Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp

Uživatelský avatar
Kobra23
Příspěvky: 463
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm
Reputace: 143

Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp

Nový příspěvek od Kobra23 »

A proč máš FI před měniči? Vždyť můžeš mít přece přívod z DS > rozdělení PEN na PE a N a pak jdeš do AC IN měniče a FI dáš až za AC OUT měniče.
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 569
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Reputace: 111
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp

Nový příspěvek od mgx »

fi-cko pred menicom je este v hlavnom (distribucnom rozvadzaci), kde sa z TN-C stane TN-C-S. Do rozvadzaca som uz priviedol TN-S. Ale akonahle som prepojil klemou C N-vstupu a N-vystupu, pri zapnuti transfer rele mi padal chranic v hlavnom rozvadzaci. Nerobilo to vzdy, ale bolo to otravne. Samozrejme, dalo by sa to prerobit, ale mne v podstate nerobi problem nemiesat N distribucie a N solaru.
Uživatelský avatar
Kobra23
Příspěvky: 463
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm
Reputace: 143

Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp

Nový příspěvek od Kobra23 »

Já mám taky připraveno přepínání N od FVE a od DS, ale FI v hlavním rozvaděči distribuce nemám. Bod rozdělení budu mít až v technické místnosti v mém rozvaděči a první FI se bude vyskytovat za měniči.
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1204
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp

Nový příspěvek od marsal64 »

Kobra23 píše:
Já mám taky připraveno přepínání N od FVE a od DS, ale FI v hlavním rozvaděči distribuce nemám. Bod rozdělení budu mít až v technické místnosti v mém rozvaděči a první FI se bude vyskytovat za měniči.
Jasně, ale co na to revizák?
Zrovna řeším, zda fíčko už před nebo až za měniči.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 746
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Reputace: 57

Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp

Nový příspěvek od shuty »

myslim ze youda nam niekde pisal ze napriklad axpert nema mat ficko pred menicom lebo pri prepinani rele ho bude zhadzovat.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
DanoP
Příspěvky: 948
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Reputace: 216
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp

Nový příspěvek od DanoP »

Mat jedno spolocne ficko v rozvadzaci je nezmyselne '"setrenie". Je vhodne mat ficka samostatne pre jednotlive obvody, v opacnom pripade ak vybavi, tak je cely objekt v tme. Chranit fickom menic mi nedava zmysel.
Inak nie je ficko ako ficko, mal som problem s vypadavanim na faze kde bol priemyselny pocitac so sietovym filtrom v zdroji napajania. V tom filtry boli okrem ineho kondenzatory medzi N, L a GND, co v pripade rusenia z DS znamenalo porusenie symetrie prudov L/N a ficko vyplo. Povodne tam bolo OEZ OFI 20 (30mA), dalo som tam ine Moeller PHF7 25/2/003-G (ten isty ochranny prud, G - vybavi az po 10ms - zvysena spolahlivost proti neziaducim vypnutiam) a uz to bolo OK.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
kodl69
Příspěvky: 7999
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 1003
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp

Nový příspěvek od kodl69 »

Obecně jsou ty odrušovací filtry v kombinaci s fi problém, hlavně, když jich je za jedním fi množství větší než malé...
Oni ti číňani nám vlastně chtějí dobře, když do svejch zařízení ty odrušovací filtry vůbec nedávají :)
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1204
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp

Nový příspěvek od marsal64 »

Tak kodla tady potřebujeme!
Tak co by řekl revizák na to, když by fíčko nebylo před Studery, ale až za nimi...?
Na Studeráckých schématech, mimochodem, fíčko je před měničem.

Edit: nebo raději revizák pro toto píše SZ...?
sitra
Příspěvky: 290
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Reputace: 22

Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp

Nový příspěvek od sitra »

Tady samej odborník. Když už řešíte ty chrániče tak konečně pochopte, že AC hranič je již minulosti a pokud ho dáváte tak jenom z pocitu, že tam něco je. A pak je vlastně jedno kam ho dáte, zda na konec, začátek a nebo jeden na celý dům.... Pan Google poradi a kdo ví o čem mluvím omlouvám se....
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
kodl69
Příspěvky: 7999
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 1003
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp

Nový příspěvek od kodl69 »

CO??? Samozřejmě jsou místa, kde má AC chránič problém, třeba při zatížení jednocestným usměrňovačem se zcela znefunkční, ale na druhou stranu chrániče typu B (reaguje na AC i DC proud) jsou za nesmyslný peníze. Když si jenom vezmu, kolik existuje typů chráničů - nehledal jsem, ale jenom z hlavy: AC, A, B, U, čas reakce: neozn, G, S ...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
Kobra23
Příspěvky: 463
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm
Reputace: 143

Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp

Nový příspěvek od Kobra23 »

Pan tajemný měl asi na mysli AFDD ochrany.
rasto1
Příspěvky: 899
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Reputace: 43

Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp

Nový příspěvek od rasto1 »

Kobra23 píše:
Pan tajemný měl asi na mysli AFDD ochrany.
Mam cinsky v kombinacii s prudovym za 14€ :-)
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
sitra
Příspěvky: 290
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Reputace: 22

Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp

Nový příspěvek od sitra »

kodl69 píše:
CO??? Samozřejmě jsou místa, kde má AC chránič problém, třeba při zatížení jednocestným usměrňovačem se zcela znefunkční, ale na druhou stranu chrániče typu B (reaguje na AC i DC proud) jsou za nesmyslný peníze. Když si jenom vezmu, kolik existuje typů chráničů - nehledal jsem, ale jenom z hlavy: AC, A, B, U, čas reakce: neozn, G, S ...
Zrovna u tebe jsem čekal lepší odpověď.
Každopádně kdo neinstaluje “A” tak děla chybu....
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
sitra
Příspěvky: 290
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Reputace: 22

Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp

Nový příspěvek od sitra »

Kobra23 píše:
Pan tajemný měl asi na mysli AFDD ochrany.
:-D :-D
tak ted jsem málem spadl ze židle....
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
mopadzi
Příspěvky: 1121
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Reputace: 58
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp

Nový příspěvek od mopadzi »

sitra píše:
Tady samej odborník. Když už řešíte ty chrániče tak konečně pochopte, že AC hranič je již minulosti a pokud ho dáváte tak jenom z pocitu, že tam něco je. A pak je vlastně jedno kam ho dáte, zda na konec, začátek a nebo jeden na celý dům.... Pan Google poradi a kdo ví o čem mluvím omlouvám se....
Já nevím proč má někdo dojem, že podstatou diskuse je trolení.
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
sitra
Příspěvky: 290
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Reputace: 22

Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp

Nový příspěvek od sitra »

mopadzi píše:
sitra píše:
Tady samej odborník. Když už řešíte ty chrániče tak konečně pochopte, že AC hranič je již minulosti a pokud ho dáváte tak jenom z pocitu, že tam něco je. A pak je vlastně jedno kam ho dáte, zda na konec, začátek a nebo jeden na celý dům.... Pan Google poradi a kdo ví o čem mluvím omlouvám se....
Já nevím proč má někdo dojem, že podstatou diskuse je trolení.
A co kdyby jsi nám tedy poradil, pane Trolle?
Ohledně AC chráníče je to nesmysl, stojím si za tím a pokud někdo ne tak je třeba číst, třeba v Německu a to není tak daleko....
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... nice--3653
cituji ze třetího podnadpisu: "Z uvedeného je zřejmé, že použití chrániče typu AC pro obvod s nevhodnou zátěží může být nebezpečné. Proto je použití proudových chráničů typu AC v některých zemích dokonce zakázáno (např. Německo)."
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
Marioo
Příspěvky: 54
Registrován: pon lis 30, 2020 3:09 pm
Reputace: 0

Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp

Nový příspěvek od Marioo »

sitra píše:
mopadzi píše:
sitra píše:
Tady samej odborník. Když už řešíte ty chrániče tak konečně pochopte, že AC hranič je již minulosti a pokud ho dáváte tak jenom z pocitu, že tam něco je. A pak je vlastně jedno kam ho dáte, zda na konec, začátek a nebo jeden na celý dům.... Pan Google poradi a kdo ví o čem mluvím omlouvám se....
Já nevím proč má někdo dojem, že podstatou diskuse je trolení.
A co kdyby jsi nám tedy poradil, pane Trolle?
Ohledně AC chráníče je to nesmysl, stojím si za tím a pokud někdo ne tak je třeba číst, třeba v Německu a to není tak daleko....
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... nice--3653
cituji ze třetího podnadpisu: "Z uvedeného je zřejmé, že použití chrániče typu AC pro obvod s nevhodnou zátěží může být nebezpečné. Proto je použití proudových chráničů typu AC v některých zemích dokonce zakázáno (např. Německo)."

TYPU AC .... to znamená, že ostatné druhy sú používané... treba si pozrieť normy a predpisy... a nie sem dávať články typu Zem a Vek alebo Hladné správy :) o tom, že prúdové chrániče sa už nepoužívajú :) " vytrhnuté z kontextu" treba čítať s porozumením.

V Nemecku sa používa viac typ A /ako AC/ a u nás A čko viac v zdravotníctve...

ide o to správne navrhnúť prúdový chránič podľa konkrétnej aplikácie ( A, AC, alebo S AC, S A)
sitra
Příspěvky: 290
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Reputace: 22

Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp

Nový příspěvek od sitra »

děkuji za zmíněný odkaz na normy a předpisy. Určitě to bude přelomové pro naše instalace. Děkuji.
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1132
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Reputace: 75
Bydliště: Severní Čechy

Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp

Nový příspěvek od redcrown »

Když už se vede diskuze kolem typu FI, tak Studer uvádí typ A pro chránič před XTM - předpokládám, že myslí chránič, který chrání XTM a možná i k němu připojené zařízení.
4.2 EARTHING SYSTEM
The Xtender is a protection class I unit, which is intended for cabling in a grid type TT, TN-S or TNC-S.
The earthing of the neutral conductor (E) is carried out at a sole installation point, upstream of the
RCD circuit breaker (D) type A, 30 mA.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
kodl69
Příspěvky: 7999
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 1003
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp

Nový příspěvek od kodl69 »

Chránič před XTM určitě nemůže chránit spotřebiče za XTM třeba v ostovním režimu, to je snad jasný.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.