Studer informacie
Regulátory Studer
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Studer informacie
Nemáš nastavený max. nabíjecí proud v BSP? Vypadá, že jede nějakým max výkonem, nebo může být už omezováno nabíjení, protože je baterka nabitá. On vždy jeden VT jede normál výkonem a druhý jenom doplňuje zbytek, když už nelze, aby oba jely naplno.
Jsou k tomu další grafy? SOC, Ubat, Ibat, atd.?
Jsou k tomu další grafy? SOC, Ubat, Ibat, atd.?
Naposledy upravil(a) beethowen dne stř úno 24, 2021 6:21 pm, celkem upraveno 1 x.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Studer informacie
No je pořád věřím, že ho nebudu potřebovat:)marsal64 píše:Jojo, já věděl, že se mi to PLC i k Studeru bude hodit..., cooo, redcrown?
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Studer informacie
To jsem nějak vůbec nikdy neuvažoval, že by to bylo třeba. Jednak to neumím programovat a zatím všechno, co jsem potřeboval, tak jsem v tom Studeru vždy nějak nastavil.redcrown píše:No je pořád věřím, že ho nebudu potřebovat:)marsal64 píše:Jojo, já věděl, že se mi to PLC i k Studeru bude hodit..., cooo, redcrown?
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Studer informacie
Ale však jo, on si marsal64 jenom rád hraje:). Ale jo, kdo na to má hlavu a čas, tak tomu rozumím.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 632
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: Studer - dva variotracky a dva různé průběhy výroby?
U mne se pcm60x chovají hodně podobně. Na měření napětí na jejich displejich je vidět rozdíl naměřeného napětí cca 0,2V. Regulátory, co měří vyšší napětí při dosažení nastavené hranice začnou ubírat a ti s nižším napětím se na ně postupně dotahují. Při udržování napětí primárně táhnou regly s nižším namerenym napětím a ostatní se přidají až po poklesu napětí (jedno jestli je to způsobeno vyšší spotřebou, nebo slabým osvětlením panelů).marsal64 píše:Mám dva identické stringy, každý na jeden Variotrack. Stringy téměř čistě na západ a východ, sklon 16 stupňů, bez zastínění, takže rozdíl ve výkonu, viz obr., mi nedává smysl a působí to na mne buď HW problémem nebo že jsou VT nastaveny každý jinak.
Než vytáhnu scom.exe a začnu zkoumat pojistky, dráty, atd., zeptám se z lenosti tady, jestli se s tímto někdo zkušenější nepotkal resp. jestli to nejde ověřit jednodušeji: když nastavím jánevím 10005 pomoci remote console na portálu, tak to zapíše pro oba Variotracky, které by měly být pak sesynchronizované, ne?
A přečíst hodnoty z jednotlivých Variotracků pomocí remote control na portálu tedy jde nebo to můžu jen pomocí scom ev. PLC apod. posazeného na XCOM nebo přes backup?
Měl jsem původně nabíjení sesynchronizované s XTM, pak jsem to rozpojoval (10037) - nemohlo by to souviset?
U Tebe předpokládám to samé. Regulátor, co měří nižší napětí táhne více a druhý dorovnáva zbytek.
Edit: oprava gramatiky.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 1245
- Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
- Lokalita: Senec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
- Kapacita baterie [kWh]: malá
- Bydliště: Slovensko
Re: Studer informacie
presne tak sa chovajú 4 studery ako popísal Martin P a tiež sú prepojené komunikačným káblom.
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Studer informacie
tak zkus v době sníženého výkonu nabíječů zapnout silný spotřebič. Uvidíš, jak je rozdělený výkon mezi nabíječe v omezení a jak to dopadne po odšpuntování. Doufám, že to je vidět na RCC pro jednotlivé nabíječe. Já mam zatím jen jeden, tak to nemůžu potvrdit.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Studer informacie
Věc je jasná, díky znovu všem, zase trochu dalších zkušeností...
Přesto ještě si dovolím zopakovat doprovodný dotaz: když chci zjistit parametry nastavení jednotlivých variotracků atd., toto tedy nelze přímo z portálu, kde mohu zadat jen skupinové id? Chápu, že to lze přes scom.exe nebo XCOM nebo pomocí backupu do .CSV. Ale přes portál a Remote Control tedy nikoli?
Přesto ještě si dovolím zopakovat doprovodný dotaz: když chci zjistit parametry nastavení jednotlivých variotracků atd., toto tedy nelze přímo z portálu, kde mohu zadat jen skupinové id? Chápu, že to lze přes scom.exe nebo XCOM nebo pomocí backupu do .CSV. Ale přes portál a Remote Control tedy nikoli?
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Studer informacie
Úplně nechápu, jak to přesně myslíš.marsal64 píše:Věc je jasná, díky znovu všem, zase trochu dalších zkušeností...
Přesto ještě si dovolím zopakovat doprovodný dotaz: když chci zjistit parametry nastavení jednotlivých variotracků atd., toto tedy nelze přímo z portálu, kde mohu zadat jen skupinové id? Chápu, že to lze přes scom.exe nebo XCOM nebo pomocí backupu do .CSV. Ale přes portál a Remote Control tedy nikoli?
Ale přes portál a remote control můžeš ovládat systém jako by jsi byl u RCC displeje, nebo přímo zadáváním a čtením parametrů, pokud znáš čísla. Pokud jsou Variotracky synchronizované, což předpokládám, tak ty parametry jsou stejné.
Výpis nastavení přes portál neuděláš. respektive uděláš, ale jenom na SD kartu v RCC nebo XCOM.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Studer a overload...
Pokud by někdo zkušenější měl čas a chuť, komentář uvítám:
Mám nastaveno spínání transfer relé, pokud SOC je níže než 30% a vypínání, pokud je SOC výše než 80%.
Dále mám nastaveno spínání transfer relé podle výkonu:
1258 Inverter power level 1 activate (AUX 1) Yes
1259 Power level 1 120%
1260 Time delay 0
Ráno v 10:41:58 se tedy vypíná transfer relé a přepíná na baterky.
V 21:48:26 se peče kolem 4kW, do toho se zapíná na stejné fázi varná konvice, což XTM vzdá a transfer relé spíná. Ale nevím bohužel, jestli se to stalo na základě detekce výkonu (1259, 1258) nebo na základě overloadu. Autorestart dioda nebliká.
Protože SOC je někde kolem 50%, po odeznění výkonové špičky v 22:02:49 (parametry 1267 a 1268 nezměněny) se znovu rozepíná transfer relé a všechny tři fáze jedou znovu na baterie.
Funkčnost kolem času overloadu je tedy zachována, v domě nikdo nic nepozoruje, ale vlastně nejsem schopen poznat, jestli to způsobila dobrá funkce detekce přetížení (pak nevím, proč je tam Halted zpráva) nebo zabral až automatický přepínač na výstupu, který za Studerem mám a je řízený právě L1, která se přetížila (ale pak nevím, proč nebliká Autorestart dioda).
Není lepší použít pro požadovanou funkčnost detekce overload a přepnutí na transfer relé 1228 místo 1259+1258?
Mám nastaveno spínání transfer relé, pokud SOC je níže než 30% a vypínání, pokud je SOC výše než 80%.
Dále mám nastaveno spínání transfer relé podle výkonu:
1258 Inverter power level 1 activate (AUX 1) Yes
1259 Power level 1 120%
1260 Time delay 0
Ráno v 10:41:58 se tedy vypíná transfer relé a přepíná na baterky.
V 21:48:26 se peče kolem 4kW, do toho se zapíná na stejné fázi varná konvice, což XTM vzdá a transfer relé spíná. Ale nevím bohužel, jestli se to stalo na základě detekce výkonu (1259, 1258) nebo na základě overloadu. Autorestart dioda nebliká.
Protože SOC je někde kolem 50%, po odeznění výkonové špičky v 22:02:49 (parametry 1267 a 1268 nezměněny) se znovu rozepíná transfer relé a všechny tři fáze jedou znovu na baterie.
Funkčnost kolem času overloadu je tedy zachována, v domě nikdo nic nepozoruje, ale vlastně nejsem schopen poznat, jestli to způsobila dobrá funkce detekce přetížení (pak nevím, proč je tam Halted zpráva) nebo zabral až automatický přepínač na výstupu, který za Studerem mám a je řízený právě L1, která se přetížila (ale pak nevím, proč nebliká Autorestart dioda).
Není lepší použít pro požadovanou funkčnost detekce overload a přepnutí na transfer relé 1228 místo 1259+1258?
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Studer informacie
Ak je pripojene RCC alebo XCom a povolone logovanie na SD kartu, tak na karte v adresari CSVFILES\LOG su csv subory (stlpce oddelene ciarkou - treba do excelu importovat z textoveho suboru) tak v tych logoch su udaje pominute, vratane parametrov ako Mode, Transfer rele, Aux1, Aux2
Myslim ze bola k tomu aj "aplikacia" pre Excel Xtender Data Analysis Tool 1.6.40.xlsm, kde sa daju tie csv nacitat a potom to vyzera takto
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Studer komunikace - asynchronní nebo synchronní?
Když pošlu Studeru přes XCOM příkaz, musím čekat na odezvu (s doporučovaným timeoutem 2s) a až pak poslat další příkaz nebo je možné komunikovat asynchronně?
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Studer informacie
Záleží ako sa má vyhodnocovať timeout. Ja to robím synchrónne aby som jednoducho odchytil timeout s možnosťou zopakovania príkazu. Skúsenosť mám takú, že príkazy zo skupiny info sú bez timeoutu, na rozdiel od čítania registrov XTM. BSP tiež málokedy hodí timeout. Inak timeout som skrátil, už si nepamätám presne hodnotu , ale určite je niečo okolo 500ms. Pokiaľ nepríde odozva do toho času, už nepríde. Môžem ešte pozrieť do zdrojaku.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Studer informacie
Díky, takže zůstanu u synchronního cyklu dotaz-odezva. Čím Ty XCOM ovládáš?
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Studer informacie
Napisany program v c#, odladene na windows a hodene na orange pi - armbian (debian pre ARM).marsal64 píše:Díky, takže zůstanu u synchronního cyklu dotaz-odezva. Čím Ty XCOM ovládáš?
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Studer - měření SOC pomocí BSP?
V měření SOC buď plave BSP nebo já.
Měl jsem nastaveno přepnutí podle SOC na síť při 30% a to jsem si dal, viz obr., ráno z toho bylo práskání toho automatického přepínače sítí, který mám za Studerem.
Takže měním nastavení přepínání na síť podle napětí baterie a doufám, že časem se ten BSP srovná?
Měl jsem nastaveno přepnutí podle SOC na síť při 30% a to jsem si dal, viz obr., ráno z toho bylo práskání toho automatického přepínače sítí, který mám za Studerem.
Takže měním nastavení přepínání na síť podle napětí baterie a doufám, že časem se ten BSP srovná?
- Přílohy
-
- SOCmereni.jpg (36.84 KiB) Zobrazeno 482 x
-
- Příspěvky: 830
- Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
- Lokalita: Doubravička
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Doubravička
Re: Studer - měření SOC pomocí BSP?
Nesrovná, mě to BSP ukazuje blbě od začátku. Cca v roce 2016 jsem kupoval první měnič a blblo to pořád stejně. BSP ukazuje správně pouze máš li Pb baterie u ostatních baterií to ukazuje zhovadilosti. Nikdo, ani Matěj a svého času Robert mi to nedokázali ani vysvětlit, ani nastavit. Prostě jsem si na to zvyknul a vše řídím napětím, i kdyz mi každý říká, že je to u LiFe blbost.marsal64 píše:V měření SOC buď plave BSP nebo já.
Měl jsem nastaveno přepnutí podle SOC na síť při 30% a to jsem si dal, viz obr., ráno z toho bylo práskání toho automatického přepínače sítí, který mám za Studerem.
Takže měním nastavení přepínání na síť podle napětí baterie a doufám, že časem se ten BSP srovná?
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, 1x AKU 48V LFP200Ah 1x AKU 48 V LFP280Ah. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Studer informacie
Potvrdzujem, to.iste bolo aj u mňa pokiaľ som mal winstony... BSP klamalo dosť.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 261
- Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Studer informacie
Je to video sice od Victron Energy ale dobře vysvětleno a lze použít i pro BSP Studer.
Rozdíly v měření SOC jsou větší , pokud není vždy po nějaké době dosaženo 100%. Jak je řečeno ve videu.
https://youtu.be/mEN15Z_S4kE
Rozdíly v měření SOC jsou větší , pokud není vždy po nějaké době dosaženo 100%. Jak je řečeno ve videu.
https://youtu.be/mEN15Z_S4kE
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 1075 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bol-St
-
- 0 Odpovědi
- 539 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od BattWolf
-
- 1 Odpovědi
- 824 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od milhaus
-
- 4 Odpovědi
- 1429 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
- 15 Odpovědi
- 2009 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od luge