XCOM LAN mozes napajat rovno zo studer zbernice. Treba ti na to len DC konektor, LAN konektor a 0.5m LAN kabla a pajkovacku. zapojenie je tu niekde na fore.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Studer informacie
Aha, díky, no, spolehlivých 24V budu potřebovat stejně.
-
- Příspěvky: 1054
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Studer informacie
1+8 je +24V, 2+7 je -24V
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Studer - file failed to upload = ?
Stává se to nebo je problém někde jinde?
-
- Příspěvky: 509
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Studer informacie
problem je na strane studer-u. Sachoria tam s portalom, cely tyzden nezobrazovalo ani #IMG_ID instalacie, to uz nejak rozchodili. Na upload asi nezostali zatial sily. treba pockat.
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Studer informacie
Ešte aj z appkou niečo je. Vždy keď dám zobraziť graf, tak padne...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Studer informacie
potvrzuji problém s appkou při zobrazení grafu
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Studer informacie
No je toto možné u "prémiových" produktov?
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Studer informacie
Portál nepohání lednici nebo čerpadlo....
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Studer informacie
No ale pokud klient utratí za elektrarnu jedno mega, tak očekává nějakej kvalitní výstup. Těžko se bude vysvětlovat, proč neustale portál blbne a že studer je opravdu ze švajcu a top. Mám klienty co by to trpět nechtěli.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Studer informacie
Já jsem to myslel s určitou nadsázkou. Jasně že by to mělo fungovat, dokonce i u levnějších produktů. Svět už je bohužel takový, netřeba chodit daleko, např automobilový průmysl.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Studer informacie
Přátelé, dnes jsem si udělal takový krásný ostrovnický blackout. Nic co by u místní posádky podpořilo důvěru v nové ostrovní řešení. Věděl jsem, že se jedná o neošetřený stav systému, zatím jsem ale nestihl vyřešit.
BMS mi přes CAN poslala Discharge STOP, protože jeden z článků dosáhl spodní nastavené úrovně napětí. Z hlediska BMS správná funkce, jen jsem to neošetřil v nastavení Transfer relé. Zatím jsem měl nastaveno, že na 20% sepne Transfer relé. Zatím jako jediná podmínka pro splnění ovládání AUX1.
Poradíte prosím někdo, jak to udělat, aby to reagovalo na stav BMS "ukonči vybíjení"? Využívám řízení přes AUX1. Napětí na měniči se mi moc používat nechce, protože to nehlídá jednotlivé články. Když už tu BMSku mám, tak ať to pracuje korektně.
díky
BMS mi přes CAN poslala Discharge STOP, protože jeden z článků dosáhl spodní nastavené úrovně napětí. Z hlediska BMS správná funkce, jen jsem to neošetřil v nastavení Transfer relé. Zatím jsem měl nastaveno, že na 20% sepne Transfer relé. Zatím jako jediná podmínka pro splnění ovládání AUX1.
Poradíte prosím někdo, jak to udělat, aby to reagovalo na stav BMS "ukonči vybíjení"? Využívám řízení přes AUX1. Napětí na měniči se mi moc používat nechce, protože to nehlídá jednotlivé články. Když už tu BMSku mám, tak ať to pracuje korektně.
díky
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Studer informacie
Ano posádka domu všechny podobné situace patřičně ocení. Typické hlášky jsou že něco ZASE nefunguje a že si to dělá co chce. Typicky věc kterou neovlivníš, třeba spadlej jistič vadnou varnou konvicí, ale může za to elektrárna a všechny ty krabice. Naštěstí je to hobby, tak to tolerují.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Studer informacie
Ne ne, já mám posádku celkem v pohodě, ani moc nebrblala, protože to dispečer rychle vyřešil. Psal jsem, že to nepodpořilo důvěru.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Studer informacie
Posádka sleduje a pamatuje si... Já za studery mám ten automatický čínský přepínač sítí se vstupy: (a) výstupy ze studerů a (b) DS, přepínající toto do domovního rozvaděče. Velmi užitečné! Třeba při učení se, jak ovládat transfer relé, aby studer neblikal... Naposledy se přepínač osvědčil, když došlo na jedné fázi k "nečekanému" přetížení (holt se to celé člověk učí postupně nastavovat praxí) a po defaultním trojnásobku detekce přetížení všechny studery vypnuly. Zjistil jsem to asi za dvě hodiny, protože díky přepínači tzv. "nebylo co řešit".
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Studer informacie
díky za tip, tak jsem ho už preventivně před týdnem objednal. Já navíc jedu jen část domovní sítě, takže kritické věci nevypadnou.
Zkuste prosím poradit s tím nastavením, to mě teď tíží víc. Díky
Zkuste prosím poradit s tím nastavením, to mě teď tíží víc. Díky
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 7667
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Studer informacie
Jasně, ostorv zálohovaný distribuční sítí. Když se tak zamyslím, mám to stejně - když vypadně měnič, stykače to automaticky přepnou na DS a není co řešit, jedině snad zvukovou signalizaci přetíženýho měniče...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: Studer informacie
Batrium by mělo umět ovládat nějaký výstup, který by měl po připojení na remote vstup Studeru a patřičném nastavení přepnout transfer relé. Nevím, ale jestli jde nějak zpozdit signál po CANu, který vypíná měnič.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Studer informacie
Jasně, Batrium má relátka s programovatelným nastavením. Jedna z funkcí je Discharge OFF. Proč myslíš, že by bylo potřeba zpozdit signál? Stačilo by externě z relé BMS ovládat transfér relé v XTM.
Hledám cestu, jak to udělat bez externího drátování.
Hledám cestu, jak to udělat bez externího drátování.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 1075 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bol-St
-
- 0 Odpovědi
- 539 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od BattWolf
-
- 1 Odpovědi
- 824 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od milhaus
-
- 4 Odpovědi
- 1429 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
- 15 Odpovědi
- 2009 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od luge