Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
- Kobra23
- Příspěvky: 463
- Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm
- Reputace: 143
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
A proč máš FI před měniči? Vždyť můžeš mít přece přívod z DS > rozdělení PEN na PE a N a pak jdeš do AC IN měniče a FI dáš až za AC OUT měniče.
- mgx
- Příspěvky: 569
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Reputace: 111
- Bydliště: Tatranska Lomnica
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
fi-cko pred menicom je este v hlavnom (distribucnom rozvadzaci), kde sa z TN-C stane TN-C-S. Do rozvadzaca som uz priviedol TN-S. Ale akonahle som prepojil klemou C N-vstupu a N-vystupu, pri zapnuti transfer rele mi padal chranic v hlavnom rozvadzaci. Nerobilo to vzdy, ale bolo to otravne. Samozrejme, dalo by sa to prerobit, ale mne v podstate nerobi problem nemiesat N distribucie a N solaru.
- Kobra23
- Příspěvky: 463
- Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm
- Reputace: 143
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Já mám taky připraveno přepínání N od FVE a od DS, ale FI v hlavním rozvaděči distribuce nemám. Bod rozdělení budu mít až v technické místnosti v mém rozvaděči a první FI se bude vyskytovat za měniči.
- marsal64
- Příspěvky: 1204
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Jasně, ale co na to revizák?Kobra23 píše:Já mám taky připraveno přepínání N od FVE a od DS, ale FI v hlavním rozvaděči distribuce nemám. Bod rozdělení budu mít až v technické místnosti v mém rozvaděči a první FI se bude vyskytovat za měniči.
Zrovna řeším, zda fíčko už před nebo až za měniči.
- shuty
- Příspěvky: 746
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
- Reputace: 57
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
myslim ze youda nam niekde pisal ze napriklad axpert nema mat ficko pred menicom lebo pri prepinani rele ho bude zhadzovat.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 948
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Reputace: 216
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Mat jedno spolocne ficko v rozvadzaci je nezmyselne '"setrenie". Je vhodne mat ficka samostatne pre jednotlive obvody, v opacnom pripade ak vybavi, tak je cely objekt v tme. Chranit fickom menic mi nedava zmysel.
Inak nie je ficko ako ficko, mal som problem s vypadavanim na faze kde bol priemyselny pocitac so sietovym filtrom v zdroji napajania. V tom filtry boli okrem ineho kondenzatory medzi N, L a GND, co v pripade rusenia z DS znamenalo porusenie symetrie prudov L/N a ficko vyplo. Povodne tam bolo OEZ OFI 20 (30mA), dalo som tam ine Moeller PHF7 25/2/003-G (ten isty ochranny prud, G - vybavi az po 10ms - zvysena spolahlivost proti neziaducim vypnutiam) a uz to bolo OK.
Inak nie je ficko ako ficko, mal som problem s vypadavanim na faze kde bol priemyselny pocitac so sietovym filtrom v zdroji napajania. V tom filtry boli okrem ineho kondenzatory medzi N, L a GND, co v pripade rusenia z DS znamenalo porusenie symetrie prudov L/N a ficko vyplo. Povodne tam bolo OEZ OFI 20 (30mA), dalo som tam ine Moeller PHF7 25/2/003-G (ten isty ochranny prud, G - vybavi az po 10ms - zvysena spolahlivost proti neziaducim vypnutiam) a uz to bolo OK.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 7999
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1003
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Obecně jsou ty odrušovací filtry v kombinaci s fi problém, hlavně, když jich je za jedním fi množství větší než malé...
Oni ti číňani nám vlastně chtějí dobře, když do svejch zařízení ty odrušovací filtry vůbec nedávají
Oni ti číňani nám vlastně chtějí dobře, když do svejch zařízení ty odrušovací filtry vůbec nedávají

ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- marsal64
- Příspěvky: 1204
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Tak kodla tady potřebujeme!
Tak co by řekl revizák na to, když by fíčko nebylo před Studery, ale až za nimi...?
Na Studeráckých schématech, mimochodem, fíčko je před měničem.
Edit: nebo raději revizák pro toto píše SZ...?
Tak co by řekl revizák na to, když by fíčko nebylo před Studery, ale až za nimi...?
Na Studeráckých schématech, mimochodem, fíčko je před měničem.
Edit: nebo raději revizák pro toto píše SZ...?
-
- Příspěvky: 290
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
- Reputace: 22
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Tady samej odborník. Když už řešíte ty chrániče tak konečně pochopte, že AC hranič je již minulosti a pokud ho dáváte tak jenom z pocitu, že tam něco je. A pak je vlastně jedno kam ho dáte, zda na konec, začátek a nebo jeden na celý dům.... Pan Google poradi a kdo ví o čem mluvím omlouvám se....
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Příspěvky: 7999
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1003
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
CO??? Samozřejmě jsou místa, kde má AC chránič problém, třeba při zatížení jednocestným usměrňovačem se zcela znefunkční, ale na druhou stranu chrániče typu B (reaguje na AC i DC proud) jsou za nesmyslný peníze. Když si jenom vezmu, kolik existuje typů chráničů - nehledal jsem, ale jenom z hlavy: AC, A, B, U, čas reakce: neozn, G, S ...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- Kobra23
- Příspěvky: 463
- Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm
- Reputace: 143
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Pan tajemný měl asi na mysli AFDD ochrany.
-
- Příspěvky: 899
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
- Reputace: 43
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Mam cinsky v kombinacii s prudovym za 14€Kobra23 píše:Pan tajemný měl asi na mysli AFDD ochrany.

7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
-
- Příspěvky: 290
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
- Reputace: 22
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Zrovna u tebe jsem čekal lepší odpověď.kodl69 píše:CO??? Samozřejmě jsou místa, kde má AC chránič problém, třeba při zatížení jednocestným usměrňovačem se zcela znefunkční, ale na druhou stranu chrániče typu B (reaguje na AC i DC proud) jsou za nesmyslný peníze. Když si jenom vezmu, kolik existuje typů chráničů - nehledal jsem, ale jenom z hlavy: AC, A, B, U, čas reakce: neozn, G, S ...
Každopádně kdo neinstaluje “A” tak děla chybu....
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Příspěvky: 290
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
- Reputace: 22
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Kobra23 píše:Pan tajemný měl asi na mysli AFDD ochrany.


tak ted jsem málem spadl ze židle....
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Příspěvky: 1121
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Reputace: 58
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Já nevím proč má někdo dojem, že podstatou diskuse je trolení.sitra píše:Tady samej odborník. Když už řešíte ty chrániče tak konečně pochopte, že AC hranič je již minulosti a pokud ho dáváte tak jenom z pocitu, že tam něco je. A pak je vlastně jedno kam ho dáte, zda na konec, začátek a nebo jeden na celý dům.... Pan Google poradi a kdo ví o čem mluvím omlouvám se....
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 290
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
- Reputace: 22
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
A co kdyby jsi nám tedy poradil, pane Trolle?mopadzi píše:Já nevím proč má někdo dojem, že podstatou diskuse je trolení.sitra píše:Tady samej odborník. Když už řešíte ty chrániče tak konečně pochopte, že AC hranič je již minulosti a pokud ho dáváte tak jenom z pocitu, že tam něco je. A pak je vlastně jedno kam ho dáte, zda na konec, začátek a nebo jeden na celý dům.... Pan Google poradi a kdo ví o čem mluvím omlouvám se....
Ohledně AC chráníče je to nesmysl, stojím si za tím a pokud někdo ne tak je třeba číst, třeba v Německu a to není tak daleko....
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... nice--3653
cituji ze třetího podnadpisu: "Z uvedeného je zřejmé, že použití chrániče typu AC pro obvod s nevhodnou zátěží může být nebezpečné. Proto je použití proudových chráničů typu AC v některých zemích dokonce zakázáno (např. Německo)."
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: pon lis 30, 2020 3:09 pm
- Reputace: 0
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
sitra píše:A co kdyby jsi nám tedy poradil, pane Trolle?mopadzi píše:Já nevím proč má někdo dojem, že podstatou diskuse je trolení.sitra píše:Tady samej odborník. Když už řešíte ty chrániče tak konečně pochopte, že AC hranič je již minulosti a pokud ho dáváte tak jenom z pocitu, že tam něco je. A pak je vlastně jedno kam ho dáte, zda na konec, začátek a nebo jeden na celý dům.... Pan Google poradi a kdo ví o čem mluvím omlouvám se....
Ohledně AC chráníče je to nesmysl, stojím si za tím a pokud někdo ne tak je třeba číst, třeba v Německu a to není tak daleko....
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... nice--3653
cituji ze třetího podnadpisu: "Z uvedeného je zřejmé, že použití chrániče typu AC pro obvod s nevhodnou zátěží může být nebezpečné. Proto je použití proudových chráničů typu AC v některých zemích dokonce zakázáno (např. Německo)."
TYPU AC .... to znamená, že ostatné druhy sú používané... treba si pozrieť normy a predpisy... a nie sem dávať články typu Zem a Vek alebo Hladné správy


V Nemecku sa používa viac typ A /ako AC/ a u nás A čko viac v zdravotníctve...
ide o to správne navrhnúť prúdový chránič podľa konkrétnej aplikácie ( A, AC, alebo S AC, S A)
-
- Příspěvky: 290
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
- Reputace: 22
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
děkuji za zmíněný odkaz na normy a předpisy. Určitě to bude přelomové pro naše instalace. Děkuji.
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
- redcrown
- Příspěvky: 1132
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Reputace: 75
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Když už se vede diskuze kolem typu FI, tak Studer uvádí typ A pro chránič před XTM - předpokládám, že myslí chránič, který chrání XTM a možná i k němu připojené zařízení.
4.2 EARTHING SYSTEM
The Xtender is a protection class I unit, which is intended for cabling in a grid type TT, TN-S or TNC-S.
The earthing of the neutral conductor (E) is carried out at a sole installation point, upstream of the
RCD circuit breaker (D) type A, 30 mA.
4.2 EARTHING SYSTEM
The Xtender is a protection class I unit, which is intended for cabling in a grid type TT, TN-S or TNC-S.
The earthing of the neutral conductor (E) is carried out at a sole installation point, upstream of the
RCD circuit breaker (D) type A, 30 mA.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 7999
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 1003
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Chránič před XTM určitě nemůže chránit spotřebiče za XTM třeba v ostovním režimu, to je snad jasný.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.