochu oprogramovat a ty výpadky Studeřího portálu, jako byl třeba včera, mě pak mohou nechat klidným .
Daly BMS přes Modbus mi ale zatím pořád nechodí (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 68#p145068), kdepak může být pes zakopaný, že by někde v Číně?
Modbus knihovna Foxtrotu je pěkně uživatelsky udělaná, jednoduchá práce , s tím Studerem to bylo pracnější, ale minimálně zajímavější než bádat, jak použít tu originání StuderLib...
ToKwhMinus mimochodem znamená žádné přetoky do DS .
Daly BMS přes Modbus mi ale zatím pořád nechodí (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 68#p145068), kdepak může být pes zakopaný, že by někde v Číně?
Modbus knihovna Foxtrotu je pěkně uživatelsky udělaná, jednoduchá práce , s tím Studerem to bylo pracnější, ale minimálně zajímavější než bádat, jak použít tu originání StuderLib...
ToKwhMinus mimochodem znamená žádné přetoky do DS .
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Kozel solárníkem
Tak prima, po takové žertovné příhodě (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ly#p145153) mi už komunikují dvě Daly BMS zapojené paralelně na jednom RS-485 interface.
Ten prima KaFun, který mi pomohl (viz odkaz), patří mimochodem k těm, kteří provozují ve své FVE armádu Raspů, nechápe, jak to někdo může dělat na něčem jiném a ptal se mne, co je to PLC, které jsem zmínil... Já jsem mu říkal, že právě Rasp-armáda zase neláká mne a poslal mu PLC webpage poustevny - načež KaFun prohlásil, že to asi podcenil a nakonec jsme se pokojně shodli, že někdo raději holky, jiný vdolky .
Ten prima KaFun, který mi pomohl (viz odkaz), patří mimochodem k těm, kteří provozují ve své FVE armádu Raspů, nechápe, jak to někdo může dělat na něčem jiném a ptal se mne, co je to PLC, které jsem zmínil... Já jsem mu říkal, že právě Rasp-armáda zase neláká mne a poslal mu PLC webpage poustevny - načež KaFun prohlásil, že to asi podcenil a nakonec jsme se pokojně shodli, že někdo raději holky, jiný vdolky .